风管系统安装检验批质量验收记录表
单位(子单位)工程名称 总承包施工单位 分包施工单位 施工执行标准名称及编号 项目 经理 检验批部位 通风与空调工程施工工艺标准(QB×××-2005) 施工单位检查评定记录 / 风管内无其他管线穿越 施工质量验收规范(GB50243—2002)的规定 1 风管穿越防火、防爆墙 2 风管内严禁其他管线穿越 3 主控4 项5 目 6 易燃、易爆环境风管 室外立管的固定拉索 高于80℃风管系统 风管部件安装 第6.2.1条 第6.2.2条 第6.2.2-2条 第6.2.2-3条 第6.2.3条 第6.2.4条 第6.2.9条 第6.2.8条 第6.3.1条 第6.3.2条 第6.3.3条 第6.3.4条 第6.3.1-8条 第6.3.5条 第6.3.8条 第6.3.9条 第6.3.10条 第6.3.11条 监理(建设)单位验收记录 / 自动排气阀门的安装方向正确 / / 手动密闭阀安装方向与受冲击被方向一致 经漏光检验,符合设计值 风管内、外无杂物,标、走向正确,螺栓紧固均匀,风管连接严密、牢固,垫片适度 7 手动密闭阀安装 8 风管严密性检验 1 风管系统安装 2 无法兰风管系统安装 3 风管连接的水平、垂直质量 一4 般5 项6 目 7 风管支、吊架安装 铝板、不锈钢板风管安装 非金属风管安装 风阀安装 所报项目按规定数量及要求进行查验,均符合各相关条文质量要求 / 风管连接平直 支、吊架未遮挡风口、阀口部位,吊杆平直光洁,受力均匀,无明显变形 / / 风阀安装位置正确,操作装置灵活、可靠,阀板关闭严密 所报项目按规定数量及要求进行查验,均符合各相关条文质量要求 8 风帽安装 9 吸、排风罩安装 10 风口验收 / / 风口与管道连接严密,表面与装饰面相紧贴 验收记事 专业工长施工班 组 长 施工(施工员) 单位检查主控项目、一般项目均符合《通风与空调工检查程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定,评定评定合格。 结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理同意施工单位评定结果,验收合格。 (建设)) 单位 验收专业监理工程师(建设单位 结论 项目专业技术负责人): 年 月 日