大唐黄岛发电有限责任公司
3号发电机励磁调节及灭磁开关
改造技术规范书
3号发电机励磁调节系统
改造技术规范书
一、 项目总则
1
招标规范
1. 本技术规范书适用于大唐黄岛发电有限责任公司3号发电机励磁调节系统及辅助设备更换的设备订货,包括设备配置,功能设计,结构及性能,原励磁系统拆除、新励磁系统的安装及调试等方面的技术要求,以及涉网试验等技术服务等有关内容。 2. 本要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切具体细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文,卖方保证提供符合技术协议和相关工业标准的优质产品。 3. 本要求所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
4. 卖方提供的文件,包括图纸、图册、设计计算等,均应使用国际单位制。所有文件、图纸应使用中文。
5. 在签定合同之后,买方有权提出因规程标准变化和生产需要而产生的一些补充要求,具体项目由供需双方商定,卖方应积极实施。
6. 以本技术规范书为蓝本,技术文件、会议纪要、补充协议等为订货合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。
7. 卖方投标产品,必须通过国家相关权威部门入网检测认证,并且成熟良好运行5年以上。
8. 卖方投标方,必须具有改造南瑞电控自励恒压励磁系统的业绩。在不改变主回路及结构情况下可以与原南瑞电控功率柜及灭磁柜相配合。 二、 项目简介 1. 项目简介
大唐黄岛发电有限责任公司3号机组由225MW汽轮发电机,发电机组为单元接线方式,励磁系统为自励恒压励磁方式,采用南瑞电控励磁调节器,该励磁调节系统已运行近13年,设备老化,存在运行安全风险,故对3号机组励磁系统进行改造更换。
改造项目范围:
1.1励磁机微机励磁调节器设备 1套(主备切换) 1.2发电机微机励磁调节器设备 1套(主备切换)
1.3励磁机功率柜脉冲触发回路(4套)及阻容吸收回路 (2套) 1.4发电机功率柜脉冲触发回路(4套)及阻容吸收回路 (2套) 1.5 发电机灭磁柜灭磁开关 1台 1.6 励磁机灭磁柜灭磁开关 1台 2. 主要技术参数及运行条件
2
招标规范
2.1发电机参数
发电机型号: 额定功率:P=225MW 额定电压:UF=15.75kV 额定电流:IF=9490A 额定励磁电压:UL=310V 额定励磁电流:IL=2400A 额定空载励磁电流:IL0=820A 额定功率因数:cos?=0.85 额定转速:n=3000r/min
转子绕组电阻(32℃):Rf= 0.1167
直轴同步电抗(饱和值/非饱和值):Xd=2.23 直轴瞬变电抗(饱和值/非饱和值):X?d=0.267
?直轴超瞬变电抗(饱和值/非饱和值):X?d=0.179
负序电抗(饱和值/非饱和值):X2=0.219 零序电抗:X0=0.106 2.2 励磁机的主要参数
型号:
额定整流功率:2160KVA 额定电压:UF=520V 额定电流:IF=2400A 额定励磁电压:UF=54V 额定励磁电流:IF=154A
3
招标规范
2.3 互感器变比
PT变比:15.75KV/0.1KV/√3 CT变比:12000/5A
发电机转子分流器变比:75mV/4000A 主励磁机转子分流器变比:75mV/300A 3. 现场环境
a.环境温度:控制室工作温度为-5~+40℃ b.最大日温差:38℃ c.海拔高度:300m
d.环境相对湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于95% e.地震烈度:7.5度 水平加速度0.25G,垂直加速度0.125G f.防护等级:大于IP41 4. 项目所涉及的范围
卖方提供新型微机自动励磁调节器及配套设备2套,配合完成以下工作:原励磁系统拆除、新系统现场安装、设备接线、现场验收试验、静态调试、开机试验、带负荷试验、励磁系统参数测试、PSS功能试验等,满足山东电力调度控制中心网源协调要求。 5. 项目执行的标准
DL/T 843-2010 《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》 GB/T7064-96 《透平型同步电机技术要求》
GB/T7409.3-2007《大中型同步电机励磁系统技术要求》
GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收协议》 IEC255-22-1 3级高频干扰试验 2.5KV(1MHz/400KHz) IEC61000-4-2 静电放电抗扰度试验:3级 IEC61000-4-3 辐射电磁场抗扰度试验
IEC61000-4-4 快速瞬变电脉冲群抗干扰试验 3级 IEC61000-4-6 电磁场感应的传导抗扰度试验 IEC61000-4-8 工频磁场的抗扰度试验
GB/T13702 计算机软分类与代码 GB/T15532 计算机软单元测试 IEC255 继电器
4
招标规范
GB/T14537 量度继电器1和保护装置的冲击和碰撞试验 GB6162 静态继电器和保护装置的电气干扰试验 GB2423 电工电子基本环境试验 GB1497-85 电压电气基本标准。
GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求规定。
GB4208-1993 外壳防护等级(IP代码)eqvIEC529-76。 JB2759-80 机电产品包装通用技术条件。 GB4064-83 电气设备安全设计导则。
DL/T667-1999 《远动设备及系统第5部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准》
三、 项目技术要求 1. 主要技术指标
1.1 励磁系统保证发电机电压静差率小于±1%。
1.2 当发电机的励磁电压和电流不超过其额定励磁电流和电压的1.1倍时,励磁
系统保证连续运行。
1.3 励磁系统短时过载能力应大于发电机转子绕组短时过负荷能力,强励倍数应
不小于2,允许强励时间不小于10秒。额定工况下,发电机励磁电压能在0.1s内励磁电压增长值达到顶值电压和额定电压差值的95%。
1.4 励磁系统电压响应时间小于0.05S。励磁系统电压响应比(V)即电压上升速
度不低于2p.u./s。
1.5 发电机空载阶跃响应:阶跃量为发电机额定电压的±5%,发电机电压超调量
不大于阶跃量的40%,振荡次数不大于3次,上升时间不大于0.6S,发电机定子电压的调整时间不大于5秒。
1.6 发电机带负荷时阶跃响应特性:发电机额定工况运行,阶跃量为发电机额定
电压的2%~4%,有功功率波动次数不大于5次,阻尼比大于0.1,调节时间不大于10S。
1.7 发电机零起升压时,自动电压调节器保证定子电压的超调量不超过定子电压
的10%,调节时间不大于10秒,电压振荡次数不大于3次。
1.8 发电机电压控制精度(从空载到满载电压变化),不大于0.5%的额定电压。
5