QTZ63塔 式 起 重 机
基 础 方 案
编制人: 审批人:
施工单位: 安装单位: 监理单位:
时 间: 年 月 日
施工组织设计审批表
主题内容: 塔式起重机基础方案 使用单位审批意见: 审批人: 建设(监理)单位审批意见 审批人: 安装单位审批意见 审批人:
QTZ63(5510)塔吊基础方案
第一节 塔吊选型及布置
一、 编制依据:
1、QTZ63型塔机说明书。
2、根据勘察研究院《岩土工程勘察报告》的建设场地层划分。 3、设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图。 二、地基、地质概况:
1、根据塔机基础要求,土质承载力fak≥250kpa,压缩量Es≥15mpa。
三、塔吊性能:
QTZ63塔式起重机起吊性能:①最大起重量:6吨 ②最大臂长:50米 ③独立高度:60米 ④工作幅度:2.25-50米 ⑤起升速度:80/40/20m/min ⑥回转速度:0~0.60r/min ⑦变幅速度:44/22m/min ⑧顶升速度:0.40~0.65 m/min
第二节 塔吊基础验算
根据现场实际需要及塔吊工作特性,考虑QTZ63塔吊的性能参数,按塔吊技术性能查资料可知:
塔吊自重为36.2t=362KN
基础自重为5.0×5.0×1.35×24=980.1KN 活荷载为最大起吊重量6t=630KN
基础倾覆力矩为:①工作状态:M1=1699KN?M ②非工作状态:M2=2289KN?M
基础稳定性验算:
本基础所受荷载主要为竖向力和力矩,因此,应按承受偏心荷载作用计算。
计算模型简图如下图所示:
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定: 偏心荷载作用时,基础底面压力应符合下列要求:
Pmax≤1.2f (1)
当e≤b/6时,
Pmax=(F+G)/A+M/W (2) Pmin=(F+G)/A-M/W (3)
当e≤b/6时, Pmax=2(F+G)/3Bca (4)
f为地基承载力设计值;Pmax 为基础底面边缘的最大压力设计值;Pmin 为基础底面边缘的最小压力设计值;e为偏心距,e=M/(F+G);F为上部结构传至基础顶面的竖向力设计值;G为基础自重设计值;A为基础底面
面积;M为倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩;W为基础底面的抵抗矩;BC为垂直于力矩作用方向的基础底面边长;a为合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离。F为塔吊自重及起重的荷载。
现验算以上各式:
由于塔基平面为正方形,边长BC为5.0m,故基础底面的抵抗矩为: WX=WY=BC/6=20.833m
作用于基础底面的倾覆力矩设计值M为: i)工作状态下: M1=1699.0KN?M ii)非工作状态下: M2=2289.0 KN?M
(1)工作状态下a=BC/2-M1/(F+G)=2.5-1699/(580+810)=1.28m。 可见,由于在工作状态下, e=1.22m>b/6=0.83m,故在工作状态下: Pmax=2(F+G)/(3BCa)=2×(580+810)/(3×5.0×1.28)=144.8KP。
(2)在非工作状态下,a=BC/2-M2/F+G)=2.5-2289/(500+810)=0.75m。可见,由于在工作状态下,e=1.75m>b/6=0.83m,故在非工作状态下: Pmax=2(F+G)/(3BCa)=2×(580+810)/(3×5.0×0.75)=2321.9Kpa
第三节 塔吊基础施工
根据本工程现场实际情况及本工程图纸设计情况、塔吊说明书要求塔吊基础做法详见附图。
一、塔吊基础施工顺序
土方开挖→塔吊基础垫层→塔吊基础钢筋绑扎→塔吊基础混凝土→塔吊基础混凝土养护。
二、塔吊基础施工
3
3
QTZ63(5510)塔式起重机基础方案