浙江省防空地下室防护功能平战转换规定(试行)

第一条 为适应人防应急预备需要,确保防空地下室防护功能平战转换方法有效落实,依照国家有关规定和设计标准,结合我省实际,制定本规定。

第二条 本规定适用于本省行政区域内需进行防护功能平战功能转换且抗力级别为核五、常5级及以下的新建、扩建、改建和加固改造的防空地下室。

第三条 建设单位委托进行防空地下室施工图设计时,防护功能平战转换设计应同步完成,明确防护功能平战转换工程量、设备清单、转换时限要求、转换部位、方式和技术方法,并在工程完工验收时与工程实际进行复核。

第四条 平战转换设计应依照设计标准和国家标准设计图集的要求,采纳标准化、定型化的防护设备和构件,并与施工图设计文件一并报施工图审查机构审查。

第五条 平战转换通风设计,战时送风管道系统和风口宜与平常的通风管道及风口结合设置,通过阀门转换。

第六条 风管原那么上不宜穿越防护单元隔墙,确因消防设计需要无法躲开单元隔墙的,应严格限制穿越数量,并在墙上预埋相应型号的通风口双向受力防护密闭封堵框。

第七条 平战转换电气照明设计,战时的应急照明宜与平常的应急照明结合设置;战时的正常照明可与平常的部份正常照明或值班照明相结合。

第八条 专供平常利用的出入口、通风竖井、管道检查井检查口,战时封堵方法宜采纳门式封堵。防护单元间平常通行口,战时封堵应设置一道双向受力的防护密闭门,如受条件限制,经人防主管部门批准采纳防护密闭封堵板实施临战封堵的,应随门框一次性完成加工,并在完工验收前试安装并编号,查验合格后,在工程内部就近妥帖寄存。

第九条 除平经常使用途为汽车库的车辆出入口、防护单元间平常通行口及平常人员密集场所出入口外,其他部位的防护密闭门、密闭门应设计选用固定门坎。

第十条 以下项目应与主体工程同步施工或安装到位,不得作为平战转换预留的内容:

(一)现浇钢筋混凝土和混凝土结构、构件。

(二)战时利用及平战两用的出入口、连通口、通风口的防护设施,包括防护密闭门、密闭门、防爆波活门等,柴油发电机房与观看室之间的密闭观看窗。

(三)人防进排风系统的油网滤尘器、超压排气阀门、密闭阀门、战时风机、增压管、测压装置、气密测量管、滤尘器压差测量管、放射性监测取样管(乙类防空地下室可不设)、

尾气监测取样管、战时风管(战时进风机吸入段至扩散室管段、战时排风机出口段至扩散室管段)、通风穿墙预埋短管等。

(四)人防给排水系统的战时利用给水引入管、排水出户管、防护阀门、防爆波地漏、冲洗阀门、集水井战时手摇泵、给排水穿墙预埋套管等。电站油库引入管、油用防护阀门。

(五)人防供电系统的防护单元总配电箱及战时进风机、排风机操纵箱(均含电源管线)、过滤吸收器的专用电源插座、战时人员要紧出入口防护密闭门外侧的音响信号设备(防爆呼唤按钮)、三种通风方式的信号管线及设备、电气及通信穿墙预埋套管等。

第十一条 战时利用的滤毒设备,国家重点城市应一次性安装到位;县(市)及所辖人防重点镇专业队工程、医疗救护工程应一次性安装到位,其余工程宜一次性安装到位。

第十二条 建设单位(个人)在工程完工验收之前应依照平战转换设计要求编制防护功能平战转换实施方案,报人防主管部门审核,并将书面审核意见作为完工验收依据之一。

第十三条 施工或安装到位的平战转换项目应列入防空地下室完工验收的内容,进行质量评定,预留的项目应按设计要求预埋规定的构件,并应采纳靠得住的平战功能转换技术方法,保证在规定的转换时限内达到防护标准和防护要求。