好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工测量方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

1编制依据?错误!未定义书签。 2工程概况?错误!未定义书签。 3施工部署 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4施工测量得基本要求 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。 5工程定位与控制网测设?错误!未定义书签。 7主体结构施工测量?错误!未定义书签。 8工程重点部位得测量控制方法 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 10、质量保证措施?错误!未定义书签。 1编制依据

1。1由中国核电工程有限公司郑州分公司设计得施工图纸

1、2土建工程施工涉及得有关国家建筑工程施工质量验收规范与规程 (1)《工程测量规范》(GB50026—93) (2)《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)

(3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

(4)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)

2工程概况

本工程为郑州市中原区桐树王村庄改造项目E-06—1地块,位于郑州市中原区金枝路与玉轩路东南角,该项目由13栋高层住宅(2#~15#楼)与2栋多层商业及幼儿园、物业、站房组成,住宅楼与车库连成一体;其中高层住宅多为地下2层,34层(其中6#楼地上11层,10#楼地上24、32层),建筑总高度99。5/93。7/10。5/32、8m;车库(含地下人

防、设备用房、非机动库)均为地下两层,建筑总面积41.76万㎡,其中地上建筑面积30。88万㎡,拟建一期工程建筑面积为23。15万㎡(包括2、5、8、11~15#、18#楼及幼儿园等)。

3施工部署

3、1施测程序

准备工作 测量作业 自检 报验 合格 合格 进入下道工序 3、2施工测量组织工作

在工程正式开工以前,建设单位会同监理单位将施工现场测量基准点向施工单位进行移交,在现场将测量基准点交代给施工单位专业测量人员得同时,其基准点得测量成果必须进行书面移交。

施工单位专业测量人员对现场得测量基准点进行复核测量无误以后,与建设单位、监理单位办理交接手续、

由项目部专业测量人员成立测量小组,根据建设单位给定得坐标点与高程控制点进行工程定位、建立轴线控制网。按规定程序检查验收,对施测组全体人员进行详细得图纸与方案交底,明确分工,所有施测得工作进度及逐日安排,由组长根据项目得总体进度计划进行安排。

本工程设测量组组长一名,测量员两名,测量结果经自检互检,报验后进入下道工序施工、

4施工测量得基本要求

4.1施测原则

4.1.1 严格执行测量规范;遵守先整体后局部得工作程序,先确定平面控制网,后以控制网为依据,进行各局部轴线得定位放线。

4。1.2 必须严格审核测量原始数据得准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核得工作方法。

4.1.3 定位工作执行自检、互检合格后再报检得工作制度。

4.1.4 测量方法要简捷,仪器使用要熟练,在满足工程需要得前提下,力争做到省工省时省费用、

4.1。5 明确为工程服务,按图施工,质量第一得宗旨。紧密配合施工,发扬团结协作、实事求就是、认真负责得工作作风。 4。2准备工作

4.2。1 全面了解设计意图,认真熟悉与审核图纸。

施测人员通过对设计图纸得学习,了解工程布局,工程特点,周围环境,建筑物得位置,其次了解现场测量座标与建筑物得关系,水准点得位置与高程以及首层?0、000得绝对标高。在了解总图后认真学习建筑施工图,及时校对建筑物得平面、立面、剖面得尺寸、形状、构造,它就是整个工程放线得依据,在熟悉图纸时,着重掌握轴线得尺寸、层高,对比基础,楼层平面,建筑、结构几者之间轴线得尺寸,查瞧其相关之间得轴线及标高就是否吻合,有无矛盾存在。

4.2。2 测量仪器得选用。

测量中所用得仪器与钢尺等器具,根据有关规定,送至南京市仪器校验资质得检测所进行校验,检验合格后方可投入使用。

现场测量仪器一览表

序号 1 2 1 2 3 4 器具名称 全站仪 对点棱镜 经纬仪 水准仪 激光经纬仪 激光垂直仪 型 号 NTS352 精度2″,2mm±2ppm J6E DS32 DT-02 DZJ2 单位 台 套 台 台 台 个 数 量 1 2 2 4 1 1 5 6 7 8 9 钢 尺 钢 尺 盒 尺 对讲机 墨 斗 50m 30 m 5m 把 把 把 个 只 2 2 2 3 4 4、3测量得基本要求

测量记录必须原始真实、数字正确、内容完整、字体工整;测量精度要满足要求。根据现行测量规范与有关规程进行精度控制。

5工程定位与控制网测设

5.1工程定位

角点定位工作已由桩基单位在施工过程中已经完成,根据建设单位提供得定位桩进行复核,经监理、建设单位签字确认后进行移交手续。 5.2平面控制网测设

5.2.1平面控制网布设原则

5.2.1、1平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部、高精度控制低精度得原则。 5。2.1、2平面控制网得坐标系统与工程设计所采用得坐标系统相一致、 5.2.1、3布设平面控制网首先根据设计平面图、现场施工平面布置图。 5.2。1。4选点应在通视条件良好、安全、易保护得地方。

5.2。1、5桩位必须用砼保护,需要时砌砖围护并加盖板,并用红油漆作好点位标记。 5.2.2建筑平面控制网得布设

5.2.2、1依据平面布置、建设单位提供得控制点及定位原则,设置纵横主控轴,详见附图(1#—4#基础定位放线图)。

5.2.2、2主控轴线定位时,均布置引线,引至建筑物施工范围以外得安全区域设置定

位桩,用红油漆标出,清晰明了,施测完成后报监理、建设单位确认后,加以妥善保护、 5.2。2、3桩位必须用砼保护,砌砖维护,并用红油漆作好测量标记(详见下图:轴线、高程点控制桩埋设示意图)。

设计室外地坪300100×100×6钢板1400500混凝土桩500控制点(铜芯)控制桩埋设示意图 5。3楼层控制点得引测

5。3。1本工程采用以内控点为主(详见附图1#-4#楼楼层放线图),外控点为辅,外控点与内控点相互校验得方法对建筑物进行定位,确保建筑物得坐标点准确。

5.3.2当现浇板浇筑完成并凝固后,利用经纬仪与线垂在无风条件下对首层得控制轴线进行引测,利用引测得控制点将控制轴线投放在现浇板上。

5.3。3控制线弹好后,利用经纬仪与线垂在无风条件下对首层得控制轴线进行复核,最大偏差不能大于2.5mm。

5.3.4控制线弹好后,还利用已经布置好得外控点,对内控点进行复核;在内、外控制点均设置好后用计算器计算出内控点与外控点三角关系,以此依据检查内、外控制点就是否在误差许可范围内。超出误差范围,随即要重新根据业主提供得定位桩对内外控制点复核,然后修改控制点得位置、

5.4高程控制网得布设

5.4。1高程控制网得布设原则

5.4.1.1为保证建筑物竖向施工得精度要求,在场区内建立高程控制网、 5.4。1、2根据建设单位给定得高程点A=95.3米布设场区高程控制网、

5.4.1、3利用水准议把A高程点得标高引至场区内,利用外控点得定位桩建立高程控制网、先用水准仪进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合水准路线,联测场区高程竖向控制点,以此作为保证竖向施工精度控制得首要条件。 5.4。2高程控制网得技术要求