6 工具材料和人员

表1 人员要求

序号 1 2 3 4 5 6 7 项 目 工作领导人 驻站联络员 行车防护兼地线监护人 地线操作人员 高空作业人员 辅助人员 作业车司机 单位 人 人 人 人 人 人 人 数量 1 1 若干 若干 1 (2) 2(4) 2 安全等级 四级 三级 三级 二级 三级 二级 备 注 根据现场设备情况定 根据现场设备情况定 作业车(车梯) 作业车(车梯) 正、副司机各1人 表2 材料准备

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名 称 铜铝过渡设备线夹 螺栓螺母 砂纸 润滑油 防锈漆 中性凡士林 刷子 抹布 电连接 铁线 规 格 M8-M16 单 位 套 套 张 kg kg kg 把 块 米 KG 数 量 2 4 适量 适量 适量 若干 1 若干 15 若干 备 注 表3 工具准备

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名 称 车梯 安全带 游标卡尺 卷尺 塞尺 水平尺 脚扣 兆欧表 大绳 小绳 套筒扳手 规 格 5米 600mm H型 2500 V φ18mm φ12mm M16 单 位 台 根 把 把 把 把 副 台 条 条 把 6

数 量 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 各1 备 注 现场作业每人一条

12 13 14 15 16 17 力矩扳手 梅花扳手 开关短封线 手锤 开关操作机构钥匙 接地电阻测试仪 0-100N.m M16 4磅 套 把 套 把 把 台 1 各1 2 1 1 1 7 作业内容及标准 7.1 外观检查

图2隔离开关结构示意图

7.1.1开关托架检查

隔离开关托架各零部件齐全,托架呈水平状态,连接牢固,无松动、变形、裂纹、锈蚀等现象。

7.1.2操作机构状态检查、监测

(1)电动操作机构检查

7

a.在调试开关时,操作机构要打到当地位(非远动位),用摇把进行调试时要打到手动位,调试作业完毕后,操作机构恢复到远方位。

b.隔离开关操作机构应良好无损并加锁,传动杆与隔离开关操作机构保持顺直,不得歪斜,与操作机构和操作轴紧密配合,不得松动,隔离开关遥控驱动装置密封良好,盖帽齐全,操作时平稳无卡阻和冲击现象。

c.操作机构箱地面到曲柄中心的安装为1100mm,误差为±50mm。 d.操作机构箱上部传动轴到支柱间的距离为325mm,以保证开关转动绝缘子

+50

与操作杆连接安装在一条直线上,安装误差为-0mm。

e.电动隔离开关电动机转向正确;机械传动系统润滑良好,动作平稳、噪音小、无卡阻、冲击等异常情况;机构的分、合闸指示与开关的实际分、合闸位置相符。

图3 操作机构箱安装示意图

(2)手动操作机构检查

a.隔离开关操作机构应良好无损并加锁,传动杆与隔离开关操作机构保持顺直允许偏差2度,不得歪斜,与操作机构和操作轴紧密配合,不得松动,操作时平稳无卡阻和冲击现象。

b.手力机构手柄高出地面1000~1100mm。 c.各螺栓、销钉等连接件无松动异常。

8

图4隔离开关手动机构示意图

(3)隔离开关操作箱监测参照《上海铁路局轨旁供电设备管理办法》(上铁供〔2014〕189号)执行。 7.1.3隔离开关本体状态检查

(1)隔离开关本体应动作可靠、转动灵活,合闸时触头接触良好。 (2)隔离开关的触头接触面应平整、光洁无损伤,涂以中性凡士林。 (3)分闸角度及合闸状态应符合产品的技术要求(见开关几何参数部分)。 7.1.4隔离开关绝缘子检查

(1)对绝缘子脏污情况进行检查,发现脏污利用抹布进行清扫。 (2)当开关绝缘子要求直立安装时,其倾斜度不得超过2°,超过时松开绝缘子底座,添加适量垫片使其垂直。

(3)检查开关瓷柱绝缘子、翻转绝缘子表面应清洁无破损和放电痕迹;检查绝缘子表面破损面积达到或超过300mm2时,应进行更换。 7.1.5设备线夹检查

(1)设备线夹规格型号应符合设计要求,与引线连接牢固接触良好,无破

9

损和烧伤现象。

(2)设备线夹与开关铜牌连接密贴、牢固,并涂导电膏。 7.1.6隔离开关引线检查

检查隔离开关引线与承力索、接触线连接线夹有无烧伤、断裂;电联结线有无散股、断股。

7.1.7隔离开关接地状态检查

(1)隔离开关接地方式:方式1:采取双接极,分别埋设单独接地极方式安装;方式2:有保护线区段,则一根接地线接入综合接地系统,一根连接保护线接地;方式3:无保护线区段,则两根接地线均应接入综合接地系统。

(2)检查接地电缆(接地钢筋)与各部螺栓连接是否紧密,有无松动现象;检查接地线、并沟线夹等表面是否锈蚀,接地电缆、并沟线夹内是否有放电痕迹。 7.2参数测量

7.2.1分、合状态及触头状态检查

(1)检查隔离开关分、合闸时,动触头动作灵活,分合位置是否符合要求:分闸角度90度,误差+1度;合闸时刀闸水平,两刀闸中心线成一条直线,误差范围≯10mm。

(2)合闸位置,触头插入触指的深度应为30±8㎜。

(3)隔离开关的触头接触面应平整、光洁无损伤,并涂以中性凡士林。隔离开关合闸时触头接触头接触紧密、接触压力无回弹现象。

(4)隔离开关的接触电阻不大于0.1Ω,接触面涂工业凡士林。 (5)止钉间隙为1-2mm。 7.2.2绝缘距离检查

(1)任何条件下,开关引线对接地体间绝缘距离应大于350mm。 (2)引线长度应预留因温度变化而引起的伸缩距离,并保证不侵入受电弓限界。

(3)引线在钢轨相交处比接触线高度大于300mm。

(4)每年用2500V的兆欧表测量一次绝缘电阻,与前一次测量结果相比不应有显著降低。