汇川变频器调试
文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
回转调试步骤:
回转变频器由于是一拖多,控制方式默认为V/F,所以电机不需要进行调谐,具体调试步骤如下: 1. 将F0-05(控制类型)设置为2; 2. 设置FP-01为1,恢复出厂; 3. 断电;
4. F1-01(额定功率)按实际值设; 5. F1-03(额定电流)按实际值设; 6. F3-11(减速度0)设置为; 7. F3-14(减速度2)设置为; 8. F4-12(抱闸反馈)设置为0; 9. F5-05(制动闭合速度)设置为; 10. F5-06(制动闭合延时)设置为; 11. F5-08(直流制动电流)设置为60; 12. F5-10(停机直流制动时间); 13. F5-11(停机直流制动等待时间); 14. F5-12(停机直流制动速度); 15. F5-13(回转停车切换速度)设置为; 16. F5-31(抱闸延迟)设置为; 变幅调试步骤:
1. 将F0-05(控制类型)设置为1; 2. 设置FP-01为1,恢复出厂;
3. 断电;
4. 将F0-01(命令源)改为0;
5. F1-03(额定电流)按电机铭牌设(先设置电流); 6. F1-02(额定电压)按电机铭牌设; 7. F1-01(额定功率)按电机铭牌设; 8. F1-05(额定速度)按电机铭牌设; 9. F1-11(静止调谐)设置为1; 10. 按“RUN”键进行调谐;
11. 待调谐完毕后,设置F0-01(命令源)为1; 12. 设置F2-00为25; 13. 设置F2-01为; 14. 设置F2-03为25; 15. 设置F2-04为;
16. 设置F3-11(减速度)为; 17. 设置F4-12(抱闸反馈)为0; 18. 确认F5-05(制动闭合速度)为; 19. 确认F5-12(停车直流制动速度)为; 行走调试步骤:
行走变频器由于是一拖多,控制方式默认为V/F,所以电机不需要进行调谐,具体调试步骤如下:
1. 将F0-05(控制类型)设置为3; 2. 设置FP-01为1,恢复出厂;
3. 断电;
4. F1-01(额定功率)按实际值设; 5. F1-03(额定电流)按实际值设; 6. F3-11(减速度0)设置为; 7. F4-12(抱闸反馈)设置为0; 8. F5-12(停车直流制动速度)设置为0; 9. F5-31(抱闸延迟)设置为; 提升调试步骤:
1. 将F0-05(控制类型)设置为0; 2. 设置FP-01为1,恢复出厂; 3. 断电;
4. 将F0-01(命令源)改为0;
5. F1-03(额定电流)按电机铭牌设(先设置电流); 6. F1-02(额定电压)按电机铭牌设; 7. F1-01(额定功率)按电机铭牌设; 8. F1-05(额定速度)按电机铭牌设; 9. F1-11(静止调谐)设置为1; 10. 按“RUN”键进行调谐;
11. 待调谐完毕后,设置F0-01(命令源)为1; 12. 设置F3-11(减速度)为 ;
13. 设置F4-12(抱闸反馈)为24 ;如无夹钳,则设置为0 14. 设置F4-28(Y4端子输出)为7 ;如无夹钳,则设置为0
15. 设置F5-12(停车直流制动速度)为 ; 16. 设置F5-21(制动释放延时)为 ; 17. 设置F5-22(制动闭合速度)为 ;
18. 设置F5-24(辅助抱闸反馈时间)为 ;如无夹钳,则设置为0 19. 设置F5-28(平滑启动时间)为0;
20. 设置F5-29(主抱闸闭合延时)为 ;如无夹钳,则设置为0 21. 设置F5-30(辅助抱闸闭合延时)为;如无夹钳,则设置为0 22. 设置F6-06~ F6-10(提升超速)按实际值设;参照说明书76页 23. 设置F6-27(提升预转矩); 24. 设置F6-28(下降预转矩);
25. 如果测速开关为一个则需将F9-00设置为9,如两个则保持为0 (另注意,如果测速开关为一个,则需将X13和X14短接) 另外在现场调试时注意变频器主控板上数码显示,当主钩上升时三位数码显示管第一位应该显示∩标志,当主钩下降时应该显示∪标志。
若现场出现ERR38报警,则为设定速度与实际速度相差过大造成,只需将FB-03设置为即可解决;
若现场出现ERR01报警,则非逆变单元故障,而改为失速报警,请与厂家联系。