好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

仪表施工技术交底表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

8)输入信号高、低报警值,确认流程图显示画面上PV值变化及颜色变化。 9)输入超量程信号和切断输入信号,确认在流程图画面上PV值是否有“—”或“BAD”状态信息。同时确认在报警总貌画面上的报警信息和报警打印机的打 印 结果以及警笛音响效果。 10)输入4~20mA DC信号至相应位号的模拟输入卡进行单回路控制功能检查,通过精密数字电流表监测回路电流,确认被实验控制点的位号PV值和SP值。 11)将控制方式置于“手动”,增加、减少输入信号值,确认PV值显示是否响应和流程图画面是否变化,同时确认SP跟踪PV值的情况。 12)将控制方式置于“自动”,改变SP值,确认控制回路的作用方式是否正确。 13)对于串级控制系统、联锁和顺控回路等控制系统的调试,可按单回路控制要求进行实验,首先将副调节器置于“手动”或“自动”状态,确认主调节器操作功能无效; 14)将副调节器置于串级控制控制(CAS),主调节器置于手动,增加、减少主调节器的输出,确认副调节器的设定点SP是否发生变化。 15)将主调节器控制方式置于“自动”,增加、减少主调节器的设定值,确认副调节器的作用方式是否符正确。 16)做好DCS系统调试记录。 3)系统调试 ——在系统回路内串接一只不低于5位数字显示的高精度数位电流表。 ——在现场信号发生端,用模拟信号发生器分别输入其模拟测量范围的0、50%、100%三点,在DCS控制室监测系统误差是否满足系统测量精度要求。 ——为提高系统调试的精度,系统误差的计算不考虑DCS系统本身的影响,取现场一次表的允许误差作为回路的系统误差。 ——液位变送器的迁移范围、介质比重、液位范围等参数应在系统调试记录内进行注明。 ——对于报警、联锁系统应进行联动试验,确保动作正确无误,在联动试车前由工程技术人员根据设计要求,提供联锁动作参数点的参数表,并根据该参数表进行动作参数设定。 ——对于串级控制系统、联锁和顺控回路等控制系统的调试,应在同时模拟输入系统内所有的测量信号的条件下进行系统调试。 ——模拟调试完一个回路,就恢复其在DCS端子柜和设备两端的接线。 ——配合DCS系统,模拟输入一个PV值,确认PV运算结果。手动或自动状态下,并在输入不同测量信号的情况下,进行调节器的输出状态和跟踪实验检查。以及在偏差信号失效的情况下,抗积分饱和功能是否被激活的确认等控制功能的动作实验。 ——做好系统调试记录。

仪表施工技术交底表

8)输入信号高、低报警值,确认流程图显示画面上PV值变化及颜色变化。9)输入超量程信号和切断输入信号,确认在流程图画面上PV值是否有“—”或“BAD”状态信息。同时确认在报警总貌画面上的报警信息和报警打印机的打印结果以及警笛音响效果。10)输入4~20mADC信号至相应位号的模拟输入卡进行单回路控制功能检查,通过精密数字电流表监测回路电流,确认被实验控制点的位号PV值和SP值。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
70ucd0n8ie1xkfw968ko77t6k14pna01b62
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享