A.1.2? B.1.3? C.1.4? D.1.5
127)除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过_________m的二类高层民用建筑应设防烟楼梯间。(C) A.24? B.28? C.32? D.30
128)一般情况下,高层民用建筑中每个防火分区的安全出口不应少于_________个。(B) A.1? B.2? C..3? D.4
129)单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过_________平方米且人数不超过_________人时,可设一个直通室外的出口。(C) A.250、50? B.150、70? C.200、50? D.200、70
130)超过_________层的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间。(A) A.2? B.3? C.4? D.5
131)房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于_________ 平方米,疏散门的净宽度不小于_________ 米的多层公共建筑,可设置一个安全出口。(B) A.120、1? B.120、0.9? C.150、1? D.150、0.9
132)除人防工程和超高层建筑外,应急照明灯和疏散指示标志采用畜电池作备用电源时,连续供电时间不应小于_________(B)min。 A.15? B.20? C.30? D.40
133)剧院、电影院和礼堂的观众厅容纳人数超过2000人时,其超过的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过(B)人。 A.200? B.400? C.300? D.350
134)建筑高度超过_________m的公共建筑应设避难层。(D)
A.50? B.80? C.90? D.100
135)一类高层民用建筑内长度超过_________米的无直接自然通风内走道应设机械排烟系统。(B) A.15? B.20? C.10? D.18
136)超过32米的二类高层民用建筑内虽有直接自然通风但长度超过_________米的内走道应设机械排烟系统。(D) A.30? B.40? C.50? D.60
137)汽车库室内疏散楼梯宽度不应小于_________米。(C) A.0.9? B.1.0? C.1.1? D.1.2
138)室外疏散楼梯栏杆扶手高度不应小于_________米。(C) A.0.9? B.1.0? C.1.1? D.1.2
139)高层民用建筑内的营业厅,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过_________米。(C) A.15? B.20? C.30? D.25
140)除规范规定另有规定外,疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于_________Lx。(B) A.0.3? B.0.5? C.1.0? D.2.0
141)高层民用建筑内机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为_________(C)Pa。 A.20-30? B.30-40? C.40-50? D.50-60
142)高层民用建筑机械加压送风口的风速不宜大于_________m/s。(C) A.5? B.6? C.7?
D.8
143)机械排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于_________m。(C) A.1.0? B.1.2? C.1.5? D.2.0
144)高层民用建筑机械排烟口的风速不宜大于_________m/s。(D) A.7? B.8? C.9? D.10
145)消防用电设备的配电线路应穿管保护,当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于_________mm。(C) A.15? B.20? C.30? D.50
146)除规范另有规定外,二级耐火等级建筑楼板的耐火极限不应小于_________h。(D) A.3.0? B.2.0? C.1.5? D.1.0
147)除规范另有规定外,甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于_________米。(B) A.20? B.30? C.40? D.50
148)在爆炸性气体环境中,当气体蒸气比空气重时,电气线路应在较高处敷设或_________。(D) A.接地保护? B.穿金属管保护? C.穿锌管保护? D.直接埋地
149)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置_________。(B) A.局部机械排烟设施? B.局部正压送风系统?
C.向疏散方向开启的甲级防火门? D.向疏散方向开启的丙级防火门
150)建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为_________类。(C) A.一? B.二? C.三? D.四
151)国家级重点文物保护的建筑物,其防雷类别应划分为_________(B)类。
A.一? B.二? C.三? D.四
152)大于 W的白炽灯等不应直接安装在可燃材料装修或可燃构件上。(B) A.40? B.60? C.120? D.200
153)当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为_________(B)级装修材料使用。 A.A? B.B1? C.B2?
D.不低于B1级
154)靠外墙的采用自然排烟的防烟楼梯间,每_________层内可开启的外窗总面积之和不应小于_________㎡。(C) A.三、2? B.五、3? C.五、2? D.三、3
155)_________应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D) A.高层建筑的地下水泵房? B.消防电梯井? C.消防控制室? D.封闭避难层(间)
156)设置机械加压送风的楼梯间宜_________设一个加压送风口,前室的加压送风口应_________设一个。(B)
A.每隔三至五层、每层? B.每隔二至三层、每层? C.每隔二至三层、每隔二至三层? D.每层、每二层
157)有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的_________靠外墙处。(B) A.最下一层? B.最上一层? C.地下室或半地下室? D.常年主导风向下风向
158)有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积与厂房体积的比值(㎡/m3)宜采用_________。(A) A.0.05-0.22? B.0.5-0.8? C.0.01-0.03? D.0.03-0.5
159)高层民用建筑中防火墙的耐火级限应为_________。(A) A.3h? B.4h?
C.3.5h? D.2.5h
160)甲类单层厂房、耐火等级为二级,其防火分区最大允许占地面积为_________。(B) A.2000㎡? B.3000㎡ C.4000㎡? D.5000㎡
161)玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用_________填塞密实。(A) A.不燃烧材料? B.难燃烧材料? C.可燃烧材料? D.易燃烧材料
162)下面需设二个安全出口的有_________。(D) A.面积为90 ㎡甲类厂房,生产人数为4人? B.面积为180 ㎡,人数为40人的办公室? C.可停靠40辆车的停车场? D.面积为65 ㎡的地下室
163)严重危险等级场所,每具灭火器的最小灭火级别应为_________。(D) A.3A? B.4A? C.4B? D.8B
164)水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池_________(A)m范围内。 A.15-40? B.25-50? C.10-25? D.5-15
165)火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于_________,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于_________欧姆。(C) A.20欧姆、5欧姆? B.8欧姆、2欧姆?
C.4欧姆、1欧姆_________ D.16欧姆、4欧姆
166)《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于_________。(C)
A.12㎡、9㎡? B.24㎡、18㎡? C.18㎡、12㎡? D.36㎡、24㎡
167)附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于_________(B)的不燃烧体墙和楼板与其它部门隔开。 A.0.5h? B.1.0h? C.1.5h?