1 工程概况 1.1工程位置
苎溪河流域位于重庆市万州区中北部,界于E108°08′~108°23′和N30°47′~30°54′之间,为长江上游干流下段左岸的一级支流,下游穿越万州主城区的沙河、周家坝、太白岩、钟鼓楼等场镇街道后于南门口注入长江。天仙6号地段护岸工程是苎溪河综合整治项目的子项工程,位于天仙湖核心区西侧,东靠万州大桥、沙河大桥,6号地段位于原重庆万州天城试验小学至吴家湾一带,岸线起点坐标X=411586.355,Y=498011.220终点坐标X=411539.740,Y=497441.604。 1.2立项、初设文件批复
2003年万州区人民政府以议事纪要万州府纪[2003]141号、万州府纪[2003]176号 “将天仙湖库岸两边175m水位线以下该项目回填所造土地划归业主开发,由区国土资源局办理土地使用证”。
2004年,重庆市万州区人民政府《关于三峡天仙湖旅游风景区开发建设项目整体转让的批复》(万州府[2004]96号)文批准该项目由重庆渝东水域开发有限公司转让给重庆江大苏海建设发展有限公司继续开发。
2007年7月重庆市万州区水利局下达了关于6#地段初步设计批复【万州水利基建[2007]258号】。
1
1.3工程设计标准
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,苎溪河库岸综合治理工程6#地段为Ⅲ等工程,主要建筑物为Ⅲ级,设计洪水重现期为50年一遇(P=2%)。 1.4主要技术特征指标
万州区苎溪河库岸综合治理工程6#地段是一项以库岸整治为主、兼有城区恢复、地质灾害治理、增加城市用地、开发城市旅游资源等综合效益的堤防工程,库岸堤线长623m,堤顶高程为175.3m,堤顶宽度为2.5m,概算投资约6130万元。 1.5工程主要建设内容
进行库岸整治、恢复城区功能、改善城市环境、防治地质灾害、新增城市建设用地、开发城市旅游资源、发展万州经济,根据《万州区天仙湖区域控制性详细规划》增加城市规划用地6.17公顷,治理库工程岸线长623m,并满足河道行洪要求及相关技术规范,使天仙湖周边再现山水、人文、典雅、生态的宜居特征。 1.6工程布置
库岸堤线长623m,堤顶高程为175.3m,堤顶宽度为2.5m,堤型采用回填反压+块石碾压护岸。苎溪河段回填河床方案为1-1至2-2断面为156.3米高程,3-3断面河床回填为153.3米高程,3-3断面以下采用1:15.0放
2
坡至原沙河桥下150.3米高程,各河床回填区高差变化处按1:10坡度放坡衔接。
156.3米高程至160.4米高程在碾压堆石基础上加厚≥4.0米后并按1:1.70碾压块石填至160.3米高程设4.0米宽平台,在此平台基础上设底宽4.0米顶宽1.2米浆砌条石腰带挡墙,按此挡墙从160.3米砌至164.5米高程。在175.3米处设2.5宽米平台,再按1:2.5坡度回填至场平标高177.30,护坡结构形式在桩号K0+344至K0+667段160.3米高程平台以下采用C20砼护面,其余采用M7.5浆砌条石护坡,护坡下反滤垫层为150厚碎石垫层, 防止粘粒被渗流带走。
1.7工程投资
根据重庆市万州区水利局《关于万州区苎溪河库岸综合治理工程6号地段库岸工程初步设计调整报告的批复》(万州水利复[2011]130号)文批复该工程总投资为6130.96万元,资金由业主自筹。 1.8工程完成情况和工期
苎溪河库岸综合治理工程6号地段完成库岸堤线长623m。第一阶段由重庆市恒杰建筑安装工程有限公司完成164.5以下部分主体工程,工期为2007年12月24日至2008年7月30日
第二阶段由重庆市华洲建设有限公司完成余下工程,工期为2010年4月1日,至2011年9月30日 。
3
2 工程建设简况
2.1工程发包情况及参建单位
苎溪河库岸综合治理工程6号地段为1个标段,项目批准后,经过重庆江大苏海建设发展有限公司比选确定,工程委托“重庆金科建设监理有限公司”负责全程监理,强夯地基部分由“重庆市万州川浦建筑工程有限公司”施工,确定“重庆市恒杰建筑安装有限公司”为本工程施工单位,2009年12月重庆银星集团收购重庆江大苏海建设发展有限公司后,更名为重庆天仙湖置业有限公司,2010年4月将该工程重新发包于重庆市华洲建设有限公司。 2.2建设过程情况
施工单位于2007年12月1日组织人员进场,了解周边生活、生产资源和天然建筑材料情况。对参加施工人员进行培训,各工种人员必须通过考核后方可持证上岗。组织工程技术人员现场踏勘、测量放样,熟悉施工图纸,参加由设计院、业主、监理方组织的技术交底,编织实施阶段施工组织设计,制定施工计划。组织场内临时道路、生活、办公设施、施工用电、水、风系统、仓储系统等临时设施建设。编制材料和设备需要量计划并落实,对拟投入施工的各种机械进行检修、保养,备足资金以满足施工需用。
2008年7月工程施工至164.5平台后因管理、监督不到位,至填筑区材料不符合设计要求,加之回填反压填河工程未完成,于2008年7月受
4