QC活动
消除地下室底板后浇带位置渗漏
晟元集团有限公司金报?御园住宅小区二期QC小组
一、工程概况
金报?御园住宅小区二期2标段工程位于浙江兰溪市经济技术开发区,柳弯路以东、大雁路以北。
本工程于2016年10月11日开工建设,总工期为600天,工程造价为10000万元。本工程建筑功能主要为商品住宅,总建筑面积107750.41㎡,其中地上部分76825.28.18㎡,地上部分由12#、13#、15#、16#、18#、20#、21#楼组成。
地下部分30925.13㎡,共有2层地下室。础底板混凝土强度等级C40,抗渗等级P6,底板 总长118
m,最宽处95m。为避免底板超长出现温度收缩裂缝,根据后浇带位置进行施工,后浇带缝宽0.8m。涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料。 二、小组简介。
小组及成员概况表
表一 小组名称 课题名称 活动时间 小组注册号 活动次数、出 勤率 序姓 名 号 1 2 3 4 5 6 7 蒋贤龙 杨庆明 王晓波 陆 原 朱赛波 周永强 刘 宇 晟元集团有限公司金报?御园住宅小区二期QC小组 消除地下室底板后浇带位置渗漏 2017年3月16日~2017年9月12日 SY/QCC-2017-3 8/100% 性 别 男 男 男 男 男 男 男 文化程度 本科 大专 大专 本科 本科 大专 大专 课题类型 攻关型 SY/QCKT-2017-3 45.2小时 组内分 工 QC指导 组 长 副组长 组 员 组 员 组 员 组 员 QC教育时 间 累计90小 时 累计60小 时 累计52小 时 累计50小 时 累计45小 时 累计40小 时 累计40小 时 课题注册号 人均QC教育时间 职 务 公司副总 项目经理 技术负责 质检员 安全员 施工员 材料员 职 称 高工 工程师 工程师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 QC活动
QC活动
8 9
刘杰 唐跃明 男 男 高中 高中 泥工班 组长 水电工班 组长 技工 技工 组 员 组 员 累计40小 时 累计40小 时 制表人:陆 原 日期:2017年8月20日
三、选题及选题理由
理由一:小区所属位置地下水位高,如做不好地下室防水施工,后期将影响工程使用效 果。
理由二:在金报御园一期的施工中,地下室部分位置,在浇筑完混凝土后有渗漏,后期
修补需要采用注浆、打止水针等方法进行处理。费事费力,这也是我们在二期施工中急需解决的问题。
理由三:后浇带是地下室防水较难处理的位置,因此我们选择“降低地下室底板后浇带位置渗漏率”为本次活动的课题。 4、现状调查与分析
Qc小组针对选择的课题,对金报御园一期的后浇带渗漏点进行了统计,以每万平方米地下室作为计量标准。一期工程地下室后浇带面积为与二期类似,施工中地下室底板结构表面湿渍总面积不大于后浇带处总面积的1%,单个湿渍面积超过0.1㎡有3处,任意100 ㎡防水面积湿渍有2处共有渗漏。
5、确定目标
根据现状调查我们决定本次活动的目标为“地下室后浇带位置达到100%无渗漏”。
六、原因分析
QC小组成员通过“头脑风暴法”对后浇带渗漏的原因进行了分析,并绘制了系统图:
QC活动
QC活动
混凝土原材料无针 混凝土未按设计要求选 浇捣前未打磨砼交界处 浇捣砼时未振捣到位 浇捣砼时未按操作流 程作业 后浇带位置渗漏 浇捣砼前后浇带模版 内保护不到位 刚性防水失防 未对裸露后浇带进行保护
操作工人不熟悉流 柔性防水失防 柔性层防水质量差 操作工人无技术交底及施工 防水材料施工质量差 柔性防水被撕裂 不均匀沉降导致卷材有撕 裂的风险
图1: 后浇带位置渗漏原因分析系统图
制图人:陆 原
日期:2017年4月3日
7、确定主要原因
1、从上述因果图可看出,影响后浇带位置渗漏的末端因素有7条,小组成员通过现场验证、现场试验、现场测量三种方法认真确定要因:
要因确认计划表
表二
序号 1 末端原因 混凝土未按设计要求选定 确认内容 选用的混凝土是否满足设计要求,试验是否合格 浇捣前是否对砼交接面按规定进行清理凿毛 确认方法 负责确认依据 人 杨庆明 完成时间 2017.4. 4 2 浇捣前未打磨砼交界处 现场标号与设计是验 证 否相同,实验结果是否合格 。 现场浇筑前对交接验 证 面进行检查 陆原 2017.4. 5 QC活动