废旧电器设备、电缆修复管理办
法(标准版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors.
(安全管理)
单 位:___________________ 姓 名:___________________ 日 期:___________________
安全管理 | DOCUMENT TEMPLAT
YK-AQ-0577
废旧电器设备、电缆修复管理办法(标准版)
导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。\安全第一\的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。
第一章总则
第一条为切实搞好内部市场化管理,努力降低生产成本,把修旧利废工作抓好、抓扎实,结合鑫铜公司实际情况,制定本办法。 第二章人员组织
第一条从公司内抽调人员,组织若干人成立专业维修小组,主要负责对公司所属升井后的电缆、待修开关、五小电气(包括各种电铃、按钮、接线盒等)进行修复,实行计件考核,月底由机电运输部、材料部共同考核质量、数量,报人力资源部,按拟定价格进行结算,工资随机修厂制表发放。 第三章实施管理办法
第一条机电运输部要建立电器设备、电缆维修登记台帐,对修复后的开关、五小电器、电缆要及时检查验收,合格后,发放检验合格证,并随时入库作为备用。
第二条各单位待修设备(开关、五小电器)电缆升井后,要及时
第 1 页
安全管理 | DOCUMENT TEMPLAT
YK-AQ-0577
到机运部办理登记销账手续。
第三条各单位领用开关、五小电器、电缆,原则上本着由复修成品不领新的,需要时必须到机运部办理登记上账手续,并到材料部办理正常领用手续,任何单位和个人不得随意到机修厂领取或换取。 第四章电器设备、电缆维修标准及要求
第一条凡复修后的开关(包括五小电器)必须进行绝缘电阻测试,用相应的摇表摇测,其绝缘电阻均不得低于5mΩ,否则,应查明原因,采取清洗、烘干等措施。
第二条所有接线柱、紧固螺栓、必须齐全、完整,并同种规格,合乎质量标准要求。
第三条各喇叭嘴、挡板、密封圈等,必须齐全、不缺丝。 第四条严禁出现失爆设备,活动结合面间隙不得超过0.5mm,并转动灵活、固定结合面间隙不得超过0.2mm,防爆面合乎标准要求。 第五条每台开关复修后均应接上相应等级的电源进行逐台操作试验,动作应灵敏可靠。
第六条凡复修后开关、五小电器,表面均应进行除锈处理,并喷相适应的快干漆,达到表面光滑、明亮,符合防爆标准。
第七条开关本身支架必须完整且不变形,需整形修复的必须修复,
第 2 页