第一节 施工现场基本要求 一.基本要求

1.现场要有明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次防火教育,定期组织防火检查,建立防火工作档案.

2.电工,焊工从事电气设备安装电、气焊作业,要有操作证和用火证.动火前要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具.用火证当日有效.动火地点变换,要重新办理用火手续.

3.使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全.

4.因施工需要搭设临时建筑,应符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料.城区内的工地一般不准支搭木板房.必须支搭时,须经消防监督机关批准.

5.施工材料的堆放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭设.易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独堆放,保持通风,用火符合防火规定.不准在工程内、库房内调配油漆、稀释易燃、易爆液体. 6.工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程的可燃材料,要根据工程计划限量进入在采取可靠的防火措施.工程内不准住人.特殊情况需要住人的,要报经上级机关批准并与建设单位签定协议,明确管理责任.

7.施工现场严禁吸烟.必要时设有防火措施的吸烟室.

8.施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用电热器具. 9.氧气瓶,乙炔气瓶工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米.禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”、乙炔发生器作业. 10.施工工程始末要坚持防火安全交底制度.特别进行电焊、气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求.

11.现场应划分用火作业区,易燃、易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距.如果条件所限,防火间距达不到标准时,就采取相应防火措施,适当减少防火距离,这种做法要征求当地消防部门的意见.另外,还要在防火间距中不准堆放易燃物.各类建筑设施、材料防火间距如表: 各类建筑设施、材料的防火间距表(m)

建筑物 临建设施 非易燃库、站 易燃库站 固 定明火处 木料堆 废 料易燃杂料

建筑物 ~ 20 15 20 15 20 30 临建设施 20 5 6 20 15 15 30 非易燃库、站 15 6 6 15 15 10 20 易燃库站 20 20 15 20 25 20 30 固定明火处 25 15 15 25 ~ 25 30 木料堆 20 15 10 20 25 ~ 30 废料、易燃杂料 30 30 20 30 30 30 ~

12.现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于3.5米.禁止占用场内通道堆放材料.

13.现场应设消防水管网,配备消防栓.进水干管直径不小于100㎜.

较大工程要分区设置消防栓;高度超过24米的工程,应设置消防竖管,管径不得小于65㎜,并随楼层的升高每隔一层设一处消防栓口,配备水带.消防供水应保证水枪的充实水柱射到最高最远点.施工现场消防栓处日夜要设明显标志,配备足够水带,周围3米内,不准存放任何物品.消防泵房应用非燃材料建造,设在安全位置,消防泵专用配电线路,应引自施工现场总断路器的上端,并设专人值班.要保证连续不间断供电. 14.现场防火材料堆放的防火要求有3点:

(1)木料堆放不宜过多,垛之间要保持一定的防火距离.木材加工的废料要及时清理,以防自燃.

(2)现场生石灰应单独存放,不准与易燃、可燃材料放在一起,并注意防水.

(3)易燃、易爆物品的仓库应设在地势低处,电石库应设在地势较高的干燥处.

15.现场中用易燃材料搭设工棚在使用时应遵守下列规定: (1) 工棚设置处要有足够的灭火器材,设蓄水池或蓄水桶. (2)每幢工棚的防火间距,城区不小于5米,农村不小于7米.工棚不得过于集中.每一组工棚不准超过12幢.组与组的防火间距不小于10米.

(3)不准在高压线下搭设工棚.在高压线下一侧搭设工棚时,距高压线的水平距离不小于6米,工棚距铁路和易燃物库房距离不浊于30米;距危险性较大的用火生产区不小于30米.锅炉房、厨房用明火的设施应设在工棚区的长年下风向.

(4)工棚的高度一般不低于2.5米,棚内应留有通道,合理设门窗,门窗均应向外开.

(5)工棚内的灯具、电线都应采用妥善的绝缘保护,灯具与易燃物一般应保持30㎝间距,使用大灯泡时要加大距离,工棚内不准使用碘钨灯照明.

16.施工现场不同施工阶段的防火要点如下:

(1)在基础施工时,注意工地上风方向是否有烟囱落下火种的可能,注意焊接钢筋时易燃材料应及时清理.

(2)在主体结构施工时,焊接量比较大,要加强看火人员.特别高层施工时,电焊火花一落数层,如果场内易燃物多,应多设看火员.在焊点垂直下方,尽量清理易燃物.电火花落点要及时清理,消灭火种.电焊线接头要锁紧,焊线绝缘要良好,与脚手架或建筑物接触时要采取保护,防止漏电打火.照明和动力用胶皮线应按规定架设.

(3)在装修施工时,易燃材料较多,对所用电气及电线要严加管理,预防断路打火.在吊顶内安装管道时,应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业,禁止在吊顶内焊割作业.如果因为工程特殊需要必须在易燃棚顶内从事电气焊时,应先与消防部门商定妥善的防火措施后,方可施工.在使用易燃油漆时,要注意通风,严禁明火,以防易燃气体燃烧爆炸.还应注意静电起火和工具碰撞打火.

二.现场发生火灾事故后的注意及急救要领

现场出现火灾或火险时,要立即组织现场人员进行扑救,救火方法要得当.油料起火不宜用水扑灭.可用泡沫灭火器或隔离法压灭火源.电气

设备起火时,应尽快切断电源,用二氧化碳灭火器灭火,千万不要向电气设备上泼水,这样容易造成触电、断路爆炸等迸发事故.如果化学材料起火,更要慎重,要根据起火物性质选择灭火方法,同时注意救火人员的安全,防止中毒.

现场出现火险时,工长要判断准确,当即不能救的要及时报警,请消防部门协助灭火.在消防队到达现场以后,工长要及时、准确地向消防人员提供电器、易燃、易爆物的情况.火灾区内如有人时,要尽快组织力量,设法先将人救出,然后再全面组织灭火.

灭火以后,要保护火灾现场,并设专人巡视,以防死灰复燃.保护火灾现场又是查找火灾原因的重要措施. 第二节 消防安全技术

在施工程要坚持防火安全交底制度.特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求. 一.机电设备

1.机械和动力机的机座必须稳固.转动的危险部位要安设防护装置. 2.工作台前必须检查机械、仪表、工具等且确认完好方准使用. 3.电气设备必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起,各种电动机必须按规定接零接地,并设置独立开关;遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁.

4.施工机械和电气设备不得带病运转,应严格按照单项安全技术措施进行.运转时不准修理.

5.在架空输电线路下面工作应有隔离防护措施.起重机不得在架空输

消防工程施工现场基本要求概述