好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

绍兴药品检验所工艺设备采购及安装项目招标文件

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

? 系统应具有以下功能特性

? 自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变 ? 就地键盘操作及功能显示屏 ? 面板显示管道内的压力变化 ? 管道静压传感器应具备的特性

? 两线制: 0 ~ 10VDC 或4 ~ 20MA 的高电平输出,供电电源:24V DC ? 精度±0.5%,静态精度在常温下为1%FS ? 量程:0 ~ 500Pa/0 ~ 1500Pa ? 介质:适用于空气或非导电气体 ? 管道静压控制器应具备的特性

? 数字调节,具有多种输入量程,PID控制系统使用新型控制算法微分先行

PID和快速回复设定值。最多2路控制输出可以使用,输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、电流输出。

? 变频器应是采用正弦波PWM控制方式的变频器,低速额定转矩输出,超静音稳

定运行,内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制,也可以采用数字化可编程方式运行,通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件,可方便实现计算机的联网运行,修改变频器的功能参数,控制变频器启动停止,监视其运行状态,实现实时保护,高可靠运行,并显示简明的故障诊断信息,帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率

? 变频控制柜主要电气元器件应采用施耐德(Schneider)、ABB、西门子(Siemens)

元器件,符合低压电气成套设备3C认证,所有内部接线必须符合电气接线规范,户外型变频控制柜应达到IP65防护等级 5) 风机与新风机组控制要求 A)新风机组控制要求

? 新风温度检测:在新风送风管安装温度传感器检测送风温度状态

? 初中效过滤段压差报警:在过滤器前后安装压差开关检测初效过滤段的前后压差,若检测压差超出过滤器标定压差范围,过滤器阻塞报警

? 新风冬、夏季温度的控制:该季节以时间段分段,一般分夏季、冬季和过渡季。夏季控制通过控制冷热水阀及控制送风温度。冬季通过控制冷热水阀控制送风温度。过渡季一般指新风温度、湿度可以满足条件的时段,一般不予

23

控制,根据需要,可以缩小甚至不设置这个时段,直接将其划归冬季(加热)或夏季(制冷)运行

? 新风机运行状态检测及故障报警:采用压差开关检测新风机运行状态,冷热水阀均取其位置反馈信号,系统将命令信号与反馈信号相比较,如发现严重超差,则在工作站报警

? 新风机的变频控制:新风机为变频控制,通过变频器控制启停及转速。在送风主管道上设置管道静压传感器,通过控制器和变频器调节新风机组风机转速,维持管道静压,从而调节系统在原静压状态运行,当系统风量减少时同时可达到变频节能的目的 ? 联锁:水阀、与新风机状态联锁 B)新风机组与风机的连锁控制 ? 开启顺序:风机启动→新风机组启动 ? 关闭顺寻:新风机组关闭→风机关闭 ? 系统应具有以下功能特性

? 自动调节风机工频以保证测量点的静压稳定不变 ? 直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值 ? 初中效过滤器故障维护报警 ? 送风温度调节 ? 送排风连锁 ? 夜间工作模式

? 火灾及意外有紧急关闭功能

? 就地控制与远程监控功能,所有送排风机状态参数上传至BMS C)管道静压传感器应具备的特性

? 两线制:0~10VDC 或4~ 20MA的高电平输出,供电电源:24VDC ? 精度±0.5%,静态精度在常温下为1%FS ? 量程:0~500Pa/0~1500Pa ? 介质:适用于空气或非导电气体 D)压差开关 AFS应具备的特性

? 实现功能:实时检测排风机的运行状态和初中效过滤网状态 ? 安装位置:排风机两端、初中效过滤网两端。

23

E)新风机组控制器

? 实现功能:接收温度、压差变送器的信号,进行逻辑判断,为排风机变频器和电动水阀的开度输出控制信号并监测排风机等状态 ? 安装位置:做弱电箱安装于新风机组附近 ? 电源:24VAC ? 输入信号:通用型

? 输出信号:O~10VDC模拟信号和开关量信号

? 数字调节,具有多种输入量程,PID控制系统使用新型控制算法微分先行PID和快速回复设定值。最多2路控制输出可以使用,输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、电流输出。

6) 排风与补风系统主要设备

A)排风机(具体配置与有关参数,应参照相关招标文件提供的设备清单、技术条款和图纸所示)实验室排风机的选择需满足排风量、全压的要求。

? 风机选用优质耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机,风机性能曲线优良,满足风量、风压要求。风机其整体应为玻离纤维(FRP)耐酸碱树脂制作,其叶轮为翼型离心式,风机效率75%以上 ? 风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内 ? 选用的风机必须满足节能的需要

? 所有的排风机全部安装在楼顶,实验室的排风必须实现高空排放,排风机的外部排风口应远离实验室新风机组的新风口并设置在主导风的下风向,应至少高出所在建筑3米,应有防雨、防雷设计,但不应影响气体直接向上空排放 ? 风机结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长;运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠,风速、风量稳定

? 风机马达为专用马达,配置电机防水、防尘、变频、使用寿命长 ? 每台排风机可独立操作及运行

? 风机配置阻抗型消声器,并具有耐腐蚀作用,采用软接头柔软连接,并对风机采取减震措施

? 风机的选择应考虑楼顶承重要求

? 其风安装后运转噪音距离1M处需小于85dBa

? 风机需附叶轮动平衡报告书及性能测试报告书,转子动平符合:ISO1940之

23

1G2.5等级。性能测试依AMCA210-99之规范 ? 品牌:上海通用风机、上虞风机、上海三佳风机

B)送、排风风管材料(具体配置与有关参数,应参照相关招标文件提供的设备清单、技术条款和图纸所示)

? 排风管道采用优质耐酸碱腐蚀的PP/玻璃钢管道,空调送风管道采用优质镀锌钢板制作而成(保温材料采用30mm橡塑保温棉),加工制作方法及安装按照《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)的规定确定

? 当排风管道通过不同防火分区时需设计防火阀,防火阀采用70度常开防火阀。一般情况下,防火阀的安装依据图纸;但是施工方应根据现场情况相应的防火要求设计、安装防火阀

? 所有水平或垂直的风管,必须设置必要的支、吊或托架,其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定,详见《国标风管支吊架》03K132,管架与楼板之间采用膨胀螺栓固定。风管和设备都应配置相应的支吊架和减震器,保证系统运行时不产生震动,确保实验室内的噪音满足要求(小于60分贝);风管支架安装间距不超过2米 ? 风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内

? 安装调节阀、蝶阀(防腐材料制作而成)、70度常开防火阀(304不锈钢材质)等调节配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置

? 支托吊架的安装:吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成;斜撑的材料为角钢;吊杆采用圆钢;扁铁用来制作抱箍。支架、托吊架制作完毕后,应进行除锈,刷一遍防锈漆。风管的吊点应根据吊架的形式设置,采用膨胀螺栓法 ? 排风风管连接采用焊接式,送风风管连接采用共板法兰式

? 软管连接。主要用于风管与排风设备间(通风柜,排风口等)的连接。软管两端套在连接的管外,然后用特制管卡或不锈钢抱箍把软管箍紧

? 中、低压系统硬聚氯乙烯、聚丙烯风管圆形、矩形风管板材厚度 (mm)

风管直径 D D≤320 320< D≤630 630< D≤1000 板 材 厚 度 3.0 4.0 5.0 23

1000< D≤2000

风管长边尺寸b b≤320 320< b≤500 500< b≤800 800< b≤1250 1250< b≤2000 6.0 板 材 厚 度 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 ? 送风管道镀锌钢板厚度遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的有关规定

? 其他各项施工要求和未尽事宜,应严格遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的有关规定

D)新风机组(具体配置与有关参数,应参照相关招标文件提供的设备清单、技术条款和图纸所示)

? 新风机组承担室外新风负荷及部分围护结构及人员负荷,非全新风系统房间由室内风机盘管机组承担

? 每台机组由以下功能段组成:新风段、初中效过滤段、夏季表冷段、送风机段(机组出口余压大于500Pa)。夏季新风的处理过程为:新风处理室内点送入室内,夏季室内按温度25℃。冬季新风的处理过程为:新风经热水加热段加热,冬季室内按温度18℃。春秋季由新风机组直接供给室外新风

? 新风机组配套空调水系统电动二通调节阀由送风温度自动调节空调水量 ? 组合式空调机组的设计风量,机外余压以及其它详细参数参考设计图纸 ? 新风机组出风口设计手动对开多叶调节风阀

? 机组外壳为双层金属夹心保温板,外板为彩钢,内板为镀锌钢板,厚度不小于1.0mm,箱板厚度35mm

? 过滤段。采用按国际标准生产的各类过滤器(初、中效),具有过滤效率高,风阻力小、性能稳定、通用性强、可重复使用等特点。初效过滤器使用寿命可达2年,水洗次数可达12次以上

23

绍兴药品检验所工艺设备采购及安装项目招标文件

?系统应具有以下功能特性?自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变?就地键盘操作及功能显示屏?面板显示管道内的压力变化?管道静压传感器应具备的特性?两线制:0~10VDC或4~20MA的高电平输出,供电电源:24VDC?精度±0.5%,静态精度在常温下为1%FS?量程:0~500Pa/0~
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
70ewz2taan1x2cx44e354ncj33s24s019ng
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享