好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气安装定额的说明及计算规则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《电气设备安装工程》定额说明及工程量计算规则

一、《电气设备安装工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建工程中10kV以下变配电设备及线路安装工程、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电气调整试验等的安装工程。( 二、本定额主要依据的标准、规范有: 1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90;

2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90;

3.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 5.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006; 7.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006;

8.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92; 9.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92; 10.《电气装置安装工程

35kV

及以下架空电力线路施工及验收规范》

GB50173-92; 11.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96; 12.《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96; 13.《电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范》GB50256-96;

14.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96; 5.

GB50303-2002; 16.《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》GL-5009.1-2002;

17.《民用建筑电气设计规范》JCJ/T16-2008; 18.《建筑照明设计标准》GB50034-2004; 19.《电力建设质量等级评定标准》。

三、本定额的工程内容除各章节已说明的工序外,还包括:施工准备、设备器材工器具的场内搬运、开箱检查、安装、调整试验、收尾、清理、配合质量检验、工种间交叉配合、临时移动水、电源的停歇时间。 四、本定额不包括以下内容: 1.10kV以上及专业专用项目的电气设备安装;

2.电气设备(如电动机等)本体安装及配合机械设备进行单体试运转和联合试运转工作。 五、起重机的机械部分以及电机的安装,执行C.A《机械设备安装工程》相关项目。

1 / 8

六、关于下列各项费用的规定:

1.脚手架搭拆费(10kV以下架空线路除外),操作物高度离楼地面>5m的,按超过部分定额人工费的15%计算,其中人工工资占25%;

2.工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外);操作物高度离楼地面>5m的电气安装工程,按超高部分定额人工费的33%计算,工程超高增加费全部为定额人工费;

3.高层建筑增加费:凡檐口高度>20m的工业与民用建筑,按下表计算(其中全部为定额人工费):

4.铁构件制作安装项目适用于本定额范围内的各种支架、构件的制作安装,如需作无损探伤检验,执行《静置设备与工艺金属结构工程》无损探伤检验项目;

5.本定额中部分未定量的未计价材料的损耗率按下表计算: 注:

⑴绝缘导线、电缆、硬母线和用于母线的裸软导线,其损耗率中不包括为连接电气设备、器具而预留的长度,也不包括因各种弯曲(包括弧度)而增加的长度。这些长度均应计算在工程量的基本长度中;

⑵用于10kV以下架空线路中的裸软导线的损耗率中已包括因弧垂及因杆位高低差而增加的长度;

⑶拉线用的镀锌铁线损耗率中不包括为制作上、中、下把所需的预留长度。计算用线量的基本长度时,应以全根拉线的展开长度为准。

C.B.1 变压器安装

(编码:030201) 说明

一、变压器的器身检查:容量小于或等于4000·A是按吊芯检查考虑,容量大于4000·A是按吊钟罩考虑,如果容量大于4000kV·A的变压器需吊芯检查时,机械费乘以系数2.0。 二、干式变压器如果带有保护外罩时,人工费和机械费乘以系数1.2。

三、整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥,执行同容量电力变压器干燥项目。

四、变压器油是按设备带来考虑的,但施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包括在相应项目中。

五、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的油罐,已摊入油过滤项目中。

六、如果需要进行变压器油的耐压试验和混合试验等内容,不论施工单位自检或者委托电力试验研究部门代验,均按实际发生计算。

七、本章不包括下列内容:

1.变压器干燥棚、滤油棚的搭拆工作,若发生时可按实计算;

2.变压器铁梯及母线铁构件的制作安装,另执行本定额C.B.12章铁构件制作安装子目; 3.端子箱、控制箱的制作安装,另执行本定额第C.B.4章相应子目; 4.油样的试验、化验及色谱分析;

5.二次喷漆发生时执行本定额C.B.12章有关子目。 工程量计算规则

一、变压器、消弧线圈安装,按不同容量以“台”为计量单位。

二、变压器通过试验,判定绝缘受潮时才需进行干燥,所以只有需要干燥的变压器才能计取此项费用(编制时可列此项,工程结算时根据实际情况再作处理), 以“台”为计量单位。

2 / 8

三、变压器油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止,以“t”为 计量单位。 1.变压器安装定额未包括绝缘油的过滤,需要过滤时,可按制造厂提供的油量计算; 2.油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量计算。

四、网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸以“m2”为计量单位。

C.B.2 配电装置安装

(编码:030202) 说明

一、设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑,电气设备以外的加压设备和附属管道的安装应按相应定额另行计算。 二、本章不包括下列内容: 1.端子箱安装;

2.设备支架制作及安装; 3.绝缘油过滤;

4.基础槽(角)钢安装。

三、设备安装所需的地脚螺栓按土建预埋考虑,灌浆执行C.A《机械设备安装工程》相关子目。

四、空气断路器本体的阀门、管路等材料由制造厂供应,定额含因位置变动需补充的材料量。不包括储气罐至断路器的管路,应另行计算。

五、互感器安装项目按单相考虑的,未考虑抽芯及绝缘油过滤。

六、电抗器安装项目安装方式系综合考虑的,均不作换算。干式电抗器安装项目适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器的安装。

七、高压成套配电柜安装项目系综合考虑的,均不作换算,高压成套配电柜和箱式变电站的安装,均不包括基础槽钢、母线及引下线配制及设备干燥,若现场发生另行计算。

八、组合型成套箱式变电站主要是指10kV以下的箱式变电站,一般布置形式为变压器在箱的中间,箱的一端为高压开关位置,另一端为低压开关位置。组合型低压成套配电装置其外形像一个大型集装箱,内装6~24台低压配电箱(屏),箱的两端开门,中间为通道,称为集装箱式低压配电室,列入本定额C.B.4章。 九、补偿电容器进线保护柜安装执行本定额C.B.4章电源屏子目。

十、电力电容器安装,仅指本体安装,与本体连接的导线安装均按导线连接形式,执行相应项目。 十一、高压设备安装定额内均不包括绝缘台的安装,其工程量应按施工图设计执行相应项目。

十二、配电设备安装的支架、抱箍及延长轴、轴套、间隔板等,按施工图设计的需要量进行计算,执行本定额C.B.12章铁构件制作安装项目或成品价。

十三、配电设备的端子板外部接线,应执行本定额C.B.4章相应项目。 十四、地埋式变压器中:半埋地式是1/3体积埋入地下,地下部分采用钢筋水泥加特殊材料制成,地面部分为金属结构。地埋式是变压器和壳体采用立体分离式,变压器埋入地下,高低压室在地面上。全埋式是箱变整体埋入地下,采用顶部通风。地埋式变压器定额项目不包括土方开挖等建筑工程内容,该项内容另执行相关定额。

工程量计算规则

一、断路器、电流互感器、电压互感器、油浸电抗器以及电容器柜的安装以“台”为计量单位。

二、隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、干式电抗器的安装以“组”为计量单位,每组按三相计算。

三、交流滤波装置的安装以“台”为计量单位。每套滤波装置包括三台组架安装,不包括设备本身及铜母线的安装,其工程量应按本定额相应项目另行计算。

四、高压成套配电柜和箱式变电站的安装以“台”为计量单位,均未包括基础槽钢、母线及引下线的配置安装。

3 / 8

C.B.3 母线安装

(编码:030203) 说明

一、本章不包括支架、铁构件的制作安装,发生时另执行本定额C.B.12章相应子目。 二、软母线、带形母线、槽形母线的安装,本定额不包括母线、绝缘子等主材,具体可按设计数量加损耗计算。 三、组合软母线安装,本章不包括两端铁构件制作安装和支持瓷瓶、带形母线的安装,发生时执行本章相应项目。其跨距是按标准跨距综合考虑的,不得换算。

四、软母线安装是按单串绝缘子考虑的,如设计为双串绝缘子,其人工费乘以系数1.08。 五、带形钢母线安装执行铜母线安装相应项目。

六、带形母线伸缩节头和铜过渡板均按成品考虑。

七、高压共箱母线和低压封闭式插接母线槽均按制造厂供应的成品考虑。封闭式插接母线槽在竖井内安装时,人工费和机械费乘以系数2.0。

工程量计算规则

一、悬垂绝缘子串安装,指垂直或V型安装的提挂导线、跳线、引下线、设备连接线或设备等所用的绝缘子串安装,按单串以“串”为计量单位。耐张绝缘子串的安装,已包括在软母线安装项目内。

二、支持绝缘子安装以“个”为计量单位,按安装在户内、户外、单孔、双孔、四孔固定分别计算。 三、穿墙套管安装不分水平、垂直安装,均以“个”为计量单位。

四、软母线安装,指直接由耐张绝缘子串悬挂部分,按软母线截面大小分别以“跨/三相”为计量单位。设计跨距不同时,不得调整。导线、绝缘子、线夹、弛度调节金具等均按施工图设计用量加定额规定的损耗率计算。导线跨距综合按30m考虑,跨距不同不作换算。

五、软母线引下线,指由T型线夹或并沟线夹从软母线引向设备的连接线,以“组”为计量单位,每三相为一组;软母线经终端耐张线夹引下(不经T型线夹或并沟线夹引下)与设备连接的部分也执行引下线项目。

六、两跨软母线间的跳引线安装,以“组”为计量单位,每三相为一组。不论两端的耐张线夹是螺栓式或压接式,均执行软母线跳线项目。

七、设备连接线安装,指两设备间的连接部分。不论引下线、跳线、设备连接线,均应分别按导线截面、三相为一组计算工程量。

八、组合软母线安装,按三相为一组计算。跨距(包括水平悬挂部分和两端引下部分之和)系以小于或等于45m考虑,跨度的长与短不得调整。

导线、绝缘子、线 夹按施工图设计用量加定额规定的损耗率计算。 九、软母线安装预留长度按下表计算。

软母线安装预留长度 单位:m/根 项目 耐张 跳线

引下线、设备连接线

预留长度 2.5 0.8 0.6

十、带形母线安装及带形母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以“10m/单相”为计量单位。母线和固定母线的金具均按设计量加损耗率计算。

4 / 8

十一、母线伸缩接头及铜过渡板安装均以“个”为计量单位。

十二、槽形母线安装以“10m/单相”为计量单位。槽形母线与设备连接分别以连接不同的设备以“台”为计量单位。槽形母线及固定槽型母线的金具按设计用量加损耗率计算。

十三、共箱母线安装以“m”为计量单位,长度按设计共箱母线的轴线长度计算。

十四、低压(指电压小于或等于380V)封闭式插接母线槽安装分别按导体的额定电流大小以“m”为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算,分线箱以“台” 为计量单位,分别以电流大小按设计数量计算。 十五、重型母线安装包括铜母线、铝母线,分别按截面大小以母线的成品重量以“t”为计量单位。

十六、重型铝母线接触面加工指铸造件需加工接触面时,可以按其接触面大小,分别以“片/单相”为计量单位。 十七、硬母线配置安装预留长度按下表的规定计算。 单位:m/根 序号 项目 预留长度 说明 1

带形、槽形母线终端 0.3

从最后一个支持点算起 2

带形、槽形母线与分支线连接 0.5

分支线预留 3

带形母线与设备连接 0.5

从设备端子接口算起 4

多片重形母线与设备连接 1.0

从设备端子接口算起 5

槽形母线与设备连接 0.5

从设备端子接口算起

十八、带形母线、槽形母线安装均不包括支持瓷瓶安装和钢构件配置安装,其工程量应分别按设计成品数量执行本定额相应项目。

C.B.4 控制设备及低压电器安装

(编码:030204) 说明

一、本章包括电气控制设备、低压电器的安装,盘、柜配线,焊(压)接线端子。

二、本章控制设备中的屏、柜及控制台均包括基础槽钢制作安装及屏边安装,其槽钢已包含在定额内,不得另

5 / 8

电气安装定额的说明及计算规则

《电气设备安装工程》定额说明及工程量计算规则一、《电气设备安装工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建工程中10kV以下变配电设备及线路安装工程、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电气调整试验等的安装工程。(二、本定额主要依据的标准、规范有:1.《电气装置安装工程高压电器施工及验
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
70hx13pttd77xpo5846y5ap1c1kz8f00qd4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享