Praesideo简单操作说明
语音信息的导入
打开“FT Application”输入用户名、密码(admin)进入操作界面; 在“Message Sets”选项进行语音信息的导入; 选择“New”进行新建文件;
打开语音信息的文件路径,首先先选择要导入的语音文件,单击选中后点击中间“〉”键将该语音文件添加至右边的编辑框内,当所有文件添加结束后,点击右下方的“Save Message Set as…”进行保存并生成一个“.set”文件。
注意:导入的文件名称一定要与“Recorded message”建立的名称、顺序相同,建议使用英文或阿拉伯数字。
音频文件的格式
? 位速:705kbps
? 音频采样大小:16位 ? 频道:单声道
? 音频采样级别:44kHz ? 音频格式:PCM 该文件生成方法:
进入“开始菜单—>所有程序—>附件—>娱乐—>录音机” 点击“文件—>属性”
进入“声音的属性”点击“立即转换” 选择对应的格式后保存。 进行录音即可。
选择“View”进行观看,双击“”进行导入。
在Web下对系统的设置
注意:系统主机的IP地址要与操作PC的IP地址在同一网段内。 打开一个IE浏览器,在地址栏内输入系统主机的IP地址,进入上图的界面,点击“Continue”继续。
弹出该界面,输入用户名(admin)密码(admin)后,进入设置主页面。
升级设置硬件版本
将所有设备接入系统后,点击“Upgrade Unit firmware”进入升级界面,页面的上方“”为该设备主机自带的软件包内硬件升级的版本,根据主机自带的软件,版本各不同。 点击“Upgrade”进行升级。
注意:在升级过程中,不可断电,否则将对设备有所损坏。 将所有设备的版本升级为一致。
系统配置
用户管理
“Add”:添加用户,系统提供三个不同权限的用户。
“Delete”删除用户,点击后出现用户列表,选择要删除的用户,直接删除。
系统设备定义
网络控制主机
点击“Add”添加,将“Upgrade unit firmware”内的主机序列号,输入到“Serial Number”内,设备名称随意填写,“Enabled”选中后,点击“Submit”上传,设备添加结束。
功率放大器
与网络控制主机的添加方式相同,但是在添加时,要注意功率放大器的型号及该功率放大器的主(Main PAM)、备(Spare PAM)用途。
LBB4421/10:1X500W功率放大器,一个500W的通道。 LBB4422/10:2X250W功率放大器,两个250W的通道。 LBB4424/10:4X125W功率放大器,四个125W的通道。 LBB4428/10:8X60W功率放大器,八个60W的通道。 当所有设备添加结束后,点击“Submit”上传。
呼叫站
与网络主机的添加方法相同,注意在“Call station type”选项内选择键盘的类型,一般选择为“Basic”基本型,在“Extension”内选择该系统内键盘的个数。 其他设备均已以上方法添加即可。
编辑系统构架
网络主机“Audio Inputs”通道的选择,该设备有四个音频输入通道,可输入不同的背景音乐,本系统在本地只使用了一个音频通道,所以选择一路,点击上传结束。
功率放大器设置
由于每台功率放大器的通道数不同,所以每台设备要开启的通道也不同;
例如LBB4428/10:选择“Audio Outputs”根据系统的需求来打开相应的通道,选择好后,上传即可;由于要与消防联动,将“Control Inputs”打开,控制输入接口与音频输出的通道相对应。