A.0.
XDG-2013-19号地块-2C地块工程 监理实施细则 (灌注桩)
内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点
监理工作方法及措施
项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日 期:
江苏省住房和城乡建设厅监制
一、 专业工程概况
1.专业工程概述
1.1.工程位置:
(1)无锡市惠山区凤宾路与北环路交叉。 1.2.工程概况:
(1)本工程±0.00 相当于黄海高程绝对标高4.450M。工程基础设计根据江苏苏州地质工程勘察院提供的《岩土工程勘察报告》(勘察编号:2016-KW-018-1)。
(2)本工程主楼桩基均采用直径700MM钻孔灌注桩,1#、2#楼桩底持力层为8-4a号粉质粘土层;3#、4#、5#、6#楼桩底持力层为10-2号粉质粘土层。工程桩选型参照国家标准图集《钢筋混凝土灌注桩》(10SG813),所选桩编号为1#、2#楼YZ700-45-3.5,30/C-C35;3#、4#楼YZ700-55-3.5,37/C-C35;5#、6#楼YZ700-57-3.5,38/C-C35,其中螺旋箍筋间距加密区100.非加密区200。
(3)本工程桩基设计等级为甲级。 1.3.参加单位:
(1)工程名称:XDG-2013-19号地块-2C地块
(2)建设单位:无锡惠山太平洋商业房地产开发有限公司 (3)设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 (4)桩基施工单位:安徽国信建设集团有限公司 (5)桩基检测单位:江苏鑫恒桩基检测有限公司 (6)勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 (7)监理单位:江苏赛华建设监理有限公司
二、监理工作依据
2.1 建设监理合同、施工合同及招投标文件 2.2 监理规划
2.3 工程桩施工图纸、技术说明及设计变更等 2.4 经审批的钻孔灌注桩施工组织设计 2.5 执行标准、规范
(1)《岩土工程勘察规范》(DB50021-2001) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) (4)《现浇钢筋混凝土》苏(G18-2009)
(5)《钢筋混凝土灌注桩》(JGJ94-2008)
(6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版) (8)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (9)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) (10)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003) (11)《钢筋机械连接技术规范》(JGJ107-2010) (12)《室外工程》苏(J08-2006)
(13)《混凝土质量控制标准》(GB50164-1992)
(14)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (15)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) (16)《工程测量规范》(GB50026-2007) (17)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) (18)《建设工程监理规范》(GB50319-2000) (19)《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001) (20)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
三、监理工作的流程
3.1 钻孔桩施工监理控制总流程
第一次清孔验收
检查钻机定位 复核测量定位 审查进场机械设备 钻进成孔 审批施工组织设计 施工准备阶段 终孔验收
旁站下放钢筋笼
材料进场和质量控
督促施工单位处理钢筋笼制作验第二次清孔验收 混凝土检查 旁站混凝土灌注 复测桩是
设计出处理方案 否
是否超偏
钻孔桩分项工程质量验收 桩基子分部验收和评估 合格
3.2 工序质量监理控制程序
准备工作 监理巡视 到位 监理巡视、旁站 不合格,整改 监理验收 合格 合格 总包检查 工序2 工序1 分包自检
四、监理工作的控制要点及目标值
4.1 质量目标风险分析
目前,采用的钻孔灌注桩桩施工工艺相对成熟,但在施工过程中可能因其他不可确定的因素导致成孔时间较长等,容易出现塌孔现象。再因施工的工序复杂,施工工艺变化较多,其中成孔工艺、泥浆护壁性能及水下砼灌注质量对钻孔灌注桩质量的目标影响较大,钻孔灌注桩常见质量问题包括桩位偏差、孔斜、断桩、缩径、桩身砼疏松、沉淤超厚及钢筋笼上浮等。
4.2 桩位放样控制:对群桩允许偏差20mm;单排桩10mm。
4.3 灌注桩的桩位偏差必须符合表一的规定,桩顶混凝土浇筑后最小高度不低于设计高度1米,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按规范的具体要求执行。每浇注50m3必须有1组试件。大于50m3的桩,每根桩必须有2组试件。
表一 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差表
桩径允许成孔方法 偏差 (mm) D≤1 泥浆护壁钻孔桩 1000mm ±50 垂直度允许偏差(%) 桩位允许偏差(mm) 1~3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 条型桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩 序号 <0.3(设计要求) D/6,且不大于100 D/4,且不大于150 注:1.桩径允许偏差的负值是指个别断面。 2.采用复打、反插法施工的桩,其桩径允许偏差不受上表限制。 3.H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离,,D为设计桩径。 4.4 工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。
4.5 桩身质量应进行检验,检验要求应符合设计规定。当设计无具体规定时,对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根。每个柱子承台下不得少于1根。
4.6 对砼灌注桩除承载力和桩体质量检测两个主控项目外,其他主控项目和一般项目均应全部检查。