线管、线盒、箱体暗敷施工工艺
<1>材料要求:(1)半硬质塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成。塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标,并有产品合格证。管壁厚度均匀,无裂缝、孔洞、气泡及管身变形等现象。半硬塑料管不得在高温及露天场所堆垛存放。
(2)配电箱:应为两部认证合格厂家的产品、产品应有合格证。
(3)开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等塑料盒均应外观整齐,敲落孔齐全,无劈裂等现象。
<2>主要机具:
铅笔、卷尺、水平尺、线坠、水桶、灰桶、灰铲、手锤、堑子、钢锯、锯条、刀锯、木锉、台钻、手电钻、钻头、木钻工具袋、工具箱、高凳等。
<3>作业条件:
(1)紧密配合土建施工,根据建筑物墙体结构(如砖墙、加气砖墙等)弹好水平线及墙厚度线,安装盒、箱与管管路。
(2)配合土建结构施工时,大模板、滑模板施工混凝土墙时,需在钢筋绑扎过程中预埋套盒及管路,同时办理隐检后,再进行混凝土浇灌施工。
(3)加气混凝土楼板、圆孔板,应及时配合土建调整好吊装楼板的板缝时进行配管。 <4>操作工艺 1工艺流程
弹线定位→ 盒箱固定→ 管路敷设→ 扫管穿带线 2操作工艺 (1)弹线定位
根据设计图规定进行水平线及墙厚度线测定,确定盒、箱及预埋件位置;成排成列的盒、箱应挂通线或十字线找直,以确定盒、箱的准确位置。
(2)盒、箱固定
砌块墙稳埋盒、箱。根据盒、箱位置线剔洞,洞大小比盒、箱略大为宜。将洞内清理干净,用水将洞内浇湿,然后用强度等级不小于M10的水泥砂浆稳埋盒、箱。如为空心砌块墙剔洞后,应用碎砌块水泥砂浆将空洞先行封堵,再稳埋盒、箱。
(3)管路敷设 1)管路敷设要求
半硬塑料管的连接可采用套管粘接法,套管的长度不应小于管外径的三倍;管子的接口
应位于套管的中心,连接处结合面应用胶粘剂粘接牢固。敷设管子时,应尽量减少弯曲,当线路直线段长度超过15m或直角弯超过三个时,应增设中间接线盒。管路经过建筑物变形缝处,应有补偿装置能活动自如。剔槽敷管时,不允许剔横槽及剔断钢筋;加气混凝土板只允许沿板缝剔槽。管入盒、箱,管口应平齐,管口露出盒、箱应不大于5mm,并应一管一孔,孔大小应与管外径相吻合。现制混凝土墙或楼板内管路敷设,应敷设在两层钢筋中间,管入盒后,应堵好管口,堵好盒子。
(4)扫管穿带线:
管路敷设后,装饰面施工完毕后并于穿线前,对其及时进行预扫管。扫管过程中,必须将管路与施工图进行核对,及时处理管路中的故障。扫管应使用带布扫管的方法,即将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出,清除管内的杂物、积水。扫管完毕后,应堵好管口,封闭盒口。
<5>质量标准 1保证项目
半硬塑料管必须由阻燃处理的材料制成,其氧指数应在27%以上,其材质及适用场所必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。 2 基本项目
(1)管路连接紧密,管口光滑,保护层大于15mm。 检验方法:观察检查,检查隐蔽工程记录。
(2)盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,盒、箱内露出长度应小于5mm。 检验方法:观察、尺量检查。
(3)管路经过建筑物变形缝处应设置补偿装置,补偿装置能活动自如。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。 3允许偏差项目
管路敷设及盒、箱安装允许偏差表
项次 1 管子最小弯曲半径 2 3 管子弯曲处的弯扁度 高50cm以箱垂直度 下 ≥6D ≤ 尺量检查及检查安装记录 尺量检查 吊线、尺量检查 项目 允许偏差 检验方法
高50cm以上 4 5 6 箱高度 盒垂直度 3mm 5mm 5mm 10mm 尺量检查 尺量检查 吊线、尺量检查 尺量检查 7 <6>成品保护
并列安装高差 盒高度 同一场所高差 盒、箱凹进墙面深度 (1)剔槽打洞时,不要用力过猛,以免造成墙面周围破碎。洞口不易剔得过大,过宽,不要造成土建结构缺陷。
(2)管路敷设完后应立即进行保护,其它工种操作时,注意不要将管子砸扁和踩坏。 (3)在混凝土板、加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用钻打孔,再扩孔,严禁用大锤由上面砸孔洞。
<7>应注意的质量问题
(1)管路有外露现象,或保护层不足15mm,剔槽时要保证深度,并且及时将管子固定,再用水泥砂浆保护。
(2)稳住及预埋的盒、箱有歪斜、坐标不准、灰浆不饱满等现象。稳住盒、箱时一定要找准位置,先注入适量的水泥砂浆,再用线坠找正,然后用水泥砂浆将盒、箱周围的缝隙填实。
(3)管子煨弯处的凹扁度过大及弯曲半径应大于等于6D。煨弯应按要求操作并及时地固定和保护。
(4)管路不通。朝上的管口容易掉进杂物,因此,应及时将管口封堵好。其它工种作业时,应注意不要碰损敷设完的管路,以免造成管路堵塞。 精心搜集整理,只为你的需要