***测试大纲
***测试大纲
1. 设备类型
本次测试UPS电源包括三种规格,分别为单相输入单相输出3kVA、三相输入单相输出10kVA、三相输入三相输出100kVA。
本次测试将进行同质化检查,以避免多个投标厂家采用同一生产厂家产品进行投标的情况。 2. 送样要求
根据投标规格送检3kVA、10kVA、100kVA样品,每种规格送2台样机(其中1台作为备用样机),每种规格送1组电池组(含连接条),每种规格送UPS配置清单、技术手册、上位机软件(U盘存储)、通信线、检测报告(包含工作温度、存储温度、恒定湿热、工作海拔、振动、电磁兼容)。
送检样品由投标厂家进行包装,由投标厂家选择物流公司,因包装和运输产生的设备受潮、受热、损坏等一切责任由投标厂家自行承担。 3. 测试环境 3.1 温湿度环境
全部试验除另有规定外,均应在下列正常条件下进行: 环境温度:(15~30)℃ 相对湿度:(30~50)% 环境气压:(86~106)kPa 3.2 仪器仪表
本次测试所用仪表均按照国家有关计量检定规程或有关标准,经检定合格或校准,并在有效期内。测试中所使用的仪器仪表如表1所示。
表1 测试用仪表 序号 1 2 3 4 5 6 7 名称 功率分析仪 功率分析仪 数字示波器 数字示波器 绝缘耐压测试仪 钢卷尺 声级计 规格型号 WT1806 PZ4000 DLM2054 DPO4054 TOS9201 5.5m TES-1357 编号 数量 1 1 1 1 1 1 1 计量有效期 本次测试所用设备均按照规定进行自校,功能正常可以使用。测试所需设备如表2所示。
表2 测试用设备
序号 1 2 3 4 名称 交流净化电源 交流净化电源 交流电子负载 交流电子负载 型号 CHROMA 61512 HUAWEI source SOARING load CHROMA 63804 3.3 测试连接图
性能和功能测试连接如图1、图2所示。
图1 UPS测试电路图
图2 UPS测试电路图
4. 测试内容和方法 4.1 配置检查
配置检查项目测试内容和方法如下所示:
测试项目 测试目的 试验设备 配置检查 检查送测样机与配置清单是否一致。 无(目视) 测试步骤 1、 核对UPS铭牌型号与配置清单是否一致。 2、 核对UPS铭牌标称容量与配置清单是否一致。 3、 核对UPS配置蓄电池容量、电压是否与配置清单一致。 4、 核对辅助配件与配置清单是否一致。 配置清单与送测样机应一致。 结果判定 4.2 外观检查
外观检查项目测试内容和方法如下所示:
测试项目 测试目的 试验设备 外观检查 检查设备外观、监控显示、通讯接口、安装方式是否符合要求,测量物理尺寸。 钢卷尺 1、 检查UPS机箱是否镀层牢固,漆面是否匀称,是否有剥落、是否发生锈蚀及裂痕等现象。 2、 检查机箱表面是否平整,标牌、文字符号是否清晰、正确、整齐。 3、 检查UPS是否具有监控显示和通讯接口并检查是否安装牢固且无损坏。 4、 确定UPS安装方式。 5、 用钢卷尺测量UPS物理尺寸(长×宽×高)。 设备外观、监控显示、通讯接口、安装方式应符合要求。 测试步骤 结果判定 4.3 输出电压范围
输出电压范围测试内容和方法如下所示:
测试项目 测试目的 试验设备 输出电压范围 测试设备的电压输出能力。 功率分析仪 1、 按照图1连接UPS,UPS工作在正常工作方式,调节输入电压和频率为额定值,输出空载。 2、 用功率分析仪记录2min内输出电压的最大值和最小值,计算最大值和最小值与输出额定电压的百分比。 依据委托方技术指标判定。 测试步骤 结果判定 4.4 输出频率范围
输出频率范围测试内容和方法如下所示:
测试项目 测试目的 试验设备 测试步骤 结果判定 输出频率范围 测试设备的频率输出能力。 功率分析仪 1、 按照图1连接UPS,UPS工作在电池逆变工作方式,输出接100%阻性负载。 2、 用功率分析仪记录2min内输出频率的最大值和最小值,计算最大值和最小值与输出额定频率的百分比。 依据委托方技术指标判定。 4.5 旁路功能
旁路功能测试内容和方法如下所示:
测试项目 旁路功能 测试目的 试验设备 验证设备是否具有旁路输出功能。 功率分析仪 数字示波器 1、 按照图1连接UPS,调节输入电压和频率为额定值,输出接100%阻性负载。 2、 通过手动方式切换至旁路模式,UPS是否能在旁路模式带100%阻性负载正常工作。 3、 按照图1连接UPS,调节输入电压和频率为额定值,输出接阻性负载,逐渐加载至过载保护点后,UPS是否自动切换至旁路模式。 UPS应具有手动及自动旁路输出功能。 测试步骤 结果判定 4.6 超载能力
超载能力测试内容和方法如下所示:
测试项目 测试目的 试验设备 超载能力 测试设备在超载情况下输出的维持能力。 功率分析仪 数字示波器 1、 按照图1连接UPS,UPS工作在正常工作方式,调节输入电压和频率为额定值,调节输出功率至125%额定有功功率,用数字示波器记录系统正常工作时间。 2、 按照图1连接UPS,UPS工作在正常工作方式,调节输入电压和频率为额定值,调节输出功率至140%额定有功功率,用数字示波器记录系统正常工作时间。 3、 按照图1连接UPS,UPS工作在正常工作方式,调节输入电压和频率为额定值,调节输出功率至150%额定有功功率,用数字示波器记录系统正常工作时间。 依据委托方技术指标判定。 测试步骤 结果判定 4.7 输出波形失真度
输出波形失真度测试内容和方法如下所示:
测试项目 测试目的 试验设备 输出波形失真度 测试设备在交流供电和电池供电时设备的总谐波失真度。 功率分析仪 1、 按照图1连接UPS,UPS工作在正常工作方式,调节UPS输入电压和频率为额定值,输入波形失真度应≤5%,输出分别接100%额定阻性负载和100%额定非线性负载,用功率分析仪读取输出电压波形失真度。 2、 关闭UPS输入电压,UPS工作在电池逆变工作模式,输出分别接100%额定阻性负载和100%额定非线性负载,用功率分析仪读取输出电压波形失真度。 依据委托方技术指标判定。 测试步骤 结果判定 4.8 稳压精度
稳压精度测试内容和方法如下所示:
测试项目 稳压精度