序号 1 2 设备 名称 接地电阻测试仪 绝缘电阻测试仪 规格 型号 ZC-8 ZC-11/25 MC-29 T系统级 UT2003 4 1/2 ML100 DS3 J2 数国别 制造 年份 98 01 现所在工地 公司 公司 进/退场时间 备注 量 产地 1 2 上海 上海 施工阶段 施工阶段 3 相位表 1 上海 98 公司 调试阶段 4 交\\直流电压表 10 上海 95 公司 施工阶段 5 数字万用表 5 美国 99 公司 施工阶段 6 7 8 钳形多功能查线仪 水准仪 经纬仪 2 1 1 江西 江苏 苏州 03 90 89 公司 公司 公司 施工阶段 施工阶段 施工阶段 9. 保证质量的措施 质量目标:响应招标文件要求,符合国家质量标准,满足合格标准。 工程质量和安全生产技术措施 9.2.1 施工质量保证措施 9.2.2 主要质量控制点
配电设备安装调试;避雷接地系统的安装与调试;电缆的安装。
9.2.3本工程的各种设备数量多且性能先进,调试极为重要;接地与防雷系统的安装质量直接影响着设备的正常运行与人身的安全,施工中严格按设计和规范进行,作好各项施工纪录。 质量保证措施
9.3.1必须坚持按图施工,严格遵守国家颁发的施工标准及验收规范发现问题及时采取有效措施,立即补救,不遗留。
9.3.2配合阶段严格按图纸的预埋、预留部位进行。
9.3.3所有材料必须经过检验合格后才能使用,必须具备产品合格证,质量保证书,产品生产许可证,设备进货要与业主或监理同时进行开箱检查验收。
9.3.4按时填写各种施工纪录,并与施工进度同步进行,不可做回忆录,确保填写及时,内容完整,规范,数据真实、准确。
9.3.5分部分项工程按工序进行检查验收。由施工技术人员进行分项、分部工程质量预检,填写分项、分部质量检验评定表;质检部门核定质量等级。 安全技术措施
9.4.1参加施工的全体人员,必须树立“安全第一,预防为主”的思想,不违章指挥,不违章作业,杜绝重大事故,消除一般事故。
9.4.2进入施工现场,必须严格执行“六大纪律”和“十项措施”,正确使用安全帽等个人安全防护用品。
9.4.3重点查防触电,防高空坠落,防物体打击等措施落实。
9.4.4施工现场临时安全用电,要配制安全配电箱,线路上必须设立二级漏电保护装置,非维修电工不准拆接临时电源,用电设备要按用电要求使用。 10、卫生及与周围居民配合协调措施
施工作业时,控制好施工现场的粉尘,定期对地面洒水,减少粉尘对对周围居民的影响。 施工作业时,禁止焚烧生活、施工垃圾。 定期清理垃圾,不要把垃圾堆放在路边。
施工时应避免和周围居民发生正面冲突,如果出现类似情况应及时和相关领导汇报,进行协调。
减少夜间施工作业时间。
施工现场要天天打扫,场地平整,做到场内五积水。 严格区分生活区和施工作业区,施工作业区严禁大小便。 11. 施工要点分析
建立一个高素质的项目部,企业放心,业主满意。项目管理机制适应建筑市场和业主需要,有自我超越意识和创新意识。敢于在观念上创新;组织上创新;制度上创新;服务上创新。管理机制的有效性最终要反映在安全施工、质量可靠、实现本工程独特的节点工期和总体工期目标上。
在业主或监理的统筹安排下,由总包负责统一管理,施工各方包括业主另行招标纳入总包管理的各施工单位在内,相互间的有机协调配合,既是保证工程质量的关键,更是保证工程进度的要点。 工程质量保证措施
11.3.1 施工前针对本工程特点,编制技术先进、工期合理、工程质量优良、统筹规划的平面布置和科学的施工组织设计,组织贯彻保证工程质量的各项管理制度。认真熟悉图纸和有关施工技术文件,认真进行施工图纸和施工组织设计的讨论和学习,掌握使用功能、设计要求、适用规范和工期要求。
11.3.2 编制作业指导书,对施工过程中采用的新技术、新材料、新工艺等重要工序,项目部要认真组织有关人员编制作业指导书,并下发至有关人员 认真参加设计交底,做好设计图纸会审工作,认真进行施工前的技术交底工作,并履行交底人与被交底人的签字手续。
11.3.4 所有施工机具和检测工具在施工前都必须进行检查,特别是测量工具和仪器都必须在检测期内有合格证明,未经检验合格的测量工具和测量仪器不准带入施工现场。
11.3.5 项目部物资管理人员必须保证所供的物资均经过检验并为检验合格的产品,并均经过业主和监理单位的认可。对不合格物资,有权拒绝使用。
11.3.6 加强施工人员质量意识教育,树立质量第一的思想。组织现场施工班组开展以工期、质量、安全为课题的QC小组活动,自觉地提高工程质量,通过PDCA循环,解决施工中的各种质量问题,本工程将组建电气QC小组。
11.3.7 认真做好各个施工环节的质量检查,严格做到不合格的材料不使用,不合格的设备不安装,上道工序不符合要求,不转入下道工序。并及时做好隐蔽工程的检查验收和分项工程的检查验收。
11.3.8 施工过程中严格执行“自检、专检、交接检”三检制度。质检人员要严格把好质量关,把存在问题及时消灭在施工过程中。要严格控制好重要部位的施工质量,而且对一般部位的施工质量同样要进行严格的质量把关。
11.3.9 施工作业人员必须严格按设计图纸,施工验收规范和已确认的有关施工技术方案进行精心施工,消灭通病,不但要求各个分项达标,而且要在工程感官上下功夫。 11.3.10 为了确保工程安装质量,本工程设立隐蔽工程,电气绝缘试验及接地电阻试验、单机试运转、系统调试为停止点,凡工程的停止点均需预先通知业主和监理单位共同检查,合格后方可继续施工。
11.3.11 认真填写施工技术资料,并要求与工程进度保持同步,质量记录做到完整、准确、可靠和有可追踪性。
11.3.12 对从事特殊工种的人员,电工、电焊工、起重工等都必须持证上岗,项目部还应对这部分人员进行周期考核。
11.3.13 做好质量信息反馈工作,自觉接受业主、监理和政府质监部门的质量监督和检查,及时听取业主的意见,对工程存在的问题及时采取相应的技术措施加以纠正,以确保安装质量。
施工质量检验方法
11.4.1 分部分项工程质量检验工具(见下表) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 线锤 钢板尺 钢卷尺 水准仪 经纬仪 塞尺 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 万用表 规格型号 备注 1000mm 3m S3 J2 150m 500V ZC25-3 ZC-8 数字式M890C+ 工序质量的三级控制方式 11.5.1工序质量点分级:一级为一般检查项目;二级为一般主控项目,强制标准规定项目;三级涉及安全和功能的主控项目。 11.5.2控制责任分级:
11.5.2.1 一级:控制责任为一级质量点;责任人为作业人员、兼职质检员。
11.5.2.2 二级:控制责任为一级和二级质量点;责任人为施工员和专职质检员;会同检验:业主代表或监理工程师(只对二级质量点)。
11.5.2.3 三级:控制责任为一级、二级、三级质量点;责任人为专业工程师和质量管理工程师;
11.5.3会同检验:业主或其代表,政府行政主管部门或其委托的机构。(只对三级质量点)。