v1.0 可编辑可修改 一、蒸汽管网吹扫的目的和范围

1、吹扫目的:

蒸汽管线在正式供汽之前必须进行吹扫,以清除管道内的杂物和锈皮,防止锈皮、焊渣、灰物等杂质的存在影响蒸汽品质,并随蒸汽带到各处,造成堵塞、阀门结合面损坏。 2、吹扫范围:

******段蒸汽管道

二、编写依据

a)、《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇DL5031-94) b)、《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉篇DL5047-95) c)、《电力建设施工质量验收及评价规程》(DL/) d)、《电力建设安全工作规程》 (火力发电厂部分) e)、中国联合工程公司提供图纸及说明

f)、《压力管道规范 工业管道》GB/T20801-2006 g)、《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T5054-1996

三、组织机构及各单位职责与分工

1、吹扫组织机构设置

吹扫领导小组组长: 吹扫领导小组组员: 总指挥:

控制室监盘组组长:

3 3 / 14

v1.0 可编辑可修改 监盘操作人员: 管线巡视及作业组组长:

管线巡视及作业人员:具体人员上报业主确认 监督验收小组: 安全负责人:

2、职责与分工

1)、业主运行人员—负责阀门(新老系统连接及DCS远程控制的阀门)操作及锅炉运行,母管主蒸汽压力、温度的控制,热电站界区内及外供蒸汽管网的检查、吹扫、检验工作。

2)、管理公司—负责界区内的管线检查、吹扫配合、检验,统一协调工作。

3)、施工单位—负责协调蒸汽吹扫前的临时配管工作,吹扫过程中的消缺工作,支吊架、管道、阀门、在吹扫过程中的检查及吹扫后的管线复位工作,施工范围内手动阀门操作。

监理公司—负责界区内的管线检查、检验,验收工作。

四、蒸汽管网吹扫前必须具备的条件

1)、管线按图纸要求施工完毕,支架装设正确。 2)、系统经水压试验合格。 3)、管线保温及外保护施工完毕。

4)、减温减压器用减温水管路经冲洗合并与减温器连接完毕。 5)、管线上就地监视用温度计、临时用压力表安装完毕,压力变送

4 4 / 14

v1.0 可编辑可修改 器一次门关闭。

6)、调节阀、电动门调试完毕,能够投运。 7)、整定弹簧支座限位销钉已拆除。

8)、吹扫用临时管路已施工完毕,临时吹扫出口端已可靠固定,且不影响热膨胀。

9)、管路沿线进行温度监测的仪器及测点已准备完毕。 10)、配备有可靠、充分的通讯联络设施及劳保用品。

11)、在无消音设施情况下,已与当地环保部门取得联系并得到许可。

12)、施工单位需配备有可靠的应急救援设施及相应的防范措施。 13)、排汽口方向不得威胁人身安全。吹扫周围已妥善隔离,并设专人看护。

14)、准备足够的消防器材,并派专人负责消防。 15)、已成立专门的吹扫领导小组,全面指挥系统的吹扫工作,参加工作人员已明确分工,服从总指挥统一调度。

五、蒸汽管网吹扫方法及参数选择

1、吹扫参数的选择

蒸汽吹扫参数选择的原则是:满足任何一点的吹管系数大于1。 ****蒸汽管线:选用分段、定压吹扫方案。主蒸汽新老系统联络阀至减温器进口电动门前的主管道及疏水管道先行吹扫(边暖管边吹扫),合格后再进行外围热网管道整体吹扫。