好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

靖边会所石材幕墙施工组织设计方案方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

现场作业人员已准备就绪。

本工程计划先期投放施工队员30人左右,然后根据工期进度逐渐增加施工人员,以保证施工进度。

第五章 施工工艺

一、石材幕墙施工工艺 1、 石材幕墙安装工艺流程

基准线移交

调整埋件 复检基础尺寸检查埋件位置

放线

检查放线精度

安装连接铁件

安装骨架

质量检查

镀锌挂件安装

质量检查

石材挂板安装

质量检查

密封 清扫

全面综合检查

竣工交付

2、 操作工艺

1 / 2

(1) 安装施工准备 1) 2) 3) 4) 5) 6)

制材料、制品、机具的详细进场计划; 落实各项需用计划; 编制施工进度计划; 做好技术交底工作;

搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。

构件储存时应依照安装顺序排列放置,放置架应有足够的承载力和刚

度。在室外储存时应采取保护措施。 7)

构件安装前应检查制造合格证,不合格的构件不得安装。

(2)施工测量放线

1) 复查由总包方移交的基准线;

2) 放标准线:在每一层将室内标高线移至外墙施工面,并进行检查;石 材挂板放线前,应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量,根据测量结果,确定出干线挂板的基准面。

3) 以标准线为基准,按照图纸将分格线放在墙上,并做好标记; 4) 分格线放完后,应检查预埋件的位置是否与设计相符,否则应进行调整或预埋件补救处理;

5) 最后,用φ0.5~1.0mm的钢丝在单橙幕墙的垂直、水平方向各拉两根, 作为安装的控制线,水平钢丝应每层拉一根(宽度过宽,应每间隔20m设1支点,以防钢丝下垂),垂直钢丝应间隔20m拉一根;

6) 注意事项:

放线时,应结合土建的结构偏差,将偏差分解;并应防止误差积累;

1 / 2

放线时,应考虑好与其他装饰面的接口;

拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记,以便钢丝断了,快速重拉; 严格按照图纸放线; 控制重点为:基准线 (3)石材幕墙安装工艺 1) 石材幕墙骨架的安装

(A) 施工准备:先复查主体结构的外形尺寸,要求结构外形尺寸达到幕墙尺寸的配合允许误差在允许偏差范围内,对偏差达大者要进行修正处理。 (B) 检查埋件:应牢固,位置准确;

(C) 根据控制线确定骨架位置,严格控制骨架位置偏差;确定组件在立面上的水平、垂直位置,并在框格上画线,对平面度逐层设控制点,根据控制点拉线,拉线调整,使组件按要求就位。

(D) 安装竖框:先将竖框与连接件连接,连接件与主体埋件点焊连接,然后及时进行调整和固定。每根竖框均用线坠调整垂直度,每一层用经纬仪调一次按垂直度,全部调整完后满焊焊牢。

(E) 安装横框:同一层横框安装由下而上进行。每安装完一层高度应进行检查、调整、校正和固定。

(F) 干挂石材板主要骨架固定,保证骨架安装的牢固性;

(G) 在挂件安装前全面检查骨架位置是否准确、焊接是否牢固,并检查焊缝质量;

2) 石材幕墙骨架的防锈

(A)钢主龙骨、预埋件及各类镀锌角钢焊接破坏镀锌层后均满涂两遍防锈漆

1 / 2

(含补刷部分)进行防锈处理并控制第一道二道的间隔时间不小于12小时。 (B)型钢进场必须有防潮措施并在除去灰尘及污物后进行防锈操作。 (C)严格控制不得漏刷防锈漆,特别控制为焊接而预留的缓刷部位在焊后 涂刷不得少于两遍。 3)背栓式石材安装程序

(A) 为了达到外立面的整体效果,要求板材加工精度比较高,要精心挑选板材,减少色差。石材表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠、夹杂和端面分层,允许有不大于厚度公差一半的轻微凹坑、凸起、压痕、发纹、擦伤。选好石材根据图纸分格尺寸切割抛光,石材表面清洁。

(B) 根据设计要求钻孔、定位,当采用一个螺栓时,螺孔中心到板边的距离不宜大于300mm;当采用两个螺栓时,螺孔中心到板端的距离不宜大于400mm,距两边不宜大于300mm;当采用四个螺栓时,螺孔中心到板边距离不宜大于250mm;当采用一(二)个后切螺栓时,要用四个尼龙螺栓顶住板内侧,以保持板的稳定。石板后作好钻孔定标志后,采用专用钻头钻入,到钻孔深度后,控制钻头绕一个规定的旋转点环状旋转,对钻孔底部进行锥形扩削,这样就为锚栓提供了精确的底部侧凹。

(C) 在板安装前,应根据结构轴线核定结构外表面与干挂石材外露面之间的尺寸后,在建筑物大角处做出上下生根的金属丝垂线,并以此为依据,根据建筑物宽度设置足以满足要求的垂线、水平线,确保方钢钢骨架安装后处于同一平面上(误差不大于5mm)。

(D) 通过室内的50cm线验证板材水平龙骨及水平线的正确,以此控制拟将 安装的板缝水平程度。通过水平线及垂线形成的标准平面标测出结构垂直平面,

1 / 2

为结构修补及安装龙骨提供依据。

(E) 石材板块自下而上安装,一般一组3人,将预制好的石材板块安装到横框上,通过调整固定螺丝调整其高度及左右立边,使缝宽满足要求。

(F) 石材背后的不锈钢挂件与背栓横框间隙不得小于5mm;

(G) 对石材本身误差(如对角线等)造成石材缝隙的不均匀,在安装完后用角磨机处理,使缝隙一致。

(H) 安装完石材板块,用专用清洁剂对石材表面进行清洗后交付验收。 (I) 背栓式石材幕墙的施工节点图: (5)密封

1)贴防护纸胶带:为防止密封材料使用时污染装饰面,同时为使密封胶缝与面材交界线平直,应贴好纸胶带,要注意纸胶带本身的平直;

2)注胶:注胶应均匀、密实、饱满,同时注意施胶方法,避免浪费; 3)胶缝修整:注胶后,应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压,将多余的胶刮掉,并将胶缝刮成设计形状,使胶缝光滑、流畅;

4)清除纸胶带:胶缝修整好后,应及时去掉保护胶带,并注意撕下的胶带不要污染板材表面;及时清理粘在施工表面上的胶痕。

(6)清扫

1)整个立面的挂板安装完毕,必须将挂板清理干净,并经监理检验合格后,方可拆除脚手架;

2)柱面阳角部位,结构转角部位的石材棱角应有保护措施,其他配合单位按规定相应保护;

3)防止石材表面的渗透污染。拆改脚手架时,避免碰撞墙面;

1 / 2

靖边会所石材幕墙施工组织设计方案方案

现场作业人员已准备就绪。本工程计划先期投放施工队员30人左右,然后根据工期进度逐渐增加施工人员,以保证施工进度。第五章施工工艺一、石材幕墙施工工艺1、石材幕墙安装工艺流程基准线移交调整埋件复检基础尺寸检查埋件位置放线检查放
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
708at0yqkt2wkqq4mj6h371qz5d0jm00kl8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享