一.建设工程概况

【要求】详述各责任主体及建设规模

1. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、审图及检测机构 2. 项目名称、结构层次、建筑面积、单位工程栋数及具体栋号排序 二.节能工程特点

【要求】详述所发生的各分项工程及其设计要求和基本定型的材料和产品 1. 墙体:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、

外保温外墙饰面情况、保温面积

2. 幕墙:厂商品牌、结构型式、型材及幕墙材质、指标参数、

幕墙面积

3. 门窗:入户门:厂商品牌、保温芯材厚度、传热系数、工程用量(张数) 阳台门:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、

开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(张数)

外 窗:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、

开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(樘数)

4. 屋面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、

保温层与防水层的位置关系(倒置或顺置)、保温面积

5. 地面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、

保温层铺抹位置(板上铺设或板下抹贴)、保温面积

6. 采暖:系统形式及制式、管网材质、管材及阀门用量(m、个数) 7. 通风与空调:设备品牌、系统制式、管网材质、

管材及阀门的规格和用量(m、个数)

8. 冷热源及管网:主机品牌、系统制式、管网材质、

管材及阀门的规格和用量(m、个数)

9. 配电与照明:缆、线品牌、材质及规格、工程用量(m或卷数) 三.方案编制依据

【要求】①详列所发生的各分项工程遵循的施工质量验收规范或技术规程(标准代号

和名称)

②详述抽检频率不能严格按验收规范要求实施(即违规送检)的各种客

观理由

1. 依据:GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 JGJ102-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》

…………等

2. 申述:由于……,综合考虑后形成一致意见,建筑节能分部工程检测

按下述方式进行:

四.原材料见证复验

【要求】①按所发生的各分项工程实际采用的材料产品详细列出,不得漏项

②材料产品的复验必须成套送检,不得缺项

③各项复验应明确见证送检批次且必须要有代表性 复(试)验频率 分送检材料名称 指标性能参数 项 规 范 要 求 复验批参考意见 墙加气砼砌块 导热系数、容重、抗压材 强度 高层均应按单位工界面剂(砂压剪强度(浸水及原强界浆) 程实施,而低、多 面 柔性耐水腻度)同厂家、品种/单位拉伸粘结强度等 层可“以点代面”子 有(无)机工程: 按施工项目或标段浆料 保EPS(XPS)导热系数、密度 温 抗拉(抗压)强度等 ①≤2万m2:各≮为一个复验单元。 板 珍珠岩等 复验频率为: 3次 抗裂砂浆 ≮1次/≤5千㎡ 拉伸粘结强度(常温、加抹面胶浆 墙 浸水) 2强 增强网 ②>2万m:各≮6≮2次/≤1万㎡ 体 抗拉强度、耐蚀强度等 锚栓 ≮3次/≤2万㎡ 次 瓷砖粘结砂浆 拉伸粘结强度(常温、≮4次/≤3万㎡ 浸水) 粘胶粘剂 (建筑面积) 每增加1万㎡递加1勾缝料 结 保温砌筑砂导热系数、抗压强度 次 浆 (浆料)同养试块 导热系数、干密度、抗压强度 保温材料 幕 墙 幕墙玻璃 导热系数、密度 传热系数、气密、水密、抗风压;遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点 低层:同上 多层:≮1次/单位工≮1次/检验批 程 高层:≮3次/单位工程 1.同厂家、同品种:≮1次/单位工程 2按规范实施 2.S幕>3km或50%S外墙时:成套材料送检隔热型材 紧 固 件 分项 抗拉、承压强度 抗剪、抗扭强度等 送检材料名称 指标性能参数 测室制样作气密性检测 23. S幕>1km/单位工程的各种幕墙均应送检测室制样作气密性检测 复(试)验频率 规 范 要 求 / 复验批参考意见 同厂家、品种、类型: ≮1次/施工项目(标段) 高层: 入户门 阳台门 门 外 窗 窗 传热系数 成品门窗: 传热系数、气密性、水同厂家、品种、密性、抗风压性能 ≮1次/单位工程且规格、 中空玻璃: ≯2万㎡ 遮阳系数、可见光透射类型(开启方式)比、中空露点 低、多层: 导热系数、拉伸粘结强度 / 段)且≯2万㎡ ≮1次/施工项目(标弹性闭孔填缝料 (低层可不做“抗风压”指标) 界面剂(砂) 界面 浆柔性耐水腻子 有(无)机浆料 保温 XPS(EPS)板 珍珠岩等 抗裂砂浆 加强 增强网 锚栓 粘粘结砂浆 结 胶粘剂 (浆料)同养试块 保温材料 压剪强度(浸水及原强度) 拉伸粘结强度 高层: ≮1次/单位工程且≯1千㎡ 导热系数、密度 低、多层: 抗压(抗拉)强度等 同厂家、同品种:≮1次/施工项目≮3次/单位工程 拉伸粘结强度(常温、(标段), 浸水) 抗压(拉)强度、耐蚀强且≯1千㎡ 度等 (屋、地面面积) 拉伸粘结强度(常温、浸水) 导热系数、干密度、抗≮1次/检验批 同上 压强度 屋 、 地 面 采 暖 通 风 导热系数、密度、吸水同厂家、同材质: 率 ≮2次/单位工程 按规范实施 同厂家、同规格: 金属热强取其总量1%且≮2散 热 器 明装 单位散热量、度 组 或 有机(复埋地 耐压、耐热及耐冲击强同品牌、同材质: 取其用量最大的规水暖 度 合)管材 ≮1种规格 格 系统 同牌号、同型号、 同规格:各取其控制阀门 耐压强度、严密性 按规范实施 总量的1%且≮1个 密度、吸水同厂家、同材质: 绝热材料 导热系数、率 ≮2次/单位工程 按规范实施 供冷量、供热量、风量、 同厂家: 风机盘管机组 出口静压、噪声及功率 取其总量的2%且≮与 耐热及耐冲击强空 有机(复合)管材 耐压、度 调 控制阀门 耐压强度、严密性 2台 同品牌、同材质: 取其用量最大的规≮1种规格 格 同牌号、同型号、 同规格:各取其按规范实施 总量的1%且≮1个 密度、吸水同厂家、同材质: 绝热材料 导热系数、按规范实施 率 ≮2次/单位工程 冷热 有机(复合)管材 耐压、耐热及耐冲击强同品牌、同材质: 取其用量最大的规源度 ≮1种规格 格 及 同牌号、同型号、 管同规格:各取其控制阀门 耐压强度、严密性 按规范实施 网 总量的1%且≮1个 单位工程: 电 缆 配缆、线各取一种用同厂家、同材质: 电量最大的规格,若(过流)截面积、 各取其规格总数与 无缆则均取线 单芯导体电阻 的10%,且≮2种照多栋项目: 电 线 规格 明 各规格均送检其报告各栋共用 五.现场实体检测

【要求】①按所发生的各分项工程详细列出,不得漏项

②检测取点必须要有代表性,不得在同一层次或同一空间完成同项检测

③各项实检应详述取样部位(结构层次、房间朝向或标高轴线) ④受季节影响未进行或未完成的系统节能性能检测项目,应在保修期

内补做 分项 现场实检项目 指标性能参数 实 检 频 率 规 范 要 求 实检组参考意见 多、高层:按规范实施 低层:可“以点代面”, 但≮1组/5千㎡ 内保温:按规范实施 外保温:≮1组/检验批 低层:≮1组/5千㎡ 保温墙体抽芯 墙体节能构造 (材质、厚度、构造) 同系统、同种做法/单位工程: ≮1组(3个芯样) 墙 保温板材拉拔 体 保温板材粘结强度 后置锚固件拉锚栓抗拉强度 应与饰面砖拉拔组数匹配 拔 同类墙体/单位工程 :≮1组(3个试件)/3F但≯1000外保温饰面砖面砖粘结强度 现贴㎡ 拉拔 预制:≮1组(3块板)/3F但≯1000㎡ 幕后置锚固件拉锚栓抗拉强度 同种幕墙/单位工程:≮1组 墙 拔 (承载力) 按规范实施 按规范实施 外密封性能 窗 采暖 室内温度 通 风 与 各 风 风 空 口 调 系统总量 量 空调机组水流量 冷 空调系统冷热热 水、 源 冷却水总流量 补水及 管 供热系率 网 统 外管网 配 平均照度 电 与 照 功率密度值 明 多、高层:按规同厂家、同品种、同类型(开启范实施 气密性(等级) 方式):≮3樘(1组)/单位工程 低层:≮1组/5千㎡ 冬季室温偏居住建筑每户1≮冬季≮差 抽测卧室或起2 ℃ 1间,其它2≮夏季≮居室建筑按房间总室温偏差 1 数抽测10% ≯15% 风量偏差 按(风管)系统 ≯10% 数量抽测10%, 且≮1个系统 流量偏差 ≯20% 相 按 对 规 总流量偏差 设 ≯10% 全数 范 计 实 值 0.5~1% 每个热源与换施 补水率偏差 热站均: 水力平衡度 0.9~1.2 ≮1个独立的供热输送效率 ≮0.92 热系统 照度偏差 ≯10% 功密值偏差 按同一功能区: ≮2处 建设单位(签章): 监理单位(签章):

年 月 日 年 月

【注】1.施工单位须签署实施意见,且签章注明日期 2. “参考意见”为最低要求,不得突破

3.所有检测项目按目前节能检测机构的检测能力范围实施,

土建和安装项目各只能定一家检测机构(比对检测和幕墙检测除外)

4.本稿仅由各监督员掌握,概不对外!!