好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

塔吊与高压线防碰撞方案()

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

华洋新世界国际广场工程 塔吊与高压线防碰撞方案

一、 编制说明

在华洋新世界国际广场5#楼东侧设有塔吊一台,型号:QTZ80,塔机臂长56米。而在5#楼南面距塔机中心点30米处设有东西向的110KV大型高压输电线,离地8~12米左右。现塔机大臂端部与高压线之间的有效架空距离约为30米,塔机在静态时,后臂与高压线水平最短距离为15米。为了防止塔机的大臂与高压线之间的可能碰撞,杜绝因此而引发的事故可能。为确保施工安全生产及高压线的线路输电安全,需对高压线路进行隔离防护,消除安全隐患,特制定本方案。版权文档,请勿用做商业用途 二、 编制依据

1、 施工现场实地勘察;

2、 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、 《中华人民共和国电力设施保护条例》 4、 国家相关规范规定。 三、 工程概况及现场概况 1、工程概况

工程名称:华洋新世界国际广场工程

工程地址:位于安徽省宿州市汴河西路与人民路交叉路口处 建设单位:安徽宿州华洋置业有限公司 设计单位:江西省建筑设计研究总院

1 / 10

监理单位:宿州市峙恒建设监理事务所 2、现场概况

在5#楼现场南侧有110KV高压线。现场施工中设一台塔吊,紧邻高压线下方为工人临时宿舍,架空高压线均在塔吊回转半径内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,现场临时设施必须满足相应安全距离,并对塔机的使用采取必要的安全保护措施。版权文档,请勿用做商业用途 四、 防护措施

(一) 塔机的限位措施

按照《中华人民共和国电力设施保护条例》 第十条(一)点规定:架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1-10千伏5米 35-110千伏10米 154-330千伏15米 500千伏20米

在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。版权文档,请勿用做商业用途 参照以上这个国家标准,5#楼和塔机与这个高压线之间现在保持的距离足以保证静态安全。由于架空高压线均在塔吊回转半径内,必须对塔吊进行严格控制限位措施。限位措施会增加工程的施工难度,降低施工效率一倍左右,工期将相应延长,施工费用将有

2 / 10

一定增加。版权文档,请勿用做商业用途 1、 常态限位 ① 电子限位措施

为满足日常施工需求,保证施工安全,塔机旋转方位采取固定,用电子限位器加以对旋转控制,向南旋转107.22度位置后限位器限止向北旋转;向南旋108.57度位置后限位器限止向南旋转;起吊最远端与架空高压线的水平距离为15米。在此范围内可禁止塔吊大臂触碰高压线和从高压线上空通过所带来的影响均能符合《中华人民共和国电力行业标准》。版权文档,请勿用做商业用途 ② 机械限位措施

由于电子限位器在失电状态下将失效,为避免在塔机使用过程中因停电导致限位失效,从而发生安全事故,所以在塔机转盘向北旋转107.22度位置和向南旋108.57度位置处用直径12.5mm的钢丝绳卡住,将钢丝绳另一端固定在相应位置的塔机标准节上,并将塔机的起吊和旋转速度严格控制在最低速,从而可以避免在失电状态下,因电子限位器失效而产生的塔机自动旋转导致的安全事故。

版权文档,请勿用做商业用途 2、临时限位

由于常态限位措施实施后,对5#楼及地下室东南角的施工造成很大影响,该区域形成施工吊装的盲区,为保证该区域筒体的正常施工,在保证施工安全的前提下采取缩短塔机回转半径,取消旋转方位限制的临时限位措施。当每层楼施工至该区域时,用限位器将塔机的回转半径限制在15米,起吊最远端与架空高压线的水平距离为15.33米,同时取消常态限制措施,在此范围内可禁止塔吊大臂触碰高压线和从高压线上空通过所带来的影响均能符合《中华人民共和国电力行业标准》。待该区域施工工序完成后,再取消临时限位措施,塔机同时转换为常态限位措施。版权文档,请勿用做商业用途 3 / 10

3、对塔吊司机进行安全交底,思想上必须高度重视,严格按照塔吊所限的角度进行塔吊大臂的运转作业,严禁吊物时及平时大臂从高压线上空通过;每天上班作业前对限位装置进行测试,保证限位器处于工作正常状态,发现限位器不工作,及时通知有关人员进行更换,不得冒险强行作业。版权文档,请勿用做商业用途 4、对信号工进行安全交底,塔吊大臂在南侧时严禁指挥塔吊司机左转,塔吊大臂在北侧时严禁指挥塔吊司机左转,并且在起吊高度高于高压线后才开始旋转,防止因指挥失误及限位装置失灵或特遇大风等特殊情况造成吊物碰到高压线上。版权文档,请勿用做商业用途 5、如遇大风天气,要立即停止吊装作业,防止大风把塔吊大臂刮起旋转。

6、每次作业完毕后,必须及时把小车葫钢丝绳及时收起,收回小车。

4 / 10

常 态 限 位 图

5 / 10

塔吊与高压线防碰撞方案()

华洋新世界国际广场工程塔吊与高压线防碰撞方案一、编制说明在华洋新世界国际广场5#楼东侧设有塔吊一台,型号:QTZ80,塔机臂长56米。而在5#楼南面距塔机中心点30米处设有东西向的110KV大型高压输电线,离地8~12米左右。现塔机大臂端部与高压线之间的有效架空距离约为30米,塔机在静态时,后臂与高压线水平最短距离为15米。为了防止塔机的大
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
70seu4ddn24mg6283nif6msol1o4p300uwj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享