3m长管 调整节头位500根 置 租赁 1.2m短管 2.5m短管 1.5m短管 对接扣件 旋转扣件 直角扣件 脚手板横向水平杆 4200根 租赁 连墙杆 连墙件 4000mm× 800根 800根 租赁 租赁 2500个 租赁 2500个 租赁 8000个 租赁 1700块 租赁 250mm×50mm 安全网6m×1.8m 四、脚手架工程施工要点 (一)脚手架材质要求
1、工字钢采用国标3号钢,钢管采用国标3号钢和技术要求,外径为48.3mm,壁厚不小于3.6mm,但实际考虑外径为48mm,壁厚3.0mm的钢管,但必须涂有防锈漆,有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用。
2、扣件要有出厂合格证,有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用,扣件表面应进行防锈处理,扣件活动部位应能灵活转动,扣件扭矩应达到65N.m时扣件仍完好。当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不应小于5mm。
3、密目式安全网应紧随架体搭设高度满挂,密目式安
1100张 购买 全网的目数为在网上任意一处10cm×10cm=100cm2的面积上大于2000目。使用的密目式安全网须是建设部认证产品。
4、所有材料未经报审检验合格的均不得用于本脚手架工程中。
5、拉结钢绳采用Φ16钢丝绳。 (二)搭设构造措施和工艺
一、悬挑脚手架搭设的施工工艺为:
测量放线确定型钢预埋点→预埋型钢锚固钢筋→布置型钢并上下、左右固定→立杆→横向扫地杆→大横杆→小横杆→搭设剪刀撑→设连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→挂安全网→架体检查验收。
二、搭设构造措施 1、立杆
垂直度偏差不得大于架高的1/200,并同时控制其绝对偏差值不大于100mm。每根立杆底部均应设置垫板。立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件,对接、搭接应符合以下要求:立杆上的对接扣件间交错布置;两相邻立杆接头不应设在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心距节点的距离不宜大于步距的1/3;立杆采用对接扣件对接,立杆顶端高出建筑物上皮
1500mm。
2、大横杆
设在立杆内侧,长度不小于三跨,采用直角扣件与立杆扣紧,直角扣件不得朝上。大横杆采用对接扣件连接对接应符合对接接头应交错布置,两根相邻大横杆的接头不宜设在同步、同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;大横杆对接扣件开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口向上,以防雨水进入,导致扣件锈蚀、锈腐后强度减弱的要求。同一根大横杆的两端高差不得超过20mm,同跨内两根大横杆高差不得超过10mm。
3、小横杆
每一主节点处必须设置一小横杆,用直角扣件扣接并严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,靠墙一侧的外伸长度不大于200mm,外架立面外伸长度以100mm为宜。作业层上非主节点处的小横杆宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆纵距的1/2,可按600mm设置。小横杆两端均应用直角扣件固定在大横杆上。
4、扫地杆
脚手架底部设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应用直角扣件固定在立杆距工字钢不大于200mm部位上,横向扫地
杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
5、连墙件
架子与建筑物结构连墙杆件设置按水平间距不大于4.5m,竖向间距为2.8m,且层层设拉结点。如附图所示。
6、剪刀撑
双排脚手架应设置剪刀撑与横向支撑。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面夹角45°~60°之间。并在外侧立面的两端、转角个设置一边剪刀撑,并由底至顶连续设置,根据户型结构采用满撑。
7、脚手板
脚手架设作业层,满铺木脚手板。脚手板平铺,应铺满铺稳,拐角要交圈,不得有超过150mm的探头板。脚手板应设置在三根小横杆上,当脚手板长度小于2m时可用两根小横杆支撑,且脚手板两端应与其可靠固定,严防倾翻。脚手板对接平铺时,接头处必须设置两根小横杆,脚手板外伸长度应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头处必须支在小横杆上,搭接长度大于200mm,其伸出小横杆的长度不小于100mm。脚手板在下列部位给予固定:脚手板的两端和拐角处;板长方向间隔15-20m;坡道和平台的两端;其他可能发生滑动和翘起的部位。栏杆上立挂密目阻燃安全网,网的下口与建筑物挂搭封严。脚手板要求隔层设置。
8、钢梁构造
(1)挑架施工时必须待主体砼强度达到75%以上时方可张紧
钢丝绳承受外架荷载。
(2)钢挑梁长4.500m、6.000m,悬挑1.300m,悬挑超过1.3m的工字钢梁均采用直径为16mm双钢绳反拉,主要采用挑梁长4.5m,悬挑1.300m,楼板预留3.200m,钢梁位置预留部位预埋三道Φ16锚固拉结筋(前一后二),并用楔子楔紧,焊牢。
(3)工字钢间距为立杆纵距即1500mm。
(4)为防止架体滑移,在悬挑钢梁上的立杆位置焊接Φ25钢筋头长150mm予以固定。 (三)、架子搭设质量要求
(1)不得采用有严重锈蚀、弯、压扁或折裂的钢管;新扣件必须有生产许可证、测试报告和产品质量合格证;有裂纹、变形的扣件不得使用,出现滑丝搭接螺栓必须更换;钢管、新旧扣件均应进行防锈处理。
(2)立杆垂直度允许高差:±100mm。
(3)纵向水平杆水平允许高差:一根杆的两端为±20mm;同跨内两根杆为±10mm。
(4)步距允许偏差:±20mm。 (5)立杆纵距允许偏差:±50mm。 (6)立杆横距允许偏差:±20mm。