好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及

验收规范试题

(GB 50171-2012)

一、单项选择题(每题的备选答案中只有1个符合题意)

1.二次回路的电源回路送电前,应检查绝缘,其绝缘电阻值不应小于( C)MΩ,潮湿地区不应小于 MΩ A、B、2 C、1 D、

2、盘、柜基础型钢应有明显且不少于( B )的可靠接地 A、一点B、两点 C、三点 D、四点

3、装有电器的可开启的门应采用截面积不小于(B)mm2且端部压接有终端附件的多股软铜导线与接地的金属构架可靠连接。 A、 B、4 C、6 D、10

4、设备安装用的紧固件,应用(A)或其他防锈蚀制品。 A、镀锌制品 B、钢制品C、铜制品D、铁制品

5、下列哪个数值是允许盘、柜型钢高出最终地面高度(B) A、5mm B、15mm C、25mm D、35mm

6、安装调试完毕后,在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行( C )封堵,封堵应严密。 A 防烟 B 防水 C 防火 D 防尘

7、盘、柜单独或成列安装时,其垂直度允许偏差不大于( C )mm/m A 2 B3 C D 1

8、端子排安装时,交、直流端子应( A )布置。 A 分段 B 合并 C 绝缘隔板隔开 D 重叠

9、二次回路的连接件均应采用( A )制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。

A 铜质 B铁质 C 铝质 D 钢质

10、盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于( C )mm2,标称电压不低于450V/750V的铜芯绝缘导线。 A B 4 C D 6

11、成套柜的接地母线应与( B )连接可靠。 A引下线 B 主接地网 C 中性线 D 接地线

12、电流互感器二次回路中性点应分别一点接地,接地线截面不应小于(D) mm2,且不得与其他回路接地线压在同一接线鼻子内。 A B C 6 D 4

13、信号接地宜采用( B )一点接地方式。 A 串联 B 并联 C 混联 D 串并联混合

14、屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间,以及裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间,其电气间隙不得小于( C )mm,爬电距离不得小于20mm。

A 10 B 13 C 12 D 14

15、盘、柜上的小母线应采用直径不小于( D )mm的铜棒或铜管,铜棒或铜管应加装绝缘套。

A 4 B 2 C 5 D 6

16、二次回路接线施工完毕在测试绝缘时,应采取防止( B )设备损坏的安全技术措施。

A 强电 B 弱电 C 低压 D 高压

17、发热元件宜安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用( A )导线。

A 耐热 B 耐火 C 耐油 D 绝缘

18、端子箱安装应牢固、封闭良好,并应能(A);安装位置应便于检查;成列安装时,应排列整齐。

A防潮、防尘 B防火、防尘 C防火、防潮 D防火、防溅

19、盘、柜上装置的接地端子连接线,电缆铠装及屏蔽接地线应用(D)颜色绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。 A 黄 B 红 C 绿 D 黄绿 20、每个接线端子的每侧接线不得超过(A)根. A 2 B 1 C 3 D 4

二.多项选择题(每题的备选答案中有2个或2个以上符合题意)

21、下列哪些条件是设备安装前建筑工程应具备的(ACD) A、预埋件及预留孔应符合设计要求 B、窗框应安装完毕 C、屋顶、楼板应施工完毕

D、室内地面施工应基本结束,室内沟道应无积水、杂 物

22、盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于(A )mm2、标称电压不低于450V/750V的铜芯绝缘导线,其他回路截面不应小于( B )mm2;电子元件回路、弱电回路用锡连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于( D )mm2截面积的绝缘导线。 A、B、 C、1 D、

23、导线用于连接门上的电器、控制台版灯可动部位是,尚应符合下列哪些规定(ABCD)

A、在可动部位两端应固定牢固 B、线束应有外套塑料缠绕管保护

C、应采用多股软导线,敷设长度应有适当裕度 D、与电器连接时,端部应压接终端附件

24、盘、柜在搬运和安装时,应采取(ACD)和漆面受损等保护措施。 A、防振B、防晒C、防潮 D、防止框架变形

25、盘、柜基础型钢安装不直度允许偏差为( A )mm/m,全长不超过( C )mm。

A、1 B、2 C、5 D、10

26、下列哪些属于导线与元器件的连接方式(ABCD) A、压接B、焊接C、插接 D、螺栓连接

27、下列哪些规定是端子排的安装所应注意的(BD)

A、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便;离底面高度宜大于250mm。

B、交、直流端子应分段布置

C、回路超过380V的端子板应有足够的绝缘,并应涂以黄色标识。 D、正负电源之间以及经常带点的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以空端子或绝缘隔板隔开。

28、抽屉式配电柜的安装应符合下列那些规定(ABD)

A、抽屉推拉应轻便灵活,并应无卡阻、碰撞现象,同型号、规格的抽屉应能互换。

B、机械闭锁活电气闭锁装置应动作可靠。 C、安全隔板随手车的进、出而应动作开启灵活 D、抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好。 29、关于盘、柜接地下列说法错误的是(BC)

GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范试题(GB50171-2012)一、单项选择题(每题的备选答案中只有1个符合题意)1.二次回路的电源回路送电前,应检查绝缘,其绝缘电阻值不应小于(C)MΩ,潮湿地区不应小于MΩA、B、2C、1D、2、盘、柜基础型钢应有