好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

喷浆护壁施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

淮南市谢家集区新塘村棚户区改造项目(万业·唐园)1—3#楼 喷浆护壁专项方案

淮南市谢家集区新塘村棚户区改造项目

(万业·唐园)1-3#楼

编制单位:编 制 人:编制日期:

喷 浆 护 壁 施 工 专 项 方 案

安徽省四圆建设工程有限公司 年 月 日

1

淮南市谢家集区新塘村棚户区改造项目(万业·唐园)1—3#楼 喷浆护壁专项方案

目 录

一、编制依据 .................................................................................................................................. 3 二、工程概况 .................................................................................................................................. 3 三、基坑支护设计方案 .................................................................................................................. 3 四、施工工艺 .................................................................................................................................. 4

1、岩石墙施工与土方开挖工艺关系 ..................................................................................... 4 2、岩石墙主要项目施工方法 ................................................................................................. 5

(1)施工顺序 ................................................................................................................ 5 (2)放坡、修坡............................................................................................................. 5 (3)锚钉制作、施打 ..................................................................................................... 5 (4)、钢筋网片安装....................................................................................................... 5 (5)锚钉端部焊接......................................................................................................... 6 (6)喷射细石砼面层 ..................................................................................................... 6 (7)防排水措施............................................................................................................. 6

五、岩石墙围护施工的质量保证措施 .......................................................................................... 7 六、施工监测及应急措施 .............................................................................................................. 7 七、 应急措施 ................................................................................................................................ 9 八、 安全施工措施 .................................................................................................................... 10

2

淮南市谢家集区新塘村棚户区改造项目(万业·唐园)1—3#楼 喷浆护壁专项方案

喷浆护壁施工方案

一、编制依据

1.1中华人民共和国颁布的现行建筑施工的各类规程、规范及验评标准。 1.2淮南市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 1.3我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 1.4现场和周边环境的实地踏勘情况及地质勘探报告。 1.5相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件等。

二、工程概况

拟建的淮南市谢家集区新塘村棚户区改造项目(万业·唐园)1-3#楼,建筑结构安全等级为二级,地基基设计等级为乙级,建筑场类别为Ⅰ类(中软)1—3#楼工程开挖后的基坑面积约19139.19平方米,开挖平均深度5~6米(集水坑等局部除外)。 本工程由安徽万业房地产开发有限公司开发,合肥工业大学建筑设计研究院设计,山东省城乡建设勘探院勘察,安徽省志成建设工程咨询有限责任公司监理,安徽省四圆建设工程有限公司组织施工 。

三、基坑支护设计方案

3.1 基坑支护设计原则

建筑基坑支护设计的原则是“技术先进、经济合理、安全可靠”,从而确保地下结构施工期间基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全。基坑支护设计与施工,综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度、周边环境、基坑周边荷载等因素,因地制宜、合理设计、精心施工、严格监测。

3.2 基坑支护结构选型对比

根据规范中支护结构选型、场地周边地下地上情况和我公司多年的类似工程经验,在总结类似基坑工程成功的经验和失败教训的基础上,进行基坑支护方案的选型设计。

本工程根据地层情况、场地周边场地情况、管线情况等,基坑采用喷锚(岩石墙)支护体系。

3.3 基坑支护设计 3.3.1 喷锚支护的可行性

从地质情况可以看出,拟建场地地基土构层自上而下依次。

1、一层杂填土一层厚0.7—2.50米,上部为混凝土路面,含有建筑垃圾等,下部

3

淮南市谢家集区新塘村棚户区改造项目(万业·唐园)1—3#楼 喷浆护壁专项方案

为灰岩碎石和粘土回填等、回填状态好、属于欠固结高压缩性土。

2、二层灰岩石层从一层标高以下到设计基坑底都未挖穿风化程度较微,属较破碎—较完整的坚硬岩采用爆破方法所形成的基坑。

目前常用的基坑支护方案有:喷锚(岩石墙)支护、深层水泥搅拌桩支护、拉森钢板桩支护。根据实际现场土质情况,并结合经济、工期等因素,本工程基坑护壁采用喷锚(岩石墙)支护施工。

3.3.2 设计依据和设计理论

(1)本工程地勘资料、基坑施工参数、基坑四周环境资料 (2)《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2001) (3)《建筑基坑支护基础规程》JGJ120-99 (4)《基坑土钉支护技术规范》(CECS96:97) (5)《钢筋焊接及验收规程》(GFG18-96) (6)《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22::90) (7)《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)

(8)喷锚支护设计理论采用:①喷射砼→钢筋网→锚杆支护土壁设计计算方法,考虑支护与土体联合作用,并以注浆土钉设计作为参考后加以综合;②工程类比法:根据我公司在各地区的实际项目设计施工实例类比;③信息反馈法:根据现场施工实测位移值(即时监控)对本方案设计进行修正。

四、施工工艺

1、岩石墙施工与土方开挖工艺关系

基坑土方分层分段开挖,挖好一层(段)就做一层(段)岩石墙围护,上层岩石墙完成前不得进行下层土方开挖。尽量减少基坑原土壁裸露的时间。基坑原土壁裸露有可能出现以下三种情况:

(1) 人工修坡后边坡稳定

(2) 人工修坡后边坡基本稳定,局部有坍塌现象 (3) 土方开挖产生坍塌

若出现土方坍塌,立即停止开挖,小面积坍塌采用人工修补,若大面积坍塌则立即采取用挖土机复回土,待设计、业主、监理、施工单位制定出可行方案后再继续开挖。

岩石墙是段流水作业,每个作业施工延段长20米左右,依次呈梯形推进。 根据基坑底设计标高与原始场地标高,本基坑开挖深度平均5.54米。

4

淮南市谢家集区新塘村棚户区改造项目(万业·唐园)1—3#楼 喷浆护壁专项方案

(4)局部土方存在安全隐患处处理方案:

1、在局部地方存在塌方、碎石下滑隐患、我方在施工过程中决定做临时支护方案。

(1)、在制作过程中存在的技术方面请专业技术人员指导进行施工操作。 (2)、在施工过程做好安全防护准备工作,避免人员滑落掉入基坑。 (3)、采用Ф18钢筋制成(用于临时区域性壁坡)。 (4)、用Ф6.5@200 钢筋制作钢筋网片。

(5)、将塌方隐患处土石方清除干净,确保人员在施工过程中不慎滑落掉入基坑。

2、岩石墙主要项目施工方法

(1)施工顺序 根据土方开挖,随时跟进 (2)放坡、修坡

基坑开挖,放坡坡度1:0.25;对开挖后的边坡段,用铲锹进行切削清坡;施工人员跟班与挖土机配合作业。 (3)锚钉制作、施打

1、锚钉:(1)、采用Ф18钢筋制成(用于施工区域间的临时性壁坡)

(2)局部边坡含土量较大的部位,存在塌方隐患处2米入灰岩3米锚钉间距1.5米布

置。

2、钢管锚钉注浆:水泥浆按M10标准拌制,注浆完毕立即用水泥袋将锚钉端部进行

封堵。 (4)、钢筋网片安装

1在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片应牢固固定在边壁上并符合规定的保护 ○

层厚度要求,一般≥25㎜。

②钢筋采用(Q235)Ф6.5@200*200;加强筋(2根II级钢筋直径18㎜)

③钢筋网片可用焊接或绑扎而成,钢筋网铺设时每边的搭接长度不应小于一个网格边长或200㎜。 (5)锚钉端部焊接

锚管端部应与加强筋、钢筋网片及垫块等相互焊接。由里向外依次为:钢筋网片、水平加强筋、端头井字垫块。