国内通风换气标准一览
日期: 2013年4月3日
标准名称编号标准内容工业建筑应保证每人30m3/h民用建筑类型一级(5星级)客房二级(4星级)三级(3星级)一级(5星级)旅游旅馆餐厅宴会厅多功能厅二级(4星级)三级(3星级)四级(2星级)采暖通风与空气调节设计规范GBJ 19-2003商业、服务大堂、四季厅一级~二级三级~四级一级~二级3~5星1~2星每人最小新风量50403030252015201010303020243010202420中华人民共和国国家标准备注美容美发、康乐设施旅店客房影剧院、音乐厅、录像厅(室)文化娱乐场所游艺厅、舞厅(包括卡拉OK歌厅)酒吧、茶座、咖啡厅体育馆商场(店)、书店饭馆(餐厅)标准名称编号标准内容民用建筑类型办公楼每人最小新风量3030小学学校教室初中高中111417备注采暖通风与空气调节设计规范GBJ 19-2003住宅中华人民共和国国家标准室内空气质量标准GB/T 18883-2002每人最小新风量30m3/h换气次数1.0次/h居住建筑通风设计应处理好室内气流组织,提高通风效率。厨房,卫生间应安装局部机械排风装置。在安设采暖空调设备的居住建筑中华人民共和国国家标准夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ 134-2001J 116-2001中,往往围护结构密闭性较好,为了改善室内空气质量需要引入室外新鲜空气(换气)。如果直接引入,将会带来很高的冷热负荷,大大增加能源消耗。经技术经济分析,如果当地采用热回收装置在经济上合理,建议采用质量好、效率高的机械换气装置(热量回收 装置),使得同时达到热量回收、节约能源的目的。房间名称音体活动室、活动室、寝室、乳儿室、办公室、喂奶室、医务保健室、隔离室换气次数1.5次/h3次/h1.5次/h3次/h5次/h中华人民共和国行业标准托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ 39-87卫生间浴室、更衣室厨房洗衣房中华人民共和国城乡建设环境保护部中华人民共和国国家教育委员会标准标准名称编号房间名称陈列室、研究室、目录普通阅览室、出纳厅(室)内部业务用房、微缩照相室报告厅、视听室、会议室珍善本书、舆图阅览室、书库微缩阅览室、装裱修整间少年儿童阅览室读者休息室复印室、消毒室、厕所标准内容换气次数1~2次/h备注图书馆建筑设计规范JGJ 38-992次/h1~3次/h3~5次/h5~10次/h中华人民共和国行业标准 有人员长期停留且不设置集中新风、排风系统的空气调节区(房 间),宜在各空气调节区(房间)分别安装带热回收功能的双向换公共建筑节能设计标准GB 50189-2005 气装置。采用双向换气装置,让新风与排风在装置中进行显热或全 热交换,可以从排出空气中回收55%以上的热量和冷量,有较大的 节能效果,因此提倡。人员长期停留指连续使用超过3h的房间。住宅设计规范GB 50096-1999 厨房排油烟机,排气量一般为300~500m3/h,进风风速4~7m/s 卫生间排气机,排气量一般为80~100m3/h,进风风速1.1~1.4m/s在建筑物采用气密窗或窗户加设密封条的情况下,从卫生要求出发民用建筑设计标准JGJ 26-95 房间设置可以调节的换气装置或其他可行的换气设施是必要的。参数健康住宅建设技术要点2004版新风量换气次数单位m3/(h?人)次/h标准值≥301国家住宅与居住环境工程中心中华人民共和国国家标准中华人民共和国行业标准中华人民共和国国家标准标准名称编号房间名称特别洁净手术室特殊实验室标准洁净手术室一般洁净手术室准洁净手术室体外循环灌注专用准备室无菌敷料、器械、一次性物品室和精密仪器存放室护士站准备室(消毒处理)预麻醉室刷手间洁净走廊更衣室恢复室清洁走廊标准内容换气次数(次/h)—30~3618~2212~1517~2010~1310~1310~1310~1310~1310~138~108~108~10最小新风量(m3/h·人)60606060——603060—————备注医院洁净手术部建筑技术规范2002版中华人民共和国国家标准由吉华环保www.j-hua.com科技有限公司青岛新风系统 www.qdxinfeng.com 吉华美家 www.jhmeijia.cn 青岛除甲醛
www.jihuameijia.com提供