好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

3超声回弹综合法检测混凝土强度报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

超声回弹综合法检测混凝土强度报告

GD2105003

委托单位: 工程名称: 工程地点: 构件名称: 检测日期:

强度计算数据(MPa)

构件编号

标准差

最小值

平均值

强度推定值(MPa)

检测依据: 报告日期: 委托编号:

批准人: 审核: 校核: 测试计算:

地址: 邮政编码:

电话: 传真:

说 明

GD2105003

1.适用范围

适用于以中型回弹仪、低频超声仪按综合法检测建筑结构和构筑物中的普通混凝土抗压强度值。 当对结构的混凝土强度有怀疑时,可用本方法检测,以推定混凝土强度,并作为处理混凝土质量 问题的一个主要依据。在具有钻芯试件作校核的条件下,可按本规程对结构或构件长龄期的混凝土 强度进行检测推定。

本方法不适用于下列情况的结构混凝土: (1) 遭受冻害、化学侵蚀、火灾、高温损伤; (2) 被测构件厚度小于100mm;

(3) 结构表面温度低于-4℃或高于60℃。

2.依据标准

《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 (CECS 02:88)。 3.抽样批量

检测结构或构件混凝土强度可采用下列两种方法,其适用范围及构件数量应符合下列规定: (1) 单个检测:适用于单独的结构或构件的检测,每个构件上的测区数不少于10个; (2) 批量检测:适用于混凝土强度等级相同;混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护

条件及龄期基本相同;构件种类相同;在施工阶段所处状态相同。

按批抽样检测时,构件抽样数应不少于同批构件30﹪,且不少于10件,每个构件测区数 不应少于10个。对长度小于或等于2m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于3个。

4.测区布置

构件的测区,应符合下列要求:

(1) 测区布置在构件混凝土浇筑方向的侧面; (2) 测区均匀分布,相邻两测区的间距不宜大于2m; (3) 测区避开钢筋密集区和预埋件; (4) 测区尺寸为200mm×200mm;

(5) 测试面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、饰面层、浮浆和油垢,并避开蜂窝、麻

面部位,必要时可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处,并擦净残留粉尘。

3超声回弹综合法检测混凝土强度报告