锅炉专业审查要点

编号 审查项目 审查要点 1.管道介质流速应首先考虑选用合同要求的上限值,当合同无要求时应选用DL/T5121-2000规定的上限值; 2.在锅炉厂允许的一次风率和送粉管道阻力(涉及一次风机压头)双方接受的前提下,专题优化送粉管道管径,尽量缩小送粉管道管径,降低工程造价; 3.送粉管道尽量采用空间弯,以减小系统阻力,降低一次风机压头; 所需资料 项目部提供资料: 1.锅炉构架及平台扶梯图 2.锅炉热膨胀系统图 3.锅炉总图 设计院提供资料 1.送粉管道安装图 J-53 送粉管道 J-54 保温油漆 1.核查保温计算书的原始数据输入内容包括: a.环境温度选取; b.介质温度确定; c.保温材料导热系数及材料; d.热价的取用; 设计院提供资料 e.年运行小时数选取; 1.保温油漆说明书 2.管道或设备的保温以控制保温结构最终外表温度(或散热密度)满足合同要求为原则,注意核查计算结果显示的保温结构外壁温度,当有抵于合同允许值时,需适当减少保温层厚度; 3.保温材料的施工裕量和自身损耗量应严格控制,应在国内规程基础上减少,不可突破; 1. 设备地脚螺栓定位尺寸是否土建施工图留孔一致; 2. 设备外形尺寸是否与基础外形尺寸一致; J-55 辅机设备安装图(锅炉) 3. 螺栓型式、尺寸选择是否合理; 4. 设备地脚孔采用的型式是否合理; 7 / 53

锅炉专业审查要点

编号 审查项目 审查要点 所需资料 J-56 启动锅炉房 1. 启动锅炉容量、台数选择是否经济合理,是否与当地气候条件匹配; 2. 启动锅炉视环境条件,优先采用简易露天布置; 设计院提供资料: 1、启动锅炉房系统图和布置图 J-57 燃油系统设备 1.核查油罐及相关附属建筑物是否满足合同要求的消防规范; 2.核算油管流速是否在规定范围内; 3. 与电气配合,是否防雷接地满足要求; 4. 油罐是否有防止超出运行参数的安全措施; 5. 吹扫宜采用压缩空气; 设计院提供资料: 1、燃油系统图及布置图 8 / 53

3 电气一次

电气(一次)专业审查要点

编号 审查项目 所需资料 设计院提供资料: 1.主接线图纸 1.设备必须详细核对项目合同技术条款、制造厂的技术协议; 2.短路电流计算书 2.工作范围和分工界限符合合同; 3.设备选择计算书 3.电流、电压互感器参数配置正确; 工程项目部提供资料: 4.发电机中性点设备选择; 1.技术合同文本 5.发电机浪涌保护中避雷器和吸收电容器的配置的符合性; 2.主机技术协议 3.励磁系统资料 4.外方关于主接线设计资料 设计院提供资料: 1.符合合同要求; 1.发电机PT&LA 盘和 N.G.T.柜布置图 2.与总包方的封闭母线配合正确; 项目部提供资料: 1.外方发电机出线布置图纸 设计院提供资料: 1.技术协议完全符合合同要求; 1.ESP PMCC 单线图 2.变压器容量及台数选择合理; 项目部提供资料: 1.除尘器技术协议 设计院提供资料: 1.ESP配电装置室和控制室布置图 备用柜和备用回路合理配置,设备选择裕度适中; 项目部提供资料: 1.除尘器技术协议 审查要点 D-01 发电机主接线 D-02 发电机出线设备布置 D-03 ESP原理接线 D-04 ESP设备布置图 9 / 53

电气(一次)专业审查要点

编号 审查项目 所需资料 设计院提供资料: 1.施工图设计说明 1.设备的技术参数和数量满足合同要求并与厂家提供的资料一致; 2.厂用电计算书 2.厂用电的指标满足合同要求; 项目部提供资料: 1.技术协议 设计院提供资料: 1.电气设备材料清册 1.各项工程量均未突破控制概算; 项目部提供资料: 1.工程概算指标 设计院提供资料: 1.发电机中性点及出口避雷器柜布置1.与总包方的封闭母线配合正确; 图 2.设备选择正确; 项目部提供资料: 1.外方施工图阶段发电机出口设备布置资料 设计院提供资料: 1.电除尘器系统电气接线及布置图 1.技术协议完全符合合同要求; 项目部提供资料: 2。变压器容量及台数选择合理; 1.外方施工图阶段电除尘器区域布置资料 设计院提供资料: 1.电缆的型号选择正确; 1.电缆清册 2.电缆的数量合理,在控制范围内; 项目部提供的资料: 1.工程概算指标 审查要点 D-05 BTG 施工图说明 D-06 电气工程量 D-07 发电机出口设备布置 D-08 电除尘器系统电气接线及布置 D-09 电缆量 10 / 53

电气(一次)专业审查要点

编号 所需资料 设计院提供资料: 1.短路电流计算及主要设备选择 2.厂用电负荷和厂用电率计算 3.厂用电成组电动机自启动、1.主接线、短路电流计算及设备选择;与初步设计,审查纪要,合同要求一致。 电气总图、说明书及卷册目单台大电动机起动的电压水2.主变压器参数、形式选择正确;厂用电设备,接线与各个厂用部分一致。 录 平校验 3.主变压器参数、形式选择正确;厂用电设备,接线与各个厂用部分一致。 4.设计图纸 工程项目部提供资料: 1.技术合同文本 2.主机技术协议 3.励磁系统资料 4.外方关于主接线设计资料 设计院提供资料: 1.设备必须详细核对项目合同技术条款、制造厂的技术协议、 1.设备规范书;. 2.主接线图,厂用电原理图,完全一致。 主要设备及材料清册 2.设备清册 3.对于各工艺专业辅机随机供货的配电箱,控制箱,应注意核对,是否满足合同及协工程项目部提供资料 议要求. 制造厂技术协议. 1.计算原始条件及计算方法正确,导线安装曲线与计算书一致。电气距离校验充分。升压站高压配电装置施工图 设计院提供资料: 进出线的偏角及高度满足要求; 1.导线拉力计算书 2.与土建、总图、消防协调配合; 屋外主变、高压厂变、起动/1.变压器靠近主厂房布置时,首先应满足防火距离的要求;如不满足则必须设置防火设计院提供资料: 备用变压器安装图 墙; 1.设计图纸 起动/备用变压器小室平断2.由于离相封闭母线造价太高,在满足防火距离的要求下,应注意把主变压器,高压工程项目部提供资料 审查项目 审查要点 D-10 D-11 D-12 D-13 11 / 53