110kV刀闸技改施工安全技术组织措施

一、工程概况:

1.1工程名称:110kVXX变110kV U段刀闸技改 1.2 工程规模:

① 由于#2主变17B1刀闸、#2主变中性点刀闸17B8、内桥17M1刀闸、 110Kv U段PT刀闸17M4共四组刀闸非完善化产品,且经常出现发热,此次安 排对这两组刀闸进行技改

本次隔离开关技改的内容是: 隔离开关所有安装的零部件拆除, 端子箱更换 及部分二次回路改造(含敷设电缆)等。拆下 110kV 旧隔离刀闸运往指定场地 摆放

1.3 设计技术交底

① 本次大修的隔离开关为户内布置, 其基础槽钢应采用不少于两根 -60*6 扁 钢在不同地点与主接地网相连接。

② 本设计的安装图系由厂家提供的电子版图纸绘制 ,安装单位在现场施工时 应对到货设备与设备安装图进行核对尺寸后方可进行安装。 。

③ 本工程为技改工程, 新装的电缆在经过老电缆沟, 原有防火设施可能被破 坏,届时必须予以修复。

④ 本期施工时需要认真核对现场, 若设计图纸中出现某些与现场不符的情况 则请现场施工时施工单位需注意各图纸说明并结合现场实际情况认真核对后接

线。施工单位在现场施工时如对设计图纸中的接线有改动, 则请做好记录并及时 联系设计单位。

二、施工组织措施 (1)施工组织机构的设置 2.1.1筹建单位:供电有限公司

2.1.2施工管理单位:电力工程有限公司 施工班组:工程队 工作负责人: 工作班人员:

2.1.3现场监理:监理咨询有限公司 2.1.4设计单位:设计院

项目负责人: 项目负责人:

项目负责人: 安全员:

2.2.1施工技术资料准备

本工程电气部分图纸由建设单位提供 3份图纸,用于施工组技术负责人 1 份,施工班组1份,竣工图1份。

2.2.2施工技术工作准备

施工前技术人员必须预先熟悉电气安装施工图, 审核图纸,发现问题应及时

与建设、监理沟通,必要时通过工程联系单通知设计院;参加施工图会审,并对 施工人员进行技术交底。

开工前工程施工技术管理组必须对全体人员进行安全及技术交底, 熟悉设备 现场状况、安全措施、带电部位及危险点。工地负责人要组织工程施工人员学习

公司的质量安全和环境管理的方针、 目标及其内涵,使职工对贯彻落实三大体系 有全面的了解。

223工程设备、材料准备

变电所本期工程安装的设备要求在电气安装开工前到位。 为确保工期,有关

部门应会同建设、监理单位预先对到货的设备进行核对、检查。

主要设备:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 设备名称 隔离开关 隔离开关 隔离开关 中性点隔离开关 控制电缆 控制电缆 控制电缆 控制电缆 控制电缆 控制电缆 控制电缆 五防编码锁 型号及规格 GW5A-126DDW/2000A 双 GW5A-左接 126DW/2000A GW5A-右接 126DW/2000A GW13-72.5/630A KVVP22-450/750 KVVP22-450/750 KVVP22-450/750 KVVP22-450/750 KVVP22-450/750 KVVP22-450/750 KVVP22-450/750 1套 10*1.5 14*4 4*1.5 4*2.5 7*1.5 7*2.5 7*4 单 组 组 组 组 米 米 米 米 米 米 米 数量 备注 1 1 1 1 20 20 220 70 60 80 80 三、乙供材料 1 2 3 4 5 6

钢芯铝绞线 设备线夹 设备线夹 T型线夹 钢管 防火涂料 IG.IX-240/30 SY-240/30B(80*80) SY-240/30A(80*80) TY-240/30 ①32 G60-3 米 付 付 付 米 千 千 200 24 14 7 120 10 7 有机防火堵料 200 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

防火砖 自动空气开关 槽钢 膨胀螺栓 钢板 钢板 六角头螺栓 六角头螺栓 六角头螺栓 钢板 钢板 槽钢 槽钢 钢板 镀锌钢管 扁钢 抱箍(加强型) 六角头螺栓 槽钢 钢板 240*120*60 C65N-1P-10 [10 L \400 M10*80 400*400 , 5=10 ~415V 块 只 块 套 块 块 套 套 套 块 块 块 块 48 4 26 20 5 5 16 20 36 4 4 3 4 20 5 热镀锌 热镀锌 ① 170 , 5=6 M16*60 M16*50 M18*60 230*140 ,5=10 355*180 , 5=10 [10 L \230 [10 L \410 300*100 配帽、平垫、弹簧垫、 热镀锌 热镀锌 热镀锌 热镀锌 热镀锌 壁厚6mm 5=10 块 根 米 付 套 块 块 ① 150 L=1400 -60*6 3 1 ①300 M10*40 [10 L \140 360*300, 5=10 热镀锌 1 3 1 热镀锌 27 224施工场地准备

施工现场按规划指定区域(站门口)设临时材料、普通材料堆放区等。

2.2.5设备材料到货后,应按照检验计划及公司“进货检验和试验实施细则” 要求,进行检验。 2.2.6五项基本要求:有合格证;有质量检验资料;某些设备材料必须在专

门机构检验和试验;无正式标准的新型产品应取得有关部门技术鉴定并证明合 格。

227对所准备的施工机械及专用工具要进行全面检查和保养,使之处于完 好状态,以保证工程的顺利进行。

2.3 施工综合进度计划

2.3.1本工程项目预计于2012年7月1日开工,7月10日竣工投产,具体

施工时间由业主单位确定,具体计划如下:

① 2012年5月19日-5月16日进行停电前一次、二次现场勘查,核对现 场与图纸;并向筹建部门提出停电申请、办理设备预异动单

② 2012年6月20日-6月30日 办理二次工作票,设备、主要材料、施 工设备进站。提前办理工作票、动火票、二次安全措施票、设备异动单。

③ 2012年7月1日8:00-7月2日12:00

#2主变17B1刀闸、#2主变

中性点刀闸17B8、内桥17M1刀闸、110kV U段PT刀闸17M4 共四组刀闸技 改

安全措施:110kV U段母线及母线PT转转检修,1110kV#2主变转检修、内桥 17M开关转检修(备注:110kV I段母线带电、110kVXX U线线路带电) 每天安排一组刀闸 刀闸大修

2.4施工工具配置表

110kV隔离开关技改施工组织及技术方案