c. 移动速度通常为2∽3m/min速度,前后位置相互搭接应为3cm∽5cm,防止漏振;

d. 平板式振动器的作用深度,无筋及单筋板中为20cm,在双筋板中为12cm。

8、混凝土养护

8.1自然养护,在日平均温度高于50C的自然条件下,对已浇筑混凝土按下列要求进行养护:

(1)、在混凝土表面收水并初凝后,一般在浇筑完毕12小时以内,应尽快用麻袋或草帘覆盖并浇水养护;

(2)、对于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于7天,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,养护时间不得少于14天;

(3)、浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,混凝土养护用水同拌和用水;

(4)、采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水;

(5)、雨天或冬季温度较低时,已浇筑的砼应采用塑料布覆盖,以保证砼表面不受雨水冲刷或受冻而影响强度。

8.2当日气温低于50C时,不得浇水养护;

8.3大体积混凝土的养护,应根据气候条件,按施工方案采取控制温措施。

8.4冬季施工执行JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》。

8.5泵送混凝土还应参照执行JGJ/T10-95《混凝土泵送技术规程》。 四、混凝土质量要求

1、质量检验:首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,开始生产时应至少留一组标准养护试件,作为验证配合比的依据(商品混凝土第一车,浇前先进行开盘鉴定);

2、用于检验结构构件混凝土强度的标准养护试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取(见证取样),取样与试件留置应符合下列要求:

(1) 每拌制100盘或但不超过100m3的同配合比的混凝土取样不得少于一次。

(2) 每工件班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次。

(3) 当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000m3时,每200m3取样不得少于一次。

(4) 房屋建筑每一楼层、同配合比的混凝土,取样不得少于一次。 (5) 每次取样至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组组数,事先与监理工程根据实际需要协商确定。同条件养护试件应与构件的养护条件相同,并置于钢筋笼中,加锁保护,防止更换试件。

(6) 对有抗渗要求的混凝土,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样,同一工程、同配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

(7) 每组3个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作。 3、混凝土强度的检验评定:统计方法、非统计方法。不论采用何种方

式评定混凝土强度,同配合比的试件组数均不得少于3组。

3.1统计方法评定:同配合比的混凝土试件组数不小于10组。 3.1.1、一个检验批的样本容量应为连续的3组试件,其强度应同时符合下列规定:

mfcu≥fcu,k+0.7σ0 fcu,min≥fcu,k-0.7σ0

检验批混凝土立方体抗压强度的标准差应按下式计算: σ0=

?i?1n22fcu,i?nmfcun?1

当混凝土强度等级不高于C20时,其强度的最小值应满足下式要求: fcu,min≥0.85fcu,k

当混凝土强度等级高于C20时,其强度的最小值应满足下式要求: fcu,min≥0.90fcu,k

式中:mfcu —同一检验批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/mm2),精确到0.1(N/mm2);

fcu,k —同一检验批混凝土立方体抗压强度的标准值(N/mm2),精确到0.1(N/mm2);

σ0—检验批混凝土立方体抗压强度的标准差(N/mm2),精确到0.1(N/mm2);当检验批混凝土强度的标准差σ0计算值小于2.5N/mm2时,应取2.5N/mm2;

fcu,i —前一个检验批内同一品种、同一强度等级的第i组混凝土试件的立方体抗压强度代表值(N/mm2),精确到0.1(N/mm2);该检验期不应

少于60d,也不得大于90d;

fcu,min —同一检验批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/mm2),精确到0.1(N/mm2)。

3.1.2 当样本的容量不少于10组时,其强度应同时符合下列规定: mfcu≥fcu,k+?1. sfcu fcu,min≥?2. fcu,k sfcu=

?i?1n22fcu,i?nmfcun?1

式中:sfcu—同一检验批混凝土立方体抗压强度的标准差(N/mm2),精确到0.1(N/mm2);当检验批混凝土强度的标准差sfcu计算值小于2.5N/mm2时,应取2.5N/mm2;

? 、?12 ——合格评定系数,按表3.1.2取用;

表3.1.2 混凝土强度的合格评定系数 试件组数 10~14 1.15 0.90 15~19 1.05 0.85 ≥20 0.95 ? 1?2 3.2 非统计方法评定: 当样本的容量小于10组时,应采用非统计方法评定混凝土强度。按非统计方法评定混凝土强度时,其强度应同时符合下列规定:

mfcu≥?3 . fcu,k fcu,min≥?4. fcu,k

式中:?3、?4 ——合格评定系数,按表3.2取用;

表3.2 混凝土强度的合格评定系数 试件组数 < C60 1.15 0.95 > C60 1.10 ?3 ?43.3 当检验批结果满足3.1.1条或3.1.2条或3.2条的规定时,该批混凝土强度应评定为合格,当不能满足上述规定时,该批混凝土强度应评定为不合格。

4、现浇结构分项工程外观质量和允许偏差尺寸执行GB50204-2002(2015版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 模板施工质量直接影响混凝土构件的外观质量和结构的使用功能,模板施工过程检查至关重要, 检查内容:模板强度、刚度、稳定性、构件截面尺寸、构件标高和垂直度等。