倒升搭设悬挑外脚手架
厦门汇成商业中心工程由两栋26层塔楼和4层裙楼组成,塔楼为全现浇钢筋混凝土框剪结构,裙楼为框架结构,建筑面积55926m2,总高85.9m。
第1章
外脚手架搭设
在塔楼施工中外脚手架采用悬挑钢管脚手架分段分层搭设,每隔四层即8、12、16、20层各搭设一固定式挑脚手架,其他施工层从支撑层向上搭设双排脚手架。搭设顺序及循环方法是:1~4层裙楼外脚手架→5~7层脚手架,有裙楼屋面三侧,从屋面上搭设双排脚手架,另一侧从裙楼外脚手架上搭设双排脚手架→搭设8层固定挑脚手架→由上而下拆除第7层、6层、5层脚手架→搭设第9层、l0层,11层脚手架→搭设第12层固定挑脚手架→由上而下拆除第1l层、10层、9层脚手架→搭设第13层、14层、15层脚手架,如此循环搭设。固定挑脚手架留于墙面作为装修搭架备用。装修脚手架搭设:上→下搭设双排脚手架→拆除(外装修完)。搭设尺寸和连接方法见图2-18-l、图2-8-2。
第2章 第1节
脚手架计算
计算单元
根据杆件布置情况,固定架受力大,沿纵向取固定架1.5m长作为计算单元。传力顺序:脚手板→小横杆→大横杆→-立杆及斜撑杆→底座→基础。
第2节 计算假定条件
扣件连接节点均按饺接计算;所有荷载都化为作用在节点上的集中荷载;斜杆受压计算长度取上下支点的长度,不计中间连接的有利作用。
第3节 内力计算
通过计算得轴心荷载为:内立杆8002N,外立杆8296N;偏心荷载为:内立杆2148N,外立杆2726N。
第4节 杆件验算
外立杆验算
计算长度σ=2.l8,长细比λ=1.38,立杆在偏心荷载作用下的相对偏心率ε=2.7,取动力系数为1.2,则
2(P轴+P偏)《φPA[σ]
简化为:P轴+P偏《67931φP φP一-查钢结构设计规范得: