风机盘管加新风系统计算示例

一、空气处理过程如图所示:

室内状态点N(26℃,60%相对湿度)、室外状态点W(34.9℃,76%相对湿度)

二、处理过程:

S点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N的等焓线与相对湿度90%的焦点S就是新风机组处理后的状态点。

L点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L与室内状态点N的温差为10℃(规范规定温差在10℃范围内,由设计人员自行选择),所以,L点就是温度为16℃的等温线与相对湿度90%的焦点。

O点的确定:O点在L点和S点的连线上,由新风和回风的比值确定。 三、计算过程

以面积为38㎡的包厢为例,包厢人数为19人,设计参数见下表。

民用建筑空调冷负荷估算指标 房间名称 包厢 室内人数 人/m 0.5 2建筑负荷 W/m 40 2人体负荷 W/m 84 2照明负荷 W/m 17 23新风量 m/(人·h) 15

1、新风机组的计算及选型 新风量:Mxf?15?19?285m3/h

专业文档供参考,如有帮助请下载。

新风负荷:Qxf?Mxf?1.23600(hw?hs)?285?1.2(105.11?58.45)?4.43kw 3600由于新风机组一般为一层选择一台,本例题为一单独房间,没有这么小的型号,所以把计算值扩大5倍,以示例如何选择机组。扩大5倍后,新风量为1425,新风负荷为22.15。

选择天津天大胜远中央空调有限公司的吊顶新风机组,型号为DX1.5*6。性能参数如下表:

2、风机盘管的计算及选型

由于是等焓处理,所以风机盘管的负荷就等于室内冷负荷。 室内冷负荷:Qsn?(40?84?17)?38?5358w

3600Qsn3600?5.358?976m3/h

1.2(hn?hL)1.2(58.45?41.98)风机盘管风量:Msn?选择贝莱特空调有限公司的风机盘管,型号为FP-136,性能指标见下图:(选择时以中速为标准)

专业文档供参考,如有帮助请下载。

3、风量比值

总送风量:M?Msn?Mxf?976?285?1261m3/h

所以,新风占总风量的比值为285/1261=23%,回风占的比值为77%

由于送风点O在L和S的连线上,由风量比值可以确定混合后的送风点O的状态参数。 4、热湿比

湿负荷:mw?0.278n?g?10?6?0.278?19?0.93?109?10?6?0.535g/s

热湿比:??Q室mw?5.358?10000 ?30.535?10热湿比线与L和S连线的焦点,与O点很近,所以选型正确。

三、洁净室之分类

1.乱流式(Turbulent Flow):

空气由空调箱经风管与洁净室内之空气过滤器(HEPA)进入洁净室,并由洁净室两侧隔间墙板或高架地板回风。气流非直线型运动而呈不规则之乱流或涡流状态。此型式适用于洁净室等级1,000-100,000级。

优点:构造简单、系统建造成本,洁净室之扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。

缺点:乱流造成的微尘粒子于室内空间飘浮不易排出,易污染制程产品。另外若系统停止运转再激活,欲达需求之洁净度,往往须耗时相当长一段时间。

2.层流式(Laminar):

专业文档供参考,如有帮助请下载。

层流式空气气流运动成一均匀之直线形,空气由覆盖率100%之过滤器进入室内,并由高架地板或两侧隔墙板回风,此型式适用于洁净室等级需定较高之环境使用,一般其洁净室等级为Class 1~100。其型式可分为二种:

(1)水平层流式:水平式空气自过滤器单方向吹出,由对边墙壁之回风系统回风,尘埃随风向排出室外,一般在下流侧污染较严重。

优点:构造简单,运转后短时间内即可变成稳定。 缺点:建造费用比乱流式高,室内空间不易扩充。

(2)垂直层流式:房间天花板完全以ULPA过滤器覆盖,空气由上往下吹,可得较高之洁净度,在制程中或工作人员所产生的尘埃可快速排出室外而不会影响其它工作区域。

优点:管理容易,运转开始短时间内即可达稳定状态,不易为作业状态或作业人员所影响。 缺点:构造费用较高,弹性运用空间困难,天花板之吊架相当占空间,维修更换过滤器较麻烦。 3.复合式(Mixed Type):

复合式为将乱流式及层流式予以复合或并用,可提供局部超洁净之空气。

(1)洁净隧道(Clean Tunnel):以HEPA或ULPA过滤器将制程区域或工作区域100%覆盖使洁净度等级提高至10级以上,可节省安装运转费用。

此型式需将作业人员之工作区与产品和机器维修予以隔离,以避免机器维修时影响了工作及品质,ULSI制程大都采用此种型式。

洁净隧道另有二项优点:A.弹性扩充容易; B.维修设备时可在维修区轻易执行。

(2)洁净管道(Clean Tube):将产品流程经过的自动生产线包围并净化处理,将洁净度等级提至100级以上。因产品和作业员及发尘环境相互隔离,少量之送风即可得到良好之洁净度,可节省能源,不需人工的自动化生产线为最适宜使用。药品、食品业界及半导体业界均适用。

(3)并装局部洁净室(Clean Spot):将洁净室等级10,000~100,000之乱流洁净室内之产品制程区的洁净度等级提高为10~1000级以上,以为生产之用;洁净工作台、洁净工作棚、洁净风柜即属此类。

洁净工作台:等级Class 1~100级。

洁净工作棚:为在乱流式之洁净室空间内以防静电之透明塑料布围成一小空间,采用独立之HEPA或ULPA及空调送风机组而成为一较高级之洁净空间,其等级为10~1000级,高度在2.5米左右,覆盖面积约10m2以下,四支支柱并加装活动轮,可为弹性运用。