AP1000核电厂除氧器暂态分析及防汽蚀控制方案
顾先青;高志清;屠攀;程学庆
【期刊名称】《中国电力》 【年(卷),期】2015(048)004
【摘要】为提出合理的AP1000核电厂甩负荷工况下的净正吸入压头(NPSH)控制方案,有效防止运行中主给水泵组汽蚀,分析了汽蚀原理和除氧器液位控制及压力控制逻辑,并收集数据建立除氧器暂态计算模型,计算结果表明凝结水限流控制在30%及除氧器暂态压力下降率控制为0.001 77 MPa/s整定值时,可以满足主给水泵组防汽蚀控制要求,并由此提出几种典型甩负荷工况防汽蚀控制方案和优化措施,指导系统调试和运行,提高机组运行安全性. 【总页数】5页(66-70)
【关键词】核电厂;除氧器;暂态分析;净正吸入压头;控制优化 【作者】顾先青;高志清;屠攀;程学庆
【作者单位】国核工程有限公司,上海200233;国核工程有限公司,上海200233;三门核电有限公司,浙江三门317109;国核工程有限公司,上海200233 【正文语种】中文 【中图分类】TM623.7 【相关文献】
1.AP1000核电厂增设地震自动停堆功能的改进方案 [J], 王进
2.AP1000核电厂大型发电机励磁系统灭磁方案研究 [C], LU Qi; 卢琪
3.AP1000核电厂汽轮机旁排控制功能解析 [C], Cai Shiwen; 蔡世闻; Wu Bingchen; 吴炳晨
4.AP1000核电厂汽轮机控制系统的模拟应用 [C], 蒋义权; 贾伟志; 张朝银; 周赟; 杨光
5.非能动安全先进AP1000核电厂模块进度控制 [J], 郭鹏飞; 彭福银; 郭洪涛
以上内容为文献基本信息,获取文献全文请下载