福建某客运站定位和测量放线施工方案1测量组织
1、本工程拟定由九人组成驻现场测量组,人员配置见下表
测量组人员配置一览表 岗 位 测量工程师 测 量 员 测 量 工 记 录 员 数量 2 2 4 1 单位 人 人 人 人 职称 工程师 技工 职 责 质量管理、技术总结、校检审核 仪器操作、方案实施 现场记录、校对 助理工程师 资料编制、方案实施、仪器操作 2、测量设备配置 测量仪器配置详见下表
测量设备配置一览表 仪 器 名 称 TOPCON GTS-701全站仪 电 脑 BDJ2激光电子经纬仪 TDJ2-E 经纬仪 DS3水准仪 Sokkia PL1精密水准仪 无线对讲机
2主要工程测量内容
1、建筑物平面轴线控制网的建立。 2、高程控制网的建立。
3、基础施工测量、结构施工测量、装修施工测量。
4、 沉降监测、土体侧向变形测量、维护结构变形、基坑回弹观测、塔吊监测、数据处理与分析、信息反馈。 3主要测量方法
1、针对本工程单层占地面积比较大、施工项目较多、施工测控难度大等特点,本工程平面控制网分两级测设,首级为场区平面控制网,二级控制网为建筑物轴线控制网。场区平面控制网的建立以业主提供的控制点为基准,设置基准点的个数待业主提供后再行确定。二级控制网依据场区平面控制网采用直角坐标法和极坐标法来测设建筑物控制轴线。
建筑轴线平面控制网详下图:
数量 单位 1 1 1 2 4 1 6 台 台 台 台 台 台 部 用 途 测设平面控制 内业资料整理、数据处理 轴线投测、复验测量 细部轴线测量、复验测量 标高传递 高程网测设 通讯联络 备 注 已检校 已检校 已检校 已检校 已检校 标高控制依据规划部门设置的水准点,引测到现场场区平面控制网,建立水
准基准组。然后进行往返闭合测量形成正式基准点资料,便于相互校核和满足分段施工的需要,这样控制点便组成测量总控制网。
结构施工测量采用内控法,用激光垂准仪将轴线控制点整体同步传递,标高采用50m钢卷尺整尺向上传递。
2、根据现场的实际情况我们选取的主要测量方法和仪器见下表
主要测量方法一览表 测量项目 测量仪器 测量方法 依据标准与规程 轴线定位TOPCON GTS-701全站仪 建筑方格网法 《工测量规范》 与控制 测量 网测设 轴线投测 TDJ2经纬仪 4平面轴线控制网测设
(1) 平面控制网布设原则
1) 平面控制应根据现场场区情况、设计与施工的要求,从整体考虑,按照
便于施工、因地制宜、控制全面,又能长期保留的原则,测设场区平面控制网,同时遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则和工程进展的动态影响。
2) 平面控制网的布设根据设计总平面图、现场施工平面布置图进行测设。 3) 控制桩应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。方格点的标桩不要
落在开挖的基础、管线、临时道路或太靠近建筑的部位,以保证长期保存。
距 导线测量法 直视法 《建筑工程施工测量规程》 《建筑工程施工测量规程》 轴线加密TOPCON GTS-701全站仪 直视法+光电测《建筑工程施工测量规程》 高程控制Sokkia PL1精密水准仪 三等附合水准《工程测量规范》 4) 桩位用混凝土保护,工程施工中用钢管围护,并用红白油漆作好标记。 (2)主轴线控制网的测设
主轴线控制网采用TOPCON GTS-701(2″,2+2ppm×D)智能型全站仪进行测设。采用“极坐标法”测设出各主轴线点的初步位置,并进行轴线方向的检验和调整。主轴线的方向调整好之后,进行主轴线的长度丈量,轴线长度量测结果符合精度要求以后可按实际量测的长度推算各楼的主轴点坐标。
按照《工程测量规范》、《建筑工程施工测量规程》要求,控制网精度符合下表规定: 主轴线控制网技术要求 序 号 1 2
(3)轴线控制网的加密测设
经校测精度指标符合要求后,根据施工方案中流水段的划分,对主轴线控制网进行加密,以满足施工的需要。加密方法在原主轴线方向上采用内插法进行。 各轴线长度根据主轴点采用钢卷尺按实际量测的长度直接测设得出,同时也要求满足精度要求。 5高程控制网的测设
1 高程控制网的布设原则
1) 为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。
2) 高程控制网的精度采用国家二等水准精度。
3)高程控制网的建立是根据业主提供的场区水准基点(至少应提供三个),使用高精度水准仪对所提供的水准基点按二等水准精度进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合或符合水准路线,联测场区平面总控制网控制点,以此为保证施工竖向精度控制的首要条件。
4) 场区内至少应有三个水准点,水准点的间距应小于1公里,距离建筑物应大于25m,距离回填土边线应不小于15m。
2 水准线路应附合路线和环形闭合差计算,每km水准测量高差全中误差,按下式计算:
等 级 一级 技 术 要 求 测角中 误差(") ±9 边长丈量相对中误差 1/24000 1[WW/L]MW=N
式中MW————高差全中误差
W————闭合差
L————相应线路长度
N————附和或闭合路线环的个数
高程控制网的布设等级为二等,水准测量技术要求见下表
二等水准导线测量技术要求 等 级 二等 前后视距差视线长度前后视距累(m) ≤1.0 (m) ≤30 积差(m) ≤3.0 全站仪视线高度(m) ≥0.3 基辅分划读平地闭合差数之差(mm) ≤0.3 (mm) 4L 6基础施工测量 1 、基础平面轴线投测 1) 轴线投测方法 要做出主轴线(纵、横)和主控制轴线的固定标定点立标,及对角标示标线的纠错找正杜绝因仪器积累误差导致放线超超差现象,特别是要由中轴主测线十字中线周边放主轴测线及分轴测线,特别是要在设计表格±0.000线固定定位后放各标高线,并反向复测反向归零,进行核测放线。严防由于施工测量超差导致施工中错位,造成施工质量超差事故。 根据基础边上的轴线控制桩,将TDJ2经纬仪架设在控制桩位上,经对中、定向控制桩调平后、后视同一方向桩(轴线标志),将所需的轴线投测到施工的平面层上、在
轴线控制桩同一层上投测的纵、横线各不得少于二条,以此作角度、距离的校核。一经校核无误后,方可在该平面上放出其它相应的设计轴线及控制线。在各楼层的轴线投测过程中,上下层的轴线竖向垂直偏移不得超过±3mm。轴线投测方法示意图见下图。
基础阶段平面控制网施工方法
2) 在施工过程中,每当施工平面测量工作完成后,进入竖向施工时,在墙、柱拆模后,应在墙、柱体立面抄测出建筑1米水平标高线。(建筑1米标高线相对于每层设计标高而定),以供下道工序的使用。
3)每一层平面或每段轴线测设完后,必须进行自检,自检合格后方可向监理报验。
4) 自检时,要重点检查轴线间距、纵横轴线交角, 保证几何关系正确。 5) 验线时,轴线允许偏差如下表
轴线投测允许偏差表 序号 轴 线 长 度 1 2 3 4 L≤30m 30m
(一) 施工轴线投测
为了保证轴线投测的精度,满足结构、安装的精度要求,平面轴线控制采用“内控法”。
1.内控网的布设
(1) 在平面施测前,采用GTS-701全站仪按一级建筑平面控制网精度要求对原有地面控制桩位进行一次校测,以此确保轴线控制点的正确性。
(2) 校测合格后,将控制主轴线投测到首层平面上,并对边、角值进行校测,边角的各项精度必须符合规定。
(3) 内控点基准点埋设采用15cm×15cm×8mm钢板制作,用钢针刻划出十字线,钢板通过锚筋与顶板钢筋焊牢, 钢板片下用砼灌实抹平,但不能覆盖钢板面,严禁在控制桩1㎡范围内堆放钢筋、模板、钢管等杂物,严禁人员用任何物体砸、撬钢板。
(4) ±0.000以上施工时,在各控制点的正上方相应位置楼板面预留一个200mm×200mm孔洞(激光束通孔)。预留洞口严禁覆盖,并严防杂物从预留洞口坠落。内控点具体做法详见下图, ±0.000以上部分轴线投测见下图。
投测点预留洞20cm*20cm轴线投测基准点预埋钢板)
内控点布点示意图