好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力设备预防性试验规程(2016)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力工程技术协会,商务合作,技术咨询+V:dianli936

Q/CSG Q/CSG114002-2011

中国南方电网有限责任公司企业标准

电力设备预防性试验规程

2011-10-26发布

发 布

2011-10-26实施

中国南方电网有限责任公司 Q/CSG114002-2011

目 次

前 言 ............................................................................................................................................................II 1 范围 .............................................................................................................................................................. 1 2 规范性引用文件 .......................................................................................................................................... 1 3 术语和定义 .................................................................................................................................................. 2 4 总则 .............................................................................................................................................................. 3 5 电力变压器及电抗器 .................................................................................................................................. 4 6 互感器 ........................................................................................................................................................ 16 7 开关设备 .................................................................................................................................................... 24 8 套管 ............................................................................................................................................................ 34 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 ......................................................................................... 35 10 电力电缆线路 .......................................................................................................................................... 37 11 电容器 ...................................................................................................................................................... 41 12 绝缘油和六氟化硫气体........................................................................................................................... 43 13 避雷器 ...................................................................................................................................................... 46 14 母线 .......................................................................................................................................................... 49 15 1KV以上的架空电力线路 ........................................................................................................................ 49 16 接地装置 .................................................................................................................................................. 50 17 串补装置 .................................................................................................................................................. 54 18 旋转电机 .................................................................................................................................................. 56 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 .............................................................................. 63 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 .............................................................................................. 64 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 .......... 65 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 .............................................................. 65 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗 .. 68

I

Q/CSG114002-2011

前 言

预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统技术监督工作的主要依据,2004年以来,中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》对电力生产起到了重要的作用。但近年来,随着对供电可靠性要求的提高,新设备大量涌现,带电测试、在线监测技术不断进步,为减少定期停电时间,提高设备可用率,促进状态监测(检测)技术开展,适应南方电网公司管理与设备的实际情况,需要对原标准进行修编。

本标准的提出以2004年以来新颁布的相关国家标准、行业标准和有关反事故技术措施规定为依据,结合电力设备管理现状,充分考虑未来发展需求,适用于中国南方电网有限责任公司的电力设备预防性试验工作。

本标准的附录A是规范性附录,附录B、附录C、附录D、附录E是资料性附录。

本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。

本标准主要起草单位:广东电网公司电力科学研究院、广东电网公司广州供电局、广东电网公司佛山供电局。

本标准主要起草人:何宏明,王红斌,吴琼,李谦,卢启付,刘平原,王勇,喇元,付强,庄贤盛,梁文进,姚森敬,欧阳旭东,李端姣,陆国俊,黄松波,黄慧红,赵卫民,金向朝等。

本标准主要审查人:皇甫学真 陈建福 黄志伟 谢植飚 姜虹云 刘辉 黄星 赵现平等

本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自2011年10月26日起实施。

本标准自实施之日起,原Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》废止。凡公司执行的其它标准涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本标准有不相符的,以本标准为准。

执行中如有问题和意见,请及时反馈中国南方电网有限责任公司生产技术部。

II

Q/CSG114002-2011

电力设备预防性试验规程

1 范围

本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。

本标准适用于中国南方电网500kV及以下的交流输变电设备。高压直流输电设备及其他特殊条件下使用的电力设备可参照执行。进口设备应按照本标准,参考产品技术要求执行。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励使用本标准的各方探讨使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 311.2—2002 高压输变电设备的绝缘配合使用导则 GB 1094.1~.2—1996 电力变压器 总则

GB 1094.3—2003 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验

GB 1094.4—2005 电力变压器 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.11—2007 电力变压器 干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—2006 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器

GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关

GB 2536—1990 变压器油

GB 3906—2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭式开关设备和控制设备 GB/T 4109—2008 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 4703—2007 电容式电压互感器 GB/T 4787—1996 断路器电容器

GB 6115.1—2008 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 GB/T 6451—2008 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252—2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7595—2008 运行中变压器油质量

GB 7674—2008 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB/T 8905—2008 六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则

GB 9326.1~.5—2008 交流500kV及以下纸或聚丙烯复合纸绝缘金属套充油电缆及附件 GB 10229—1988 电抗器 GB 10230.1~.2—2007 分接开关

GB/T 11017.1~.3—2008 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB/T 11022—1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11023—1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 GB 11032—2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 12024—2006 工业六氟化硫 GB 12706.1~.4—2002 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件

GB/Z 18890.1~.3—2002 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB/T 19749—2005 耦合电容器及电容分压器

GB 50150—2006 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 DL/T 366—2010 串联电容器补偿装置一次设备预防性试验规程 DL/T 402—2007 交流高压断路器订货技术条件

1

Q/CSG114002-2011

DL/T 432—2007 电力用油中颗粒污染度测量方法 DL/T 459—2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T 475-2006 接地装置特性参数测量导则 DL/T 574—1995 有载分接开关运行维修导则

DL/T 593—2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程

DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地

DL/T 626—2005 劣化盘形悬式绝缘子检测规程 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断应用规范

DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则

DL/T 864—2004 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 DL/T 1094—2008 电力变压器用绝缘油选用指南 DL/T 1096—2008 变压器油中颗粒度限值 JB/T 7111—1993 高电压并联电容器装置 JB/T 7112—2000 集合式高电压并联电容器 3 术语和定义

3.1 预防性试验

为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 3.2 在线监测

在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。 3.3 带电测试

对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测试。 3.4 红外检测

利用红外技术对电力系统中具有电流、电压致热效应或其他致热效应的带电设备进行检测和诊断。

3.5 绕组变形测试

利用频率响应分析及电抗法对变压器绕组的特性进行测试,判断其是否存在扭曲、断股、移位、松脱等变形现象。 3.6 局部放电带电测试

利用特高频、超声波、地电波等技术对运行中的电气设备(如GIS、变压器、电缆系统、开关柜等)进行局部放电带电测试,判断其是否存在绝缘缺陷。 3.7接地网安全性状态评估

对表征变电站接地网状态的接地阻抗、地线分流系数、接触电压、跨步电压、地网电位分布等参数进行实测和数值分析,结合接地网完整性和腐蚀性检查与诊断,综合评价变电站发生短路故障情况下,地网电位升高、接触电压和跨步电压等指标是否满足一、二次设备安全和人员安全的要求。 3.8 现场污秽度(SPS)

在参照绝缘子连续积污3~5年后开始测量,在整个合适的时段内所记录到的ESDD/NSDD的最大值。

3.9 等值附盐密度(简称盐密,ESDD)

溶解后具有与从给定绝缘子的绝缘体表面清洗的自然沉积物溶解后相同电导率的氯化钠总量

2

除以表面积,一般表示为mg/cm。 3.10 不溶物密度(简称灰密,NSDD)

2

从给定绝缘子的绝缘体表面清洗的非可溶残留物总量除以表面积,一般表示为mg/cm。 3.11 固定串联电容器补偿装置

将电容器串接于输电线路中,并配有旁路断路器、隔离开关、串补平台、支撑绝缘子、控制保

2

电力设备预防性试验规程(2016)

电力工程技术协会,商务合作,技术咨询+V:dianli936Q/CSGQ/CSG114002-2011中国南方电网有限责任公司企业标准电力设备预防性试验规程2011-10-26发布发布2011-10-26实施中国南方电网有限责任公司Q/CSG114002-2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
70tw67yka17e16g2f5026bod04q39t00p1n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享