好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站工程施工关键点作业安全管控措施概述【精编版】

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

七、省公司级单位基建管理部门现场关键点作业安全管控措施

(一)加强“四不两直”安全巡查工作力度,每月制定安全巡查计划,围绕输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施,明确巡查的建设管理单位和项目范围、数量和巡查责任人,及时通报存在问题的责任单位和项目,对落实不到位的责任单位,采取通报批评、约谈、同业对标考核、限制投标等责任追究。

(二)全面掌握“三跨”、变电站改扩建邻近带电作业、地下变电站及电缆隧道工程深基坑开挖等工程项目进展情况,执行“输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求”,适时开展关键点作业安全管控措施的抽查。省公司建设部安全管理人员适时对四级风险施工作业开展情况进行监督检查。检查施工安全工作票和施工风险管控措施的执行情况。检查发现的问题以电网建设整改通知单指令整改,及时跟踪检查问题整改闭环落实情况。

变电站(换流站)关键点作业施工现场管控措施

施工用电

一、供用电系统接火

风险提示:该类作业安全控制核心是配电元器件和用电系统接火人员的操作。不执行以下安全管控措施,将导致触电,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。

(一)作业必备条件

1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。

2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。

3.接火前,专业电工必须掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,必须按规定配备和穿戴相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,确保设备完好。

4.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后,在作业票中签字,同意开始作业。

(二)作业过程安全管控措施

1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。

2.作业过程中,作业负责人、监理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。

3.专业电工发现问题及时报告,解决后方可进行接火作业。

4.接入、移动或检修电气设备时,必须切断电源并做好安全措施后进行。 5.施工用电设施在台风、暴雨、冰雹等恶劣天气后,应进行特殊性安全检查和技术维护,合格后方可使用。

二、配电箱配置

风险提示:该类作业安全控制核心是配电元器件与用电系统接火人员的操作。不执行以下安全管控措施,将导致触电,造成人身伤害事故。固有风险等级属二级。

提升到三级风险管控? (一)作业必备条件

1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。

2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。

3.配电系统必须按照总平面布置图规划,设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电\\两级保护(首级、末级)。

4.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间,应符合JGJ46-2005的要求。

5.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。3.现场布置配电箱必须由专业电工组织进行。 4.各级配电箱必须加锁,配电箱附近应配备消防器材。

5.配电箱、开关箱的电源进线端,严禁采用插头和插座进行活动连接。移动式配电箱、开关箱进、出线的绝缘不得破损。

三、电缆线路配置

风险提示:该类作业安全控制核心是配电线路架设与人员操作。3.电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,并与现场使用负荷匹配。

3.低压架空线必须使用绝缘线,架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。

4.低压架空线路(电缆)架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m。

5.直埋电缆敷设深度不应小于0.7m。严禁沿地面明设。 6.埋地电缆的接头应设在防水接线盒内。

四、电动工机具用电

风险提示:该类作业安全控制核心是电动工机具安全装置与使用人员的操作。不执行以下安全管控措施,将导致触电和机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级属二级。

(一)作业必备条件

1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。

2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。

3.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票A》,施工项目部审核签发后实施。

(二)作业过程安全管控措施

1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。

2.电动机械或电动工具必须做到“一机一闸一保护”。移动式电动机械必须使用绝缘护套软电缆。

3.所有电动工机具的转动部分必须装设保护罩。 4.使用电动工机具时,严禁接触运行中机具的转动部分。 5.使用手持式电动工具时,必须按规定使用绝缘防护用品。

6.所有电动工机具必须做好外壳保护接地。暂停工作时,应切断电源。 7.所有带振动功能的电动工机具的电源线插头应插在装设有防溅式漏电保安器电源箱内的插座上。其操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘靴,并有人监护。

8.所有带切割功能的电动工机具的锯片选用应符合要求,安装正确。启动后,应空载试运转,检查并确认锯片运转方向正确,升降机构灵活,运转中无异常和异响,一切正常后,方可作业。

变电站工程施工关键点作业安全管控措施概述【精编版】

七、省公司级单位基建管理部门现场关键点作业安全管控措施(一)加强“四不两直”安全巡查工作力度,每月制定安全巡查计划,围绕输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施,明确巡查的建设管理单位和项目范围、数量和巡查责任人,及时通报存在问题的责任单位和项目,对落实不到位的责任单位,采取通报批评、约谈、同业对标考核、限制投标等责任追究。(二)全面掌握“三跨
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
70f4q3l7gq4qfr01784a35m4y31es801535
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享