12 5T电动桥式起重机 13 11—2BC—6离心泵 14 3BC—9离心泵 15 101型塑料泵 16 3#叶氏鼓风机 17 1#叶氏鼓风机 18 电动葫芦 19 φ200金相单头磨光机 20 S3SL300砂轮机 21 φ12台式钻床 1 1 1 3 2 2 1 10 6 5 25 15 7.5 7 7 1.7 2.8 0.18 1.5 0.6 JC=40% (2.2+0.6)
根据上述相关的计算原则,则可以计算出第三车间的计算负荷和其他相关量,以下是第三车间的负荷计算:
表2—2 第三车间各用电设备组的分组及需要系数 用电设备组 电阻炉组(1、4、5、6、8) 水泵,风机组(2、3、13、14、15、16、17) 起重机组(12、18) 电弧熔炉组(9、10、11) 小批量生产冷加工机组(19、20、21) 干燥箱(7) 照明电路 需要系数(kd) 0.7 0.75 0.2 0.9 0.14 0.7 0.9 tanφ 0.2 0.75 1.33 0.57 1.73 0 0 各用电设备组计算负荷如下: ① 电阻炉组:
Pc1=Kd1·Pe1=0.7×(70+60+76+91.5+78) =262.85 Kw Qc1=Pc1·tanφ=262.85×0.2=52.57 Kvar
Sc1= Pc12+Qc12 =268KVA Ic1=SN/(3UN)=407.2A
② 水泵,风机组:
Pc2=Kd2·Pe2=0.75×(4×3+10+15+7.5+3×7+2×7+2×1.7) =62.175 Kw
. . . .
. . .
Qc2=Pc2·tanφ=62.175×0.75=46.63 Kvar
76.13KVA Ic2=SN/(3UN)=115.67A Sc2= Pc22+Qc22 =
③ 起重机组:
将起重机换算到ε=25%时的额定功率,Pe=25×2√40%=31.62 Kw Pc3=Kd3·Pe3=0.2×(31.62+2.8) =6.884 Kw Qc3=Pc3·tanφ=6.884×1.33=9.156Kvar
Sc3= Pc32+Qc32 =11.46KVA Ic3=SN/(3UN)=17.4A ④ 电弧熔炉组:
Pc4=Kd4·Pe4=0.9×(36+2×12+75)=121.5 Kw Qc4=Pc4·tanφ=0.57×121.5=69.26Kvar
Sc4= Pc42+Qc42 =139.85KVA Ic4=SN/(3UN)=212.49A ⑤ 小批量生产冷加工机组:
Pc5=Kd5·Pe5=0.14×(10×0.18+6×1.5+5×0.6)=1.932 Kw Qc5=Pc5·tanφ=1.73×1.932=3.342 Kvar
Sc5= Pc52+Qc52 =3.86KVA Ic5=SN/(3UN)=5.86A ⑥ 干燥箱:只因只有一台该设备,故: Pc6=Pe6=30.6 Kw Qc6=0
Sc6= Pc62+Qc62 =30.6KVA Ic6=SN/(3UN)= 46.49A ⑦ 照明电路:第三车间照明面积为1100m2,故Pe7=11×0.9=9.9 Kw;Qc7=0 Sc7= Pc72+Qc72 ==9.9KVA Ic7=SN/(3UN)=15A
取同时系数为0.9,则总的计算负荷为:
∴∑Pc=K∑p·∑Pci=0.9×(262.85+62.175+6.884+121.5+30.6+9.9)=444.47Kw
∑Qc=K∑q·∑Qci=0.9×(52.57+46.63+9.156+69.26+3.342)=162.86Kvar
∑=473.37KVA ∑=719.23A 所以第三车间总的负荷计算为:
3Pc=444.47Kw 3Qc=162.86Kvar 3Sc=473.37KVA 第一车间(大件加工)
① 大批金属冷加工机床设备组: Pc1=Kd1·Pe1=191.6KW
Qc1=Pc1·tanφ=331.45Kvar ② 吊车,起重机设备组: Pc2=Kd2·Pe2=20.49KW
Qc2=Pc2·tanφ=35.45Kvar ③仓库照明
Pe7=12.5KW Qc7=0
取同时系数为0.9,则总的计算负荷为:
. . . .