好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力系统频率及有功功率的自动调节

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力系统频率及有功功率的自动调节

摘要

在现实中系统功率并不是一个恒定的值,而是随时变化的,在系统中,每时每刻发电功率和用电功率基本平衡。而功率又是影响频率的主要因素,当发电功率与用电功率平衡时,频率基本稳定,当发电功率大于用电功率时系统频率则上升,反之则下降,所以系统对有功功率和频率进行调整。本文研究了电力系统频率及有功功率的自动调节进行了详细的研究与论证。

关键词: 频率 有功功率 自动调节

第一章 频率和有功功率自动控制的必要性

1、电力系统频率控制的必要性 A 频率对电力用户的影响

(1)电力系统频率变化会引起异步电动机转速变化,这会使得电动机所驱动的加工工业产品的机械的转速发生变化,转速不稳定会影响产品质量,,甚至会出现次品和废品。

(2)电力系统频率波动会影响某些测量和控制用的电子设备的准确性和性能,频率过低时有些设备甚至无法工作。这对一些重要工业和国防是不能允许的。

(3)电力系统频率降低将使电动机的转速和输出功率降低,导致其所带动机械的转速和出力降低,影响电力用户设备的正常运行。 B 频率对电力系统的影响

(1)频率下降时,汽轮机叶片的振动会变大,轻则影响使用寿命,重则可能产生裂纹。对于额定频率为50Hz的电力系统,当频率低到45Hz附近时,某些汽轮机的叶片可能因发生共振而断裂,造成重大事故。(次同步谐振,1970、1971年莫哈维电厂790MW机组的大轴损坏事故) (2)频率下降到47-48Hz时,火电厂由异步电动机驱动的辅机(如送风机、送煤机)的出力随之下降,从而使火电厂发电机发出的有功功率下降。这种趋势如果不能及时制止,就会在短时间内使电力系统频率下降到不能允许的程度。这种现象称为频率雪崩。出现频率雪崩会造成大面积停电,甚至使整个系统瓦解。 (3)在核电厂中,反应堆冷却介质泵对供电频率有严格要求。当频率降到一定数值时,冷却介质泵即自动跳开,使反应堆停止运行。

(4)电力系统频率下降时,异步电动机和变压器的励磁电流增加,使无功消耗增加,引起系统电压下降,频率下降还会引起励磁机出力下降,并使发电机电势下降,导致全系统电压水平降

低。如果电力系统原来的电压水平偏低,在频率下降到一定值时,可能出现所谓电压雪崩现象,出现电压雪崩也会造成大面积停电,甚至使系统瓦解。 2、电力系统有功功率控制的主要作用 A维持电力系统频率在允许范围之内

电力系统频率是靠电力系统内并联运行的所有电机组发出的有功功率总和与系统内所有负荷消耗(包括网损)的有功功率总和之间的平衡来维持的。但是电力系统的负荷是时刻变化的,从而导致系统频率变化。为了保证电力系统频率在允许范围之内 ,就是要及时调节系统内并联运行机组的有功功率。 B提高电力系统运行的经济性

系统总容量能够满足负荷需求,但没有确定哪些机组参与并联运行,并联运行的机组各应该发多少有功功率才是最为经济的。电力系统有功功率控制的任务之一就是要解决这个问题,这就是电力系统经济调度。 C保证联合电力系统的协调运行

电力系统的规模在不断地扩大,已经出现了将几个区域电力系统联在一起组成的联合电力系统,有的联合电力系统实行分区域控制,要求不同区域系统间交换的电功率和电量按事先约定的协议进行。这时电力系统有功功率控制要对不同区域系统之间联络线上通过的功率和电量实行控制。

第二章 电力系统的频率特性

1、发电机组和电力系统等效发电机组的功率频率静态特性

发电机组的功率频率静态特性如右上图,当功率增加到其额定功率时,输出功率不随频率变化。

f等效发电机组(电网中所有发电机组的等效机组)

的功率频率静态特性如右中图所示,它跟发电机组的

1功率频率静态特性相似

f12由此可见,发电机组和等效发电机组的功率频率

f2静态特性都是向下倾斜的,其程度用调差系数表示,其倒数称为出力的频率调节效应系数:

???KG??f?PG1???PG??fO?PG?1KG???????f?

调差系数是一个可以整定的参数,反映的是机组或系统对f f1 f2 PG11 PG22 PG频率变化的敏感程度。

2、电力系统综合负荷的静态频率特性

电力系统综合负荷由各种各样的负荷组成。这些负荷吸取的有功功率有的与频率无关,有的与频率的一次方成正比,有的与频率的二次方成正比,有的与频率的更高次方成正比。 O PG1 PG2 PG 综合负荷与频率的关系可表示成:

?f??f??f??????PL?a0PLe?a1PLe???a2PLe?????anPLe????fe??fe??fe?PL??a0?a1f*?a2f*2???anf?nPL??f*?PLPLeffe2na0?a1?a2???an?1 频率一般在额定频率附近,频率偏移也很小,因此可将负荷的静态频率特性近似为直线。

负荷的静态频率特性曲线的斜率称为负荷的频率调节效应系数。

负荷的频率调节效应系数记为KL

PL PL1 ?PLKL??f?PKL??L*?f*

3、电力系统的频率特性

电力系统主要由发电机、输电网络和负荷组成。 如果把输电网络的损耗看成负荷的一部分,则电力系统是由两个环节组成的闭环系统。发电机组的功率频率特性和负荷的功率频率特性的交点就是电力系统的频率的稳定运行点。

如右图,当等效发电机运行在特性G1,综合负荷特性为L1时,系统运行在a点,系统频率为f1。

O f1 f

f f1 f2 a L1 c b L2 G2 G1 O PL1 PL2 PL3 P 第三章 电力系统频率的调节理

1、电力系统频率的一次调整

当系统负荷增加,综合负荷特性为L2时,如果不改变发电机调速系统的设定值,等效发电机特性仍然为G1, 系统会运行在新的平衡点—b点,系统频率为f2。

如果当系统负荷增加,综合负荷特性变为L2时,改变发电机调速系统的设定值,等效发电机特性变为G2, 则系统运行在c点,系统频率回到f1。

当系统负荷增加,综合负荷特性为L2时,若发电机调速系统的设定值不变,等效发电机特性仍然为G1, 系统运行在b点,系统频率为f2。这种由发电机特性和负荷调节效应共同承担系统负荷变化,使系统运行在另一频率的频率调整称为频率的一次调整。

对于右图,频率一次调整的结果:

电力系统频率及有功功率的自动调节

电力系统频率及有功功率的自动调节摘要在现实中系统功率并不是一个恒定的值,而是随时变化的,在系统中,每时每刻发电功率和用电功率基本平衡。而功率又是影响频率的主要因素,当发电功率与用电功率平衡时,频率基本稳定,当发电功率大于用电功率时系统频率则上升,反之则下降,所以系统对有功功率和频率进行调整。本文研究了电力系
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
70zee8egnn5136q5t3t485bn78ar7y00cis
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享