好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

UPS配置计算方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

UPS配置计算方法 一、UPS选配

1.确定负载容量大小:求出负载功率(KW或KVA)。

2.根据负载功率选择UPS:建议所带的负载总容量约为UPS额定输出功率的70%为佳。

(1)当负载功率单位为KVA:UPS容量=负载功率÷0.7。 (2)当负载功率单位为KW:UPS容量=(负载功率÷0.7)÷0.7; 3.冗余方式选择:

(1)串联热备份:要求负载功率小于单机容量80%;

(2) 并 机:负载功率为单机30%(轻载有利于提高UPS的可靠性)。 二、蓄电池选配

1.蓄电池容量与UPS额定功率、UPS直流电压(电池放电完毕前)、要求后备时间有关。

2.蓄电池容量的计算步骤。 (1)求出蓄电池的放电电流:

I=(UPS标称输出功率(VA)×负载功率因数×负载率÷逆变器效率)÷蓄电池临界放电电压

UPS标称输出功率:只知道负载功率的情况下,UPS标称输出功率等于负载功率的大小。

负载功率因数:取0.7。 UPS逆变效率:取0.88-0.94。

蓄电池临界放电电压:单节电池标称电压×90%×单组串联个数 (2)根据后备时间,在电池放电曲线中查出放电率C。 (3)电池容量(Ah)=I÷C 放电速率C与后备时间的关系

放电速率C与后备时间的关系(电池放电曲线)如表0 1所示。 表01 放电速率C与后备时间的关系 后备时间 480分钟 240分钟 放电率 0.12 0.22 后备时间 60分钟 30分钟 放电率 0.6 1.1 120分钟 0.35 10分钟 2.8 ..

.

典型配置示例

已知中兴通讯单进/单出10 KVA UPS的直流电压为192 V,截止保护电压为160 V,要求后备时间为2 h,如何选配蓄电池? 1. 直流电压为192 V,选择16节12V蓄电池。

2. I(蓄电池的放电电流)=(10000×0.7×0.7÷0.9)÷160=34 A 3. 后备时间2 h的放电系数为0.35。

4. 蓄电池容量(Ah)=34÷0.35=97 Ah 蓄电池容量近似(Ah)=100 Ah 结果:选择100AH/12V蓄电池16节

..

UPS配置计算方法

.UPS配置计算方法一、UPS选配1.确定负载容量大小:求出负载功率(KW或KVA)。2.根据负载功率选择UPS:建议所带的负载总容量约为UPS额定输出功率的70%为佳。(1)当负载功率单位为KVA:UPS容量=负载功率÷0.7。(2)当负载功率单位为KW:UPS容量=(负载功率÷0.7)÷0.7;3.冗余方式选
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
70sdo41rp96c4rp7oypx5gf8x599m300swr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享