一、一般规定 居室书房,厨房,餐厅改造后的格局立体截

1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。

2、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。

3、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。定

4、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

5、工程竣工后应向业主提供综合布线工程竣工图。

居室书房,厨房,餐厅改造后的格局平面图

二、主要材料质量要求

1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。

2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具

3、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。

4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。

5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用国标产品。 居室书房,厨房,餐厅改造后的格局立体截

三、施工要点

1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。图 一、一般规

① 电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm以上。

② 所有插座距地高度30cm以上。

③ 开关安装距地1.2~1.4m,距门框0.15~0.2m。 居室书房,厨房,餐厅改造后的格局立体截

2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

3、浴室、厨房的灯具选用防水灯具;

4、穿线管在暗盒中保留5毫米箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具

5、应有接地线

6、暗线敷设必须配管。

7、同一回路电线应穿入同一根管内。 居室书房,厨房,餐厅改造后的格局立体截

8、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

\\\\

9、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。

10、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。箱户表后的室内强弱电电路布线及电

器、灯具

11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。

12、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。

13、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。定 1、

本章适用于住宅单相人户配电

14、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。

15、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

16、同一室内的电源、电话、电视、网络、音视频等插座面板应在同一水平标高上(除用户特殊要求外),高差应小于5mm。图 一、

一般规

17、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上

导线颜色的选择

GB50258—96《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》第3.1.9条规定:当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线(即中性线N—编者注)的颜色应不同,同一建筑物、构筑物内的导线,其颜色选择应统一;保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡兰(应为“蓝”——编者注)色绝缘导线。

在电气配线施工中违反该条规定的屡见不鲜,错误理解此条的也不少。由于规范的条文说明中对该条未作说明,故笔者根据实际工程中遇到的情况,谈一点见解。

1、相线颜色

宜采用黄、绿、红三色。以三相进建筑物的住宅为例,三相电源引入三相电度表箱内时,相线宜采用黄、绿、红三色;单相电源引入单相电度表箱时,相线宜分别采用黄、绿、红三色。由单相电度表箱引入到住户配电箱的三芯护套线,其相线颜色没有必要和所接的进户线相线颜色一致。只有当用户采用三相电度表箱时,从三相电度表箱引入到住户配电箱的箱线颜色应和进三相电度表箱的相线的相线一致。2~4室进住户配电箱的箱线可用黄、绿、红中的任意一种,因为GB50258—96只规定配线采用多相导线时,相线颜色才要求易于区分。例如,2室的用户出现断电时,根据2室的单相电度表相的进线是红色,只要用验电笔检查进建筑物的红色相线是否有电,即可判断故障。

\\\\

从电度表箱到各住户配电箱的导线,住宅设计规范规定其截面不得小于10mm2。如果住户配电箱至单相电度表箱的相线颜色采用和单相电度表箱的进线同色,那么就要购买三种颜色10mm2的护套线。,必然增加建设投资。如按附图施工,只要购买一种10mm2的三芯护套线,其中一根是淡蓝色中性线,一根是黄绿双色的PE线,第三根是黄、绿、红三色中任意一色相线。

2、中性线颜色

规范规定中性线宜采用淡蓝色绝缘导线。“宜”的含义是:在条件许可时首先应采用淡蓝色。有的国家中性线采用白色,如果其建筑物因业主要求采用白色作同性线,那未该建筑物内所有的中性线都应采用白色。如果中性线的颜色是深蓝色,那末相线颜色不宜采用绿色,因为在暗淡的灯光下,深蓝色与绿色差别不大,此时相线颜色参单相供电时,应采用红色或黄色。

3、保护地线的颜色

规范规定应采用黄绿颜色相间的绝缘导线。“应”的含义是必须,在正常情况下均必须采用黄绿相间的绝缘导线。

4、订购电缆或护套线时必须注明导线颜色

实际工程中经常发现电缆或护套线内导线的颜色不符合要求。有的工程用的三相照明电缆,三根相线是同色线;有的工程用的单相三芯照明电缆,导线是黄、绿、红三色。这是规范所不允许的。此外,在导线上包色带的补救措施也不应该采用。所以,工程中订购电缆或护套线时,除型号外还应注明导线的截面和颜色。

关于断路器选择的几个要点

摘要:最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和

家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。

关键词:断路器 选用原则 使用要点

一、不同的负载应选用不同类型的断路器

\\\\

最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及

类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。

对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路

瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,

而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保

护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护,如图1所示。

图 1

当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障

的QF3、QF4支路保持供电)。

如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停

电,就不是选择性保护了。

\\\\

能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,

QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3 、

0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。

可见,如果要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。

对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括

塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1 、TM30、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保

护电动机的功能。

家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的A类断路器,其典型产品有C45N、PX200C、HSM8等等。

配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包

括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。

(1)表1为配电保护型断路器的反时限断开特性

表 1

整定电流倍约定时间/h通过电流名称 数 In≤63A 约定不脱扣电1.05In 流 约定脱扣电流 1.30In <1 ≥1 In>63A ≥2 <2 可返回时间/s 返回特性电流 3.0In 5 8 12 注:可返回特性:考虑到配电线路内有电动机群,由于电动机仅是其负载的一部分,且一群电动机不会同时起动,故确定为3In(In为断路

器的额定电流, In≥IL,IL为线路额定电流),对断路器进行试验,当试验电流为3In时保持5s(In≤40 A时),8s(40A<In<250A

时),12s(In>250A时),然后将电流返回至In ,断路器应不动作,这就是返回特性。

(2)表2为电动机保护型断路器的反时限断开特性

家装电路项目施工图解

\\\\一、一般规定居室书房,厨房,餐厅改造后的格局立体截1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。2、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。3、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
70fng5ch6w4m0xd0pw4b4c2db011p100m55
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享