某大学新校区体育馆网架屋面工程
编制单位:编制日期:
施 工 组 织 设 计
年5月25
2005日某大学新校区南北风雨操场网架屋面工程 施 工 组 织 设 计
目 录
第一章 工程说明
第二章 施工进度计划及工期保证措施 第三章 施工准备工作计划 第四章 材料选用和加工制作方案 第五章 网架安装方案 第六章 屋面板施工方案
第七章 网架结构表面防腐、防火涂装施工 第八章 质量保证体系及工程质量检测 第九章 成品和半成品保护保证措施 第十章 降低工程成本措施 第十一章 工程回访保修措施 第十二章 安全生产及保证措施 第十三章 环境保护管理措施
第十四章 组织机构人员名单
编制 2-43 --
某大学新校区南北风雨操场网架屋面工程 施 工 组 织 设 计
第一章 工程说明
一、工程名称:
某大学新校区南、北风雨操场网架工程 二、编制依据
1. 钢结构设计规范(GB50017-2003) 2. 网架结构设计与施工规程(JGJ7-91) 3. 钢结构用高强度大六角头螺栓(GB1228-91) 4. 钢网架行业标准(JGJ75.1-3-91)
5. 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 6. 网架结构工程质量检验评定标准(JGJ78-91) 7. 钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90) 8. 冷弯薄壁型钢结构设计规范(GBJ50018-2002) 9. 建筑结构抗震设计规范(GB50011-2001) 10.建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 11.建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2002) 12.建筑用压型钢板(GB/T12755-91) 三、指导思想
以质量为中心,以工期为目标,精心组织,严格管理,高速优质地完成本工程项目的加工制作和现场安装施工。 四、施工目标
1、质量目标
本网架工程、压型屋面板工程、网架防火涂装工程的质量等级全部达到《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91、《网架结构质量检验评定标准》JGJ78-91、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88和《建筑用压型钢板》GB/T12755-91、《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90中规定的“优良”标准。
2、工期目标
网架工程的施工技术文件准备、工厂加工制作、运输、现场施工的总工期为55个有效日历天,其中现场施工周期为40个有效日历天。
3、安全施工目标
编制 3-43 --
某大学新校区南北风雨操场网架屋面工程 施 工 组 织 设 计
确保工程、设备安全,施工人员无重伤、死亡事故。 4、文明施工目标
规范化、标准化进行现场施工管理,确保文明施工达标。 五、工程概况
1、网架工程
某大学新校区南、北风雨操场位于某大学新校区运动场内,南、北操场都是长81.00m,宽33.00m,地上两层,一层层高为7.00m,二层层高为11.50m,局部设看台夹层,网架上弦标高为11.90m,结构型式为全现浇的钢筋混凝土框架结构,屋盖为轻钢网架加彩色复合夹心板系统。本工程采用上承式螺栓球节点正放四角锥平板网架,屋面支托找坡,坡度为5%,网格为3.0×3.3m和3.5×3.3m两种,支承型式为周边点支撑及中间一排点支撑。防火等级为一级。 安装采用积累滑移法。
2、屋面工程
上板采用0.6mm厚角驰三型暗扣式板,下板采用0.5mm厚900型板,中间复合100mm厚离心玻璃纤维。檩条采用冷弯薄壁型钢。 安装采用高空散装法。
3、网架结构表面防腐、防火涂装工程 网架结构表面防腐、防火涂装工艺为:
工厂除锈(钢材表面除锈等级达到Sa2.5级)---工厂涂装环氧富锌防锈底漆二度--------现场修补底层、中层涂层---现场涂装四度超薄型钢结构膨胀防火涂料底层、二度超薄型钢结构膨胀防火涂料面层(达到耐火极限为1.5小时的一级防火要求)。
编制 4-43 --
某大学新校区南北风雨操场网架屋面工程 施 工 组 织 设 计
第二章 施工进度计划及工期保证措施
一、工程总体进度计划安排
本网架屋面工程由南、北两只网架及相应的屋面板组成。施工内容包含网架施工、屋面板施工、防火涂料施工。为了保证工期,各工序应流水作业,减少窝工,达到工期目标。初步进度安排:
1、南北网架同时安装 :绝对工期35天。 2、南北网架屋面板同时施工:绝对工期30天。 3、防火涂料同时施工:绝对工期20天。 具体施工计划见表: 日期 项目 工厂制 作运输 网 架 安 装 55 个 日 历 天 1~7 8~14 15~21 22~28 29~35 36~42 43~49 50~55 檩 条 安 装 屋面板 安 装 防火涂 料施工
编制 5-43 --