好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

直流系统绝缘降低地危害及解决地方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用文档

4. 平衡桥的选取

? 220V:30K-60K ? 110V:10K-15K ? 48V:5K-10K

5. 系统平衡桥的推导

对于一个绝缘正常的系统,往直流屏厂家并没给出确定的平衡桥电阻大小,因此我们并不知道其平衡桥电阻是否处于一个合理范围之内,通常我们可以用如下方法来对平衡电桥进行计算:

(1)测量该系统电压为:V 总(2)在该系统正极接入100K电阻,测量其正极对地电压为 (3)在该系统负极接入100K电阻,测量其负极对地电压为 则该系统正极对地绝缘阻值与负极对地绝缘阻值分别为:

V?V?R??100k?(V总?V??1)V?V总?V??1)V?R??100k?(

R如果该系统没有绝缘异常或接地故障,那么: ?= R?即为该系统的平衡桥

电阻。

6. 系统接地阻抗的推导

?

如果我们已经知道该系统平衡桥的大小,当该系统出现绝缘异常之后,我们可以通过正负极对地电压来计算该系统的对地绝缘阻值,以图4为例进行计算:

图4 正接地等效原理图

文案大全

实用文档

R正//RXV??R负V?R??R??R平解得:

V??R平RX?V??V?例如:平衡电阻为50K时,正极对是电压为80V,负极对地电压为140V时,正极接地电阻为:66K

七、绝缘异常人工故障排除方法

变电站的直流接地虽然是复杂的,无论是常规保护还是微机保护,其故障的排除法是一致的。方法如下:

1. 首先确定是正极接地还是负极接地,测量正负极对地电压,有效区分是

正极接地还是负极接地。

2. 两段母线之间的区分,使查找的接地不会大范围扩大,确定发生直流接

地在哪一段。

3. 如果有直流接地选线的装置,不能准确确定,有误报的现象,请退出运

行中的直流接地检测仪。

4. 如果站内二次回路有在施工的或有检修试验的应立即停止,拉开其工作

电源,看信号是否消除。

5. 采用分段分部位拉路法,操作电源一定要由蓄电池供电,先停不重要的

回路,如信号回路和照明回路等。

拉路法的概念

?

直流接地回路一旦从直流系统中脱离运行,直流母线的正负极对地电压就会出现平衡。所以人们通常从直流接地回路瞬间停电,确定直流接地点是否发生在该回 路,这就是所谓的“拉路法”。

文案大全

实用文档

?

直流系统是个不间断电源,基于它的特殊性,人们不能随意停电。近年来随计算机的大量使用,微机保护同样也不允许人们随意断开 直流电源。

?

现场排除故障中,经常发生非正常的闭环回路,采用双电源供电回路,以及变电站在现场施工、扩建、修试过程中遗留了直流负载的信号回路、控制回路 和保护回路之间没有区分等等,使直流接地故障查找难度更加困难。

?

“拉路法”往往造成了控制回路或保护回路跳闸等事故。

拉路法的正确顺序

?

采用拉路寻找分段处理的方法,以先信号和照明部分,后操作部分;先室外部分后室内的原则,应按照下列顺序进行 : ① 断合现场临时工作电源 ② 断合故障照明回路 ③ 断合信号回路 ④ 断合合闸回路 ⑤ 断合附助设备 ⑥ 断合蓄电池回路

? ? ? ? ? ?

八、电力用直流电源监控装置

1. 电力行业标准电力用直流电源监控装置技术要求

电力行业标准DL/T856-2004”<<电力用直流电源监控装置>>对直流绝缘检测装置技术要求如下:

(1)直流系统发生接地故障或绝缘电阻低于整定值时,直流绝缘检测装置应可靠动作;

(2)装置应能测量出直流系统一极或二极绝缘下降和绝缘电阻数值,当低于整定值时应能发出报警信号;

(3)检测直流系统支路绝缘的绝缘监测装置应具有以下功能: a) 在线巡检直流支路绝缘状况;

文案大全

实用文档

b) 显示并记录接地支路编号,极性,绝缘电阻值(测量误差不大于整定 值的10%)及发生时间;

c) 分别或同时检测直流母线正极,负极绝缘状况,显示并记录接地母线的极性,电阻值及发生时间;

d) 具备直流母线的电压监察功能,显示并记录母线电压数值(测量误差不大于整定值的0.5%),具有母线电压越限报警功能;

e) 具有直流系统绝缘电阻,母线电压越限定值的设定功能; f) 具有报警延时,信号解除功能和延时断开支路功能(选择项);

g) 检测馈线支路数应大于32路,采用传感器,应减少支路电容影响,安装方便; h) 满足与电源监控装置或上位机的通信要求,具有标准的通信接口和通信规约,具有无源输出触点. 检测范围

a) 绝缘电阻:0-999K; c) 电压: DC 0V-400V. 监测精度

a) 绝缘电阻:母线测量充许偏差为绝缘报警整定值的+-5%,支路为+-10%; c) 直流电压:在额定电压的90%-130%范围内,测量误差为+-0.5%. 报警精度:为整定值的+-2%.

A/D转换误差:不大于0.5%.遥信正确率:不小于99%。 平均无故障时间(MTBF):正常运行环境下,不小于50000h。 显示功能

监控装置应显示下列信息: a) 直流系统母线电压; d) 直流母线电压过高,过低; e) 直流系统接地及位置;

数据显示应实时,准确,可靠,清晰,并具备各种信息传输手段,提供打印接口。

文案大全

实用文档

2. 直流电源监控装置监测原理及方框图 监测原理

根据监测原理的不同,直流系统接地监测装置可分为主动式和被动式两种。 主动式需要向系统注入特定的信号,然后通过传感器探测该信号来判统注断接地回路。

被动式不向系入任何信号,直接检测各回路的漏电流来判断接地与否。 被动式监测不发送任何特定信号作为判断基准,而直流系统中又含有各种干扰信号,因此监测难度远大于主动式。然而被动式监测以其安全性,代表了直流系统监测装置的发展方向,随着现代微电子技术的不断进步,将成为市场的主流。 监测原理框图

文案大全

直流系统绝缘降低地危害及解决地方法

实用文档4.平衡桥的选取?220V:30K-60K?110V:10K-15K?48V:5K-10K5.系统平衡桥的推导对于一个绝缘正常的系统,往直流屏厂家并没给出确定的平衡桥电阻大小,因此我们并不知道其平衡桥电阻是否处于一个合理范围之内,通常我们可以用如下方法来对平衡电桥进行计算:(1
推荐度: