合肥市新站区铜陵北路10千伏开闭所及外线工程
主要设备清单
合肥工业大学建筑设计研究院 工程设计证书编号:A134002348
2016年02月
序号 一、10kV系统1 2 3
名 称 型 号 及 规 格 单位 数量 备 注 10kV金属铠装中置式开关柜 10kV金属铠装中置式开关柜 10kV金属铠装中置式开关柜 配:真空断路器 12kV 1250A 31.5kA 1台 动稳定电流峰值:80kA 4S热稳定电流:31.5kA电流互感器 600/5 3只 10P20/0.5/0.2S 氧化锌避雷器三只 5kA,17/45 带电显示器一套 配:真空断路器 12kV 1250A 25kA 1台 动稳定电流峰值:63kA 4S热稳定电流:25kA电流互感器: 300/5 3只 10P20/0.5/0.2S 避雷器三只 5kA,17/45 接地开关一组 带电显示器一套 配:隔离手车 12kV 1250A 1台 带电显示器一套 1
面 2 12 1 2面进线柜 12面出线柜 分段隔离柜 面 面 序号 4 5 6
名 称 10kV金属铠装中置式开关柜 10kV金属铠装中置式开关柜 10kV金属铠装中置式开关柜 型 号 及 规 格 单位 面 面 数量 1 2 2 备 注 配:真空断路器 12kV 1250A 31.5kA 1台 动稳定电流峰值:80kA 4S热稳定电流:31.5kA电流互感器 600/5 3只 10P20/0.5 避雷器三只 5kA,17/45 带电显示器一套 附熔断器三只 -10/1A 避雷器三只 5kA, 17/45 电压互感器一组, 1030.130.130.1kV3分段开关柜 母线设备柜 站用变压器柜 面 真空负荷开关1250A,20kA 站用变压器熔断器10/5A,0.4/63A 带电显示器1组 干式变压器SC-10 30kVA,Dyn11 10/0.4kV 2
序号 7 8 9 10 名 称 型 号 及 规 格 空气开关0.4kV,63A,8个 XJ(F)-B4/1 PZ30J-15 M12×30(嵌入墙内暗装) 单位 台 台 只 只 只 数量 1 1 8 20 11 备 注 检修电源箱 照明配电箱 接地端子(附不锈钢端子盒) 荧光灯 壁装双头应急照明灯 2×36WSW7211 10W 应急3H三、电气二次1 2
直流屏 控制电缆 蓄电池1组(220V,100Ah,9只) 充电模块3×10+1×10A 面 2 1 4×2.5 mm2 700米,7×2.5 mm2 200米,14×2.5 mm2 100米 千米 电缆头1000个,电缆沟内敷设 3
序号 3 4 5 6 7 8 9
名 称 动力电缆 10kV保护测控装置 10kV分段保护测控装置 微机消谐装置 防火材料 电缆穿管 接地软铜线 型 号 及 规 格 截面10mm2 ,电缆头40个,穿管直埋 含:10kV线路14套 微机型 防火包 防火堵料 防火涂料 防火隔板 φ40镀锌钢管 100mm2 4
单位 米 套 套 台 公斤 公斤 公斤 m2 米 米 数量 500 14 1 2 400 150 100 50 10 40 备 注 均就地安装于相应开关柜 就地安装于分段开关柜,含备自投功能 安装于PT柜 电缆穿管 接地软铜线