测试目的 试验设备 测试设备在输入电压下限和上限时的输出稳压精度。 功率分析仪 数字示波器 1、 按图1接好电路,UPS工作在正常工作方式,调节UPS输入电压为下限值,输出接100%额定阻性负载,用功率分析仪读取输出电压Ua。 2、 调节UPS输入电压为上限值,输出空载,用功率分析仪读取输出电压Ub。 输出稳压精度用以下公式计算:S1=(Ua-U)/U×100% S2=(Ub-U)/U×100% 其中U为UPS输出额定电压(在输入额定电压、输入额定频率、输出50%额定阻性负载条件下的输出电压为输出额定电压)。 依据委托方技术指标判定。 测试步骤 结果判定 4.9 动态电压瞬变范围

动态电压瞬变范围测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 动态电压瞬变范围 测试设备在负载从0~100%、100%~0两种情况下的动态电压瞬变范围。 功率分析仪 数字示波器 1、 按图1接好电路,UPS在正常工作方式,输出接阻性负载,用断路器或接触器使输出电流由零突加至额定值, 用数字示波器示波器观察输出电压和输出电流,数字示波器取加载前一个周期和加载后一个周期的有效值,计算突加载输出电压减少的百分比。 2、 用断路器或接触器使输出电流由额定值突减至零, 用数字示波器观察输出电压和输出电流,数字示波器取减载前一个周期和减载后一个周期的有效值,计算突减载输出电压增加的百分比。 依据委托方技术指标判定。 测试步骤 结果判定 4.10 瞬变响应恢复时间

瞬变响应恢复时间 测试设备在负载从0~100%、100%~0两种情况下的瞬变响应恢复时间。 功率分析仪 数字示波器 1、 调节输出负载由0突加至100%,用数字示波器观察输出电压和输出电流,用数字示波器取加载前一个周期和加载后一个周期的有效值,计算加载电压减小的百分比,如果恢复到稳压精度之内,恢复时间为0ms,如果未恢复到稳压精度之内,则测量减载后第二个周期的有效值,看是否恢复到稳压精度之内,如果恢复到稳压精度之内,恢复时间为20ms,如果未恢复到稳压精度之内,重复上述方法测量恢复时间。 2、 调节输出负载由100%突减至0,用数字示波器观察输出电压和输出电流,用数字示波器取减载前一个周期和减载后一个周期的有效值,计算减载电压增加的百分比,如果恢复到稳压精度之内,恢复时间为0ms,如果未恢复到稳压精度之内,则测量减载后第二个周期的有效值,看是否恢复到稳压精度之内,如果恢复到稳压精度之内,恢复时间为20ms,如果瞬变响应恢复时间测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 未恢复到稳压精度之内,重复上述方法测量恢复时间。 结果判定 依据委托方技术指标判定。 4.11 电压不平衡度

电压不平衡度 测试三相输出设备电压不平衡度。 功率分析仪 1、 按图2接好电路,UPS工作在正常工作方式,调节输入电压和频率为额定值,输出接平衡阻性额定负载,分别测量三相输出电压的线电压Uab,Ubc,Uac,如图3所示,O和P是以CA为公共边作的两个等边三角形的两个顶点,由图3和公式(1)计算电压不平衡度。 2、 按图2接好电路,UPS工作在正常工作方式,调节输入电压和频率为额定值,UPS三相中任意一相接额定阻性负载,另两相均为空载,分别测量输出电压的线电压Uab、Ubc、Uac,由图3和公式(1)计算电压不平衡度。 电压不平衡度测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 图3 Yv=OB/PB=(Un/Up)% ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥公式(1) 式中:Yv为电压不平衡度,Up为电压的正序分路,Un为电压的负序分量。 结果判定 依据委托方技术指标判定。 4.12 输入电压范围

输入电压范围 在输出正常情况下,测量输入电压上限和下限。 功率分析仪 1、 按图1接好电路,UPS工作在正常工作方式,调节输入电压和输入频率为额定值,输出接100%额定阻性负载,向下调节UPS输入电压,调节到下限U1输出电压关闭或者转电池逆变供电。 2、 按图1接好电路,UPS工作在正常工作方式,调节输入电压和输入频率为额定值,输出接100%额定阻性负载,向上调节UPS输入电压,调节到上限U2输出电压关闭或者转电池逆变供电。 依据委托方技术指标判定。 输入电压范围测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 结果判定 4.13 输入频率范围

输入频率范围 在输出正常情况下,测量输入频率上限和下限。 功率分析仪 1、 按图1接好电路,UPS工作在正常工作方式,调节输入电压和输入频率为额定值,输出接100%额定阻性负载,向下调节UPS输入频率,调节到下限f1输出电压关闭或者转电池逆变供电。 2、 按图1接好电路,UPS工作在正常工作方式,调节输入电压和输入频率为额定值,输出接100%额定阻性负载,向上调节UPS输入频率,调节到上限f2输出电压关闭或者转电池逆变供电。 依据委托方技术指标判定。 输入频率范围测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 结果判定 4.14 输入功率因数

输入功率因数 测试设备输入功率因数。 功率分析仪 按图1接好电路,UPS工作在正常工作方式,调节输入电压和输入频率为额定值,输出接100%额定非线性负载,用功率分析仪测量UPS的输入功率因数。 依据委托方技术指标判定。 输入功率因数测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 结果判定 4.15 输入电流谐波成分

输入电流谐波成分 测试设备输入电流谐波成分。 功率分析仪 按图1接好电路,UPS工作在正常工作方式,调节输入电压和输入频率为额定值,输出接100%额定非线性负载,用电力谐波分析仪测量UPS (2~39)次输入谐波电流总和与基波电流之比。 依据委托方技术指标判定。 输入电流谐波成分测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 结果判定 4.16 电池转换时间

电池转换时间 测试设备在市电和电池供电进行转换时的时间。 功率分析仪 数字示波器 1、 按图1接好电路,UPS输出接阻性负载,调节负载电流使输出功率达到50%额定功率,断开输入电压,由电池带负载工作,用数字示波器观察输出电压波形和输入电流波形,在输入电流消失的瞬间观察输出电压是否有中断,如有中断用数字示波器记录中断时间。 2、 重新合上输入交流源,用数字示波器观察输入电流波形和输出电压波形,电池转换时间测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 在输入电流出现的瞬间观察输出电压是否有中断,如有中断用数字示波器记录中断时间。 结果判定 依据委托方技术指标判定。 4.17 外接电池组

外接电池组 验证设备是否具有外接电池组的功能。 无(目视) 目视UPS是否具有外接电池组的接口或装置。 UPS应具有外接电池组的功能。 外接电池组测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 结果判定 4.18 电池备用时间

电池备用时间 测试设备在电池供电时的运行时间。 功率分析仪 数字示波器 1、 按图1接好电路,调节输入电压和频率为额定值,接通电池,启动UPS对电池充电至满容量。 2、 输出接100%额定阻性负载,断开交流输入,同时UPS会发出交流断电告警,用功率分析仪和数字示波器观察输出电压波形和输出电流波形,一段时间后达到电池低电压保护点,输出关闭,用数字示波器记录电池备电时间。 依据委托方技术指标判定。 电池备用时间测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 结果判定 4.19 冷启动

冷启动 验证设备是否能由电池启动,并正常工作。 功率分析仪 UPS只接入电池,不接入输入交流电,按开机键,观察UPS是否能够正常输出。 UPS应具有冷启动功能。 冷启动测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 结果判定 4.20 电源效率

电源效率 测试设备的电源转换效率 功率分析仪 按图1接好电路,UPS为正常工作方式,调节输入电压和频率为额定值,输出接100%额定阻性负载(断开电池,不含电池充电功率),用功率分析仪读取电源转换效率。 依据委托方技术指标判定。 电源效率测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 结果判定 4.21 管理接口

管理接口 验证设备是否具有信息查询、参数设置、SNMP管理接口或其他方式。 功率分析仪 额定容量3kVA: 检查UPS是否具有串口或者网口。 额定容量15kVA: 检查UPS是否具有串口或者网口,是否支持SNMP网络运行管理模式。 额定容量100kVA: 检查UPS是否具有串口可选的配置端口,是否提供电源监测软件,是否支持SNMP网络运行管理模式。 额定容量3kVA:具有串口或者网口 额定容量15kVA:具有串口或者网口,支持SNMP网络运行管理模式 额定容量100kVA:具有串口可选的配置端口,提供电源监测软件,支持SNMP网络运行管理模式。 管理接口测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 结果判定 4.22 过/欠压保护

过/欠压保护 验证设备在输出过压、欠压情况下的保护功能。 功率分析仪 1、 按图1接好电路,UPS为正常工作方式,调节输入电压和频率为额定值,输出带50%额定阻性负载,调节输出电压超过设定值,UPS是否发出声光告警并转旁路供电(或自动关机)。 2、 按图1接好电路,UPS为正常工作方式,调节输入电压和频率为额定值,输出带50%额定阻性负载,调节输出电压低于设定值,UPS是否发出声光告警并转旁路供电(或自动关机)。 UPS应具有过/欠压保护 过/欠压保护测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 结果判定 4.23 过载保护

过载保护 验证设备在输出电流过载情况下的保护功能。 功率分析仪 按图1接好电路,UPS为正常工作方式,调节输入电压和频率为额定值,输出带100%额定阻性负载,逐渐增加输出负载,增加到UPS设置的过流保护点,UPS能否转旁路工作并发出声光告警,恢复至额定负载后,UPS能否正常工作。 UPS应具有过载保护功能。 过载保护测试内容和方法如下所示:

测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 结果判定 4.24 电池过放保护