龙山站房房建监理实施细则
总 则
监理实施细则编制依据:
1、已批准的监理规划;
2、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料; 3、批准的施工组织设计、专项施工方案。
一、混凝土结构工程
模板分项工程施工质量监理实施细则
混凝土在浇筑时呈可塑状态,模板与混凝土直接接触,使混凝土具有设计所要求的形状;支架系统起支撑模板,保持其位置正确并承受模板、混凝土以及施工荷载的作用。模板及其支架系统的质量,将直接影响到混凝土成型后的质量。
(一)模板安装
项目 项次 内容 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼检查数量 检验方法 对照模板设计文件和施工技术方案观察。 主控项目 1 板应具有承受上层荷载能力,或加设支架;上、全数检查。 下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接搓处。 模板安装应满足下列要求: 1 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷2 全数检查。 观察。 一般项目 1 隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂; 3 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; 4 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。 用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。 全数检查。 观察。 2 全数检查。 观察。 在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,3 其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。 对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于面。 水准仪或拉线、钢尺检查。
项目 项次 内容 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合下表的规定(GB50204—2002规范表4.2.6)。 项 目 预埋钢板中心线位置 预埋管、预埋孔中心线位置 4 插 筋 中心线位置 外露长度 中心线位置 外露长度 中心线位置 尺 寸 检查数量 在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 检验方法 对墙和允许偏差(mm) 且不少于3件;3 3 5 +10,0 2 +10,0 10 +10,0 钢尺检查。 预埋螺栓 预 留 洞 一般项目 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 现浇结构模板安装的偏差应符合下表的规定(GB50204—2002规范表4.2.7)。 项 目 轴线位置 底模上表面标高 5 截面内部尺寸 基础 柱、墙、梁 不大于5m 允许偏差(mm) 5 ±5 ±10 +4,—5 6 在同一检验批内,对梁、柱、和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横大于5m 8 2 轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 相邻两板表面高低差 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 钢尺检查 层高垂直度 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中较大值。 预制构件模板安装的偏差应符合下表的规定(GB50204—2002规范表4.2.8)。 项 目 板、梁 长度 薄腹梁、桁架 柱 墙板 板、墙板 宽度 梁、薄腹梁、桁架、柱 板 高(厚)度 6 侧向弯曲 墙板 梁、薄腹梁、桁架、柱 梁、板、柱 墙板、薄腹梁、桁架 板的表面平整度 相邻两板表面高低差 对角线差 板 墙板 板、墙板 允许偏差 ±5 ±10 0,—10 0,—5 0,—5 +2,—5 +2,—3 0,—5 +2,—5 ι/1000且≤15 ι/1500且≤15 3 1 7 5 ι/1500 2m靠尺和塞尺检查 钢尺检查 钢尺量两个对角线 调平尺在两端量测 拉线、钢尺量跨中 首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应定期检查,并根据使用情况不定期抽查。 拉线、钢尺量最大弯曲处 钢尺量两角边,取其中较大值 钢尺量一端及中部,取其中较大值 钢尺量一端及中部,取其中较大值 翘曲 设计起拱 薄腹梁、桁架、梁 ±3 注:ι为构件长度(mm)
(二)模板拆除
项目 项次 内容 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定(GB50204—2002规范表4.3.1)。 1 构件类型 构件跨度(m) ≤2 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%) ≥50 全数检查。 检查数量 检验方法 主控项目 检查同条养护试件强度试验报告。 板 >2,≤8 >8 梁、拱、壳 悬臂构件 ≤8 >8 — ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力2 张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。 3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。 全数检查。 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 全数检查。 观察。 观察。 全数检查。 观察。 一般项目
1 2 全数检查。 观察。
(三)模板工程的质量预控内容
1、审核模板工程的结构体系、荷载大小、合同工期及模板的周转情况等,综合考虑承包单位所选择的模板和支撑系统是否合理,提出审核意见。审核中要重点审定:
(1)能否保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相关位置的正确,对结构节点及异型部位模板设计是够合理(是否采用专用模板);
(2)是否具有足够的承载力、刚度和稳定性,能否可靠地承受新混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;
(3)模板接缝处理方案能否保证不漏浆;
(4)模板及支架系统构造是否简单、装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装清理和混凝土的浇注、养护;
(5)要求承包单位绘制全套模板设计图(模板平面图、分块图、组装图、节点大样图以及零件加工图);
2、对进场模板规格、质量进行检查
目前施工中常用钢模板,木模板、胶合板模板等。监理工程师应对模板质量(包括重复使用条件下的模板),外型尺寸、平整度、板面的清洁程度以及相的附件(角膜、连接附件),以及支承系统都应进行检查,并确定是否可用于工程,提出修改意见。重要部位应要求承包单位按要求预拼装。
对承包单位采用的模板螺栓应在加工前提出预控意见,确保加工质量,确保模板连接后的牢固。
3、隔离剂(脱模剂)
选用质地优良和价格适宜的隔离剂是提高混凝土结构、构件表面质量和降低模板工程费用的重要措施。各种隔离剂都有一定的应用范围和应用条件。在审批时应注意:
(1)注意脱模剂对模板的适用性。如脱模剂用于金属模板时,应具有防锈、阻锈性能;用于塑料模板时,应不使塑料软化变质;用于木模板时,要求它渗入木材一定深度,但不致全部吸收掉,并能提高木材的防水性能。