XX楼宇对讲技术标
楼宇对讲技术标
随着我国国民经济和人民生活水平的不断提高,人们对自己的居住条件及环境要求越来越高,现在全国范围内,智能化园区的建设已成为住宅建设的一大特色,各地房地产开发商已经把“智能化园区”作为一个卖点在考虑。 二、设计依据
? 《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》
? 《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》 ? CJ/T174-2003《居住区智能化系统配置与技术要求》 ? 《居住小区智能系统产品技术标准》 ? GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》 ? JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 ? GA/T 394-2002《出入口控制系统技术要求》 ? GA/T 269-2001《黑白可视对讲系统行业标准》 ? GA/T 72-2004《楼寓对讲电控防盗门通用技术条件》 ? GA/T75-94《安全防范工程程序要求》 ? SJ/T11141-1997《LED显示屏通用规范》 ? GB4208-93《电子产品外壳防护标准》 ? 《供配电系统设计规范》
1 / 9
XX楼宇对讲技术标
? GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 ? GA 308-2001《安全防范工程验收规则》
? GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 ? GBJ232-1992(2000版)《电气装置安装工程施工及验收规范》 ? GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 ? 本公司有关施工、施工质量、安全生产、技术管理等文件 ? 其他相关设计验收规范及标准: ? ? ?
“ ”智能化工程招标文件 “ ”智能化系统招标设备清单 “ ”智能化系统施工图纸
2 / 9
XX楼宇对讲技术标
2、设备性能参数 ? 单元主机 性能说明: 高亮LED夜间照明 LED夜光键盘 LCD中文显示屏幕 可连接200×4台住户分机 可公共密码开锁或户户密码开锁 可呼叫住户分机,可呼叫管理主机 开门按钮接口 门状态检测接口 软件升级接口 内置感应卡读卡门禁
提供12V直流及常开、常闭等开锁输出,兼容不同电控锁具
技术参数:
工作电压:DC 30-35V 静态电流:≤50mA 工作电流:≤250mA
摄像头:1/3”彩色CCD ,可视角度54°,最低照度:0.1Lux,镜头:f=6mm 环境温度:-25-+70℃(LED) 湿度:10%-95%
3 / 9
XX楼宇对讲技术标
射频频率: ID卡:125KHz 读卡类型:EM或Mifare 外壳材料:铝合金 外型尺寸:424×140×52mm 安装方式:嵌入式安装
安装尺寸:铁门开口416×108×38mm;墙体开口416×108×69mm 接口类型:插拔式接口
? 室内分机 性能说明:
对讲、开锁、监视功能 呼叫管理中心、紧急求助功能 文字信息存储 8路防区报警接口
技术参数:
工作电压:DC 30-35V 静态电流:≤25mA 工作电流:≤250mA
显示屏幕:7”彩色TFT解析度:480*234点 环境温度:-10-+55℃ 湿度:10%-95% 外壳材料:塑料
外型尺寸:220×150×25mm
4 / 9
XX楼宇对讲技术标
260×170×26mm 安装方式:壁挂式
安装尺寸:水平中心孔距60mm 接口类型:直插式RJ45转接线
? 管理主机-6805-C 功能配置:
可呼叫任一网内分机
接收报警信号,声光报警,记录存储显示 2000条报警信息循环存储
接受所有分机及主机的呼叫,可为主机开锁 显示呼入分机房间、主机号码 可监视任一单元门口主机
可外接摄像头,呼叫室内分机时传送图像 LCD中文信息显示 技术规格:
工作电压:DC 18-35V 静态电流:≤90mA(35V) 工作电流:≤350mA(35V)
显示屏幕: 4”彩色TFT,解析度:320×234 环境温度:-10-+55℃ 环境湿度:10%-95%
5 / 9
XX楼宇对讲技术标
外型尺寸:420×372×137 安装方式:平放 接口类型: RJ45
? 联网交换机-4400 功能配置:
12路可任意配置RJ45接口 联网语音、视频通道控制功能 联网数据并行通信控制功能 标准1U尺寸 双重防雷接口
程序控制,远距离自动视频传输放大补偿
技术规格:
工作电压:DC 18-35V 静态电流:≤150mA(35V) 工作电流:≤200mA(35V) 环境温度:-25-+70℃ 环境湿度:10%-95%
外型尺寸:441.6×208×44.6mm 安装方式:平放或壁挂
安装尺寸:水平×竖直中心孔距 360×240mm 接口类型:12路RJ45接口,直插式直流电源接口
6 / 9
XX楼宇对讲技术标
? 联网切换器-4300 功能配置:
单元门口机联网语音、视频通道控制功能 双重防雷联网接口 联网及单元内信号隔离
可选交流断电时自动关闭系统视频保留语音功能
技术规格:
工作电压:DC 30-35V 静态电流:≤30mA 工作电流:≤90mA 环境温度:-25-+70℃ 环境湿度:10%-95% 外型尺寸:162×90×38.5mm 安装方式:平装或U型导轨固定
安装尺寸:平装 竖直中心孔距为82mm, U型导轨(E/AL NS 35) 接口类型:RJ45单元内部接口,插拔式联网接口
? 单通道模块-4130 性能说明: 文字信息存储
可连接不同户内4台室内分机
7 / 9
XX楼宇对讲技术标
兼容非可视分机
技术参数:
工作电压:DC 30-35V 静态电流:≤15mA 工作电流:≤90mA 环境温度:-25-+70℃ 湿度:10%-95%
外壳材料:塑料
外型尺寸:162×90×38.5mm 安装方式:平装或U型导轨固定
安装尺寸:平装 竖直中心孔距为82mm, U型导轨(E/AL NS 35) 接口类型:插拔式主干接口,RJ45分户接口
? UPS开关电源-4055 性能说明:
过压保护、过流保护、过热保护、短路保护、 防雷保险、断电保护
内部预留1个U型导轨,可固定其它设备
技术参数:
交流输入:AC180-270V 50-60HZ
8 / 9
XX楼宇对讲技术标
直流输出:DC 35V / 1.4A 环境温度:-25-+70℃ 湿度:10%-95% 外壳材料:铁箱
外型尺寸:402.6×268.6×72mm 安装方式:平装
安装尺寸:水平安装孔距 370mm 接口类型:接线柱
9 / 9