好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

悬挑工字钢外脚手架施工方案(经专家论证)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、工程概况及编制依据 (一)工程概况

本工程位于XX省XX县XX路南端东侧公路旁,总建筑面积19102.15平方米。其中5栋地上共十九层,地下一层,主体建筑最高为56.4米,一层、二层为商铺,三至十九层主要为住宅用房,地下一层为地下车库;6栋地上共十八层,地下一层,主体最高建筑为53.2米,一至十八层主要为住宅用房,地下一层为地下车库;3栋商铺为地下一层地上两层建筑;室外地下车库为一层。本工程属于一类高层商住楼建筑。建筑耐火等级为一级。框架剪力墙结构,抗震设防烈度为八度,基本风压取0.4KN/m2,公路与建筑用砖砌挡墙隔离建筑离挡墙10米左右挡墙外有城市居民低压用电电线,其中5栋北边为钢筋加工厂及材料堆放场地具体规划详施工组织平面图,混泥土强度墙柱C45、梁板C40.卫生间板厚100mm厚,客厅130mm厚,卧室120mm厚。

工字钢外挑脚手架搭设要求:外挑工字钢采用I16工字钢,安装前必须刷防锈漆一道,工字钢间距1.500m,外挑1.300m。

(1)、在转角处工字钢布置:见附图:5栋、6栋工字钢平面布置图。

(2)、阳台处工字钢处理采用4.500m和6.000m工字钢搭配悬挑,详见悬挑梁平面布置图,该处悬挑工资钢均采

用直径为16mm双钢筋反拉。其中6栋4-16轴与A轴相交处阳台采用两根9.000m长I16工字钢横担于剪力墙上。

(3)、楼梯及采光处采用两根3.000m长I16工字钢横担于两侧剪力墙上。该处悬挑工字钢均采用直径为16mm双钢筋反拉。

(4)、悬挑工字钢均设直径为16mm反拉钢绳(上述特殊部位设置两根反拉钢绳),钢绳均采用花篮螺栓紧固。反拉钢绳锚固于建筑物的吊环采用Φ16双吊环光圆钢筋预埋于现浇混凝土中,详见附图。 (二)编制依据

(1)XX工程建设项目三标段承建的5栋、6栋建筑单体、3栋商铺及室外地下室工程施工图纸。

(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

(3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)(J84-2001)。

(4)《直缝电焊钢管》(GB/T13793-2008)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T309-2008)

(5)《碳素结构钢》(GB/T700-2006) (6)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);

(9)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

(10)新建花城警苑(一期)工程建设项目三标段施工组织设计;

(11)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质2009【87】号。 (12)《施工组织设计》 二、悬挑脚手架搭设方案

我标段外架搭设方案为5栋、6栋一层至六层为落地式外脚手架,脚手架高度为15m,3#商铺外脚手架为落地式外脚手架,脚手架高度为8.5m。5栋、6栋从第七层至第十三层为第一层悬挑外脚手架,悬挑高度为19.6m;第十四层至十九层为第二层悬挑外脚手架,悬挑高度为18.3m。 (二)悬挑脚手架

1、5栋、6栋搭设脚手架

5栋、6栋脚手架拟从第7层、14层楼面分二次搭

设悬挑脚手架。

2、悬挑脚手架构造

(1)悬挑脚手架搭设:规范要求Φ48.3×3.6但实采用Φ48×3.0钢管搭设,立杆横距为900mm,立杆纵距为1500mm,横杆步距为1700mm,连墙件按二步三跨设置竖向间距3400mm,水平间距4500mm。施工均布荷载为

3.0KN/m2,铺二层脚手板,同时施工两层。

(2)钢梁采用I16,其长度为4500mm,悬挑1300mm,楼板内留3200mm。工字钢固定采用Φ16光圆钢筋锚固在现浇楼板中详见附图中“工字钢锚固示意图”。

3、施工顺序与工艺流程

搭设顺序随主体结构的施工顺序,每一施工区段内的脚手架搭设顺序由下至上,先外架后内架。

4、建筑四大角采用斜挑方式穿墙处理具体做法详图 5、工字钢通过阳台处用木块在阳台与梁板交接处垫高使工字钢与阳台有一定高差距离,具体做法详图

(三)悬挑卸料平台

1、5栋每层设两个卸料平台,从第二层开始设置,直至主体封顶型拆除搭设直至主体封顶。6栋从第二层开始设置,直至主体封。

2、卸料平台搭设:平台水平钢梁(主梁)采用I18工字钢,悬挑长度4.500m,楼板内留1.500m,悬挑水平钢梁间距(平台宽度)2.00m。次梁采用[16a号槽钢U口水平与工字钢主梁焊接,禁止横切面烧焊,次梁间距0.90m。吊环经计算采用Φ16钢筋作为拉环钢筋,斜拉钢丝绳为直径16.0mm 的6×19+1钢丝绳一边上下各两道共四道。容许承载力均布荷载2.00kN/m2,最大堆放材料荷载10.00kN。详见附图 (四)防雷防触电措施

脚手架防雷措施采用直径不小于12mm的镀锌圆钢钢筋制成的避雷针,分设在房屋四角的脚手架立杆上,高度不小于1米,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络,使防雷接地电阻小于4欧姆;在施工期间遇有雷击或将有大雷雨时,脚手架上的施工人员应立即离开,禁止作业。 三、施工计划 (一)组织机构

以生产经理为首、技术负责人、技术部门、工长、安全员、质量员组成的脚手架搭拆领导小组,生产经理和工长负责日常管理工作,技术负责人和技术部门负责技术工作、方案制定和修改,安全员、质量员、工长等负责脚手架工程搭拆日常管理工作并会同监理、业主分阶段对脚手架的验收。 (二)根据工程的总体施工进度计划和现场施工流水段的划分以及目前实际施工进度,在施工至楼层标高15米时,在楼板位置开始埋设钢筋锚环,待砼强度达到50%后,即可安装工字钢,搭设悬挑脚手架的施工时间随楼层进度进行,即每层搭设时间为6至7天。 (三)主要周转料具需用计划

主要周转料具需用计划(供参考)

名称及规格 用途 总需用备注 量 6m长管 水平杆、立杆 5000根 租赁

悬挑工字钢外脚手架施工方案(经专家论证)

一、工程概况及编制依据(一)工程概况本工程位于XX省XX县XX路南端东侧公路旁,总建筑面积19102.15平方米。其中5栋地上共十九层,地下一层,主体建筑最高为56.4米,一层、二层为商铺,三至十九层主要为住宅用房,地下一层为地下车库;6栋地上共十八层,地下一层,主体最高建筑为53.2米,一至十八层主要为住宅用房,地下一层为地下车库;3栋商铺为地下一层地上两层建筑;室外地下
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
71b2h8xx7k8njyy26yqz6tzp834d3b018rf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享