好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

11、高速铁路隔离开关检修作业指导书--西安力华

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

编号: 版本号:

高速铁路隔离开关检修作业指导书

(西安力华)

编制:×× 审核:×× 批准:××

××××-××-×× 发布 ××××-××-×× 实施

××供电段(章)

1

修订记录 版本号 修订内容 修订依据 日期 《高速铁路接触网运行维修规则》2016.3 (铁总运[2015]362号) 修订编制依据。新增《上海铁路局供电处关于公布供电系统班组专业管理台账样张的通知》(供安设函〔2016〕47号、《高速铁路接触网运行维修规则》(铁总运[2015]362号) 《上海铁路局供电处关于公布供电系统班组专业管理台账样张》(供安设函〔2016〕47号) 修订编制 审核 批准 修改1 适用范围 修改2 编制依据 2016.3 修改8 记录及表格 2016.3

2

隔离开关检修作业指导书(西安力华)

1 适用范围

1.1本作业指导书适用于高速铁路西安力华GW-27.5X型单极隔离开关的监测、全面检查保养。

1.2非远动隔离关检查保养周期:12个月。远动隔离开关检查保养周期:6个月。隔离开关操作机构监测周期:3个月。 2 编制依据

2.1《高速铁路接触网安全工作规则》(铁总运[2014]221号) 2.2《高速铁路接触网运行维修规则》(铁总运[2015]362号) 2.3《铁路技术管理规程》(铁总科技[2014]172号)

2.4《上海铁路局供电处关于公布供电系统班组专业管理台账样张的通知》(供安设函〔2016〕47号)

2.5《上海铁路局轨旁供电设备管理办法》(上铁供〔2014〕189号) 2.6《关于加强接触网隔离开关远动调试检查管理的通知》(供电〔2015〕81号)

2.7设备说明书和安装图 3监测、检查保养项目

3.1外观检查、监测 3.2参数测量 3.3检调与更换 4 关键安全风险卡控

根据作业现场实际情况落实好触电伤害、高空坠落、物体打击、车辆伤害、作业车运行安全、道路交通安全等风险项点的防控措施,对该设备检修过程中存在的关键安全风险提示如下:

4.1上部作业人员上杆作业前需将开关状态旋钮旋转至非远动位置,现场禁止操作隔离负荷开关。避免出现调度端误操作或就地端操作造成人身伤害。

4.2高空作业人员在上部检查、调整前应接挂短接等位线,确认安全措施采取完毕后,方可进行作业。

3

4.3下部开关分合人员应听从上部作业人员指挥;上部作业人员在开关分合时应集中注意力,与刀闸、拐臂等旋转运动零部件保持安全距离,避免造成人身伤害。

4.4调试结束后隔离开关应恢复原始分合状态,并将开关状态旋钮旋转至远动位置。

4.5用接地极与接地引线断开方式接地电阻测量时,需要采取旁路措施。

5 作业流程

4

工前安全预想、点名 上道前检查 接收作业命令 安全措施布控 开关托 架操作机构开关本体状态开关绝缘子外观检查 发布检修命令 参数测量 设备线夹开关引线接地装置开关开合状态绝缘距离 撤除安全措施 检调与更换 检查验收 清点人员、机具后撤离 开口销、螺栓检查 消除作业命令 收工返回 召开收工会 填写检修记录

图1 隔离开关检修作业流程图

5

11、高速铁路隔离开关检修作业指导书--西安力华

编号:版本号:高速铁路隔离开关检修作业指导书(西安力华)编制:××审核:×
推荐度: